دورات هندسية

 

 

سؤال للمتخصصين في تركيب المكيفات نوع split

النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. [1]
    أبوميمونة
    أبوميمونة غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Apr 2005
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال للمتخصصين في تركيب المكيفات نوع split

    بعد تثبيت القطعتين في المكيف المنفصل ؛هل من الضروري تفريغ غاز النيتروجين الموجود عادة بالوحدة الداخلية ؟ تستخدم عادة ً مضخة خلخلة الضغط لخلخلة ضغط المواسير؛ وهل عدم خلخلة الضغط تؤثر سلباً على كفاءة التبريد ؟

    شكراً مقدما ً على الإفادة

  2. [2]
    ياسر زكريا
    ياسر زكريا غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ياسر زكريا


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 79
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اخى الكريم
    لايوجد غاز نيتروجين فى الاجهزة المنفصلة او السبليت ويورد المصنع جميع الاجهزة مشحونة بمركب التبريد الفريون
    ولاكن بفرض كلامك وان كان يوجد غاز نيتروجين بلدائرة فيجب عليك عمل تفريغ لللدائرة بطلمبة التفريع
    وضرورى طبعا عمل تفريغ للدائرة لانة لايجب وجود اى غازات اخرى غير الفريون داخل الدائرة
    وشكرااااااااااااااااا

    0 Not allowed!



  3. [3]
    matar.hvac
    matar.hvac غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2011
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    غاز النيتروجين يستخدم في ضغط الوحده لأختبار حالة المواسير والكشف عن التهريب
    وبعد كذا استخدام طربت سحب لتنضيف الدائرة ومن ثم شحن الوحد
    والوحدة يتم تتعبئتها من المصنع بمركب التبريد تكون مجهزه للعمل

    0 Not allowed!



  