    مشكلة فى تكييف كاريير 2 حصان شباك!

    السلام عليكم

    انا عندى تككيف كاريير 2 حصان موديل 15 mca

    ملابسات الموقف كالآتى:

    1 ـ الكمبريسور لما بيشتغل اكتر من دقيقة بيدأ يطلع صوت مزعج (ززززززززززززززززز) مع إنه السنة اللى فاتت كان شغال طبيعى (قصدى أقول انى عارف انه الشباك ليه صوت عالى بس السنة دى الصوت مش طبيعى)

    2 - لما بفصل الكمبرويسور من الريموت وأحول التكييف لمروحة، بيحصل صوت جامد فى وقت الفصل (هببببب) كأن فيه حاجة تقيله بتقع جواه

    3 ـ لما تكون الكهربا 200 فولت الكمبريسور بيفصل مع أن مكتوب انه يشتغل حتى 180 فولت

    4 - فى أول طلعة للكمبريسور الكهربا بتضعف لجزء من الثانية (وحصل معايا الكلام ده والكهربا 220 فولت وساعات 230)


    5 ـ كمان فيه مشكلة، ايام لما كان التكييف شغال، كان لما الكمبريسور يفصل بيطلع من المروحة ريحة وحشة مع انى كل شوية بغسل الفلتر!

    بوجه عام ما اعتقدش ان العيب من الكهربا لأن معايا آفوميتر كل شوية بقيس بيه التيار

    انا بس عايز اعرف ده عيب كمبريسور ولا حاجة تانية لأن الكمبريسور فى الضمان، ولو حاجة تانية انا عندى خلفيات بسيطة عن الفك والتركيب فياريت يحد يتكرم ويقولى ايه القطعة اللى ممكن أكشف عليها أو أقيس الأمبير بتاعها وأغيرها

    والف شكر ليكم



  2. [2]
    hero_man
    hero_man غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كمان اضافة بتأكدلى ان العيب فى حاجة فى كهربة التكييف وهى ان سرعة المروحة نفسها حاسس انها بقت ضعيفة عن قبل كده (مع ملاحظة ان الكهربا 220 فولت)

    ونبى يا جماعة ماتنسونيش عشان انا قاعد فى الدور الأخير ودرجة الأخير الحرارة عندى 35ْ :(

    0 Not allowed!



  3. [3]
    hero_man
    hero_man غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يا جماعة انا قاعد فى درجة حرارة 35 واكتر

    المساعدة بالله عليكم

    0 Not allowed!



  4. [4]
    ياسر زكريا
    ياسر زكريا غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ياسر زكريا


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 79
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اخي الكريم
    من الواضح ان عندك التيار متذ بذ ب ومش موضح عندك قدرة العداد الكهربي كام ولا اذا كان فية اجهزة اخرى تعمل كسخان كهربى او غسالة واكيد المشكلة دى بتحصل فى اوقات الليل
    على العموم لو عندك فكرة بسيطة زى ماقولت يستحسن انزال الجهاز على الارض وقم بتغطية المحرك الكهربى للمروحة بقطعة بلاستيك والاجزاء الكهربية الاخرى وقم بغسيل الجهاز بلماء وغسيل الكوندنسر
    جيدااااااا وتاكد من عدم وجود اى فطريات على المبخر ولا حوض الماء
    وتاكد من عدم تلامس اى مواسير مع بعض وربط جميع مسامير الضاغط جيدا ودة كفيل باتهاء الروائح
    الكريهة وتقليل الاصوات االى ابعد حد
    اما بلنسبة لتذبذب التيار نصحية قم بشراء مثبت للتيار دة يريح الجهاز جداااااااااا وبعطيك الكفاء المرجوة من الجهاز

    0 Not allowed!



  5. [5]
    hero_man
    hero_man غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر زكريا مشاهدة المشاركة
    اخي الكريم
    من الواضح ان عندك التيار متذ بذ ب ومش موضح عندك قدرة العداد الكهربي كام ولا اذا كان فية اجهزة اخرى تعمل كسخان كهربى او غسالة واكيد المشكلة دى بتحصل فى اوقات الليل
    على العموم لو عندك فكرة بسيطة زى ماقولت يستحسن انزال الجهاز على الارض وقم بتغطية المحرك الكهربى للمروحة بقطعة بلاستيك والاجزاء الكهربية الاخرى وقم بغسيل الجهاز بلماء وغسيل الكوندنسر
    جيدااااااا وتاكد من عدم وجود اى فطريات على المبخر ولا حوض الماء
    وتاكد من عدم تلامس اى مواسير مع بعض وربط جميع مسامير الضاغط جيدا ودة كفيل باتهاء الروائح
    الكريهة وتقليل الاصوات االى ابعد حد
    اما بلنسبة لتذبذب التيار نصحية قم بشراء مثبت للتيار دة يريح الجهاز جداااااااااا وبعطيك الكفاء المرجوة من الجهاز
    أولا يا أستاذ ياسر الف شكر ليك على التجاوب وجعله الله فى ميزان حسناتك

    بالنسبة للكهربا انا موصل التكييف على العداد مباشرة بخط منفصل والعداد عندى 40 أمبير والمشكلة تحدث فى أوقات لا يكون شىء شغال فيها فى الشقة الا التكييف والتلاجة (اقصد أثناء النوم) والثلاجة على خط منفصل عن التكييف

    والتيار عندى متذبذب بالفعل ولكن من متصف الليل وحتى الظهر يكون مستقر على 220 ومع ذلك المشكلة قائمة

    واللى مخلينى متأكد ان فيه حاجة فى دايرة الكهربا ان صوت المروحة نفسه بقى أهدى من قبل كده، حتى لما تكون الكهربا 220 برضه الصوت هادى

    السؤال هو:
    هل هناك عيب بوجه عام يمكن أن يجعل التكييف يأخذ كهرباء أقل من اللازم رغم أنه لا مشكلة فى الكهرباء؟

    وشاكر لك مرة أخرى تجاوبك أخى الكريم





    0 Not allowed!



  6. [6]
    hero_man
    hero_man غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كمان سؤال مهم جدا

    ما فيش خطر من انى اشغل التكييف بالوضع ده (الوضع اللى هو ما افصله بيعمل صوت هبدة جامدة هبببببببببببب) ؟

    0 Not allowed!



  7. [7]
    hero_man
    hero_man غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ربنا يبارك فيك يا استاذ ياسر.. حوالى 50 مشاهدة ولم يرد أحد غيرك!!

    0 Not allowed!



  8. [8]
    karamhanfy
    karamhanfy غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 126
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 1

    اخى الفاضل صاحب المشكلة

    هل انت ساكن فى مدينة من المدن ام ساكن فى قريه من قرى الريف مش شرط ان يكون مصدر التيار 220 فولت عشان الجهاز يعمل بصور طبعية المهم هو ثبات فرق الجهد او الفولت اثناء دخول الكمبريسور وده واضح من كلامك ان المشكله مشكلة شبكة كهرباء لسببين السبب الاول من كلامك
    ان بيحدث عدم استقرار فى الفولت اثناء دخول الكمبريسور السبب الثانى ان المروحه سرعتها قلت
    الواضح ان بيحصل عندك هبوط فى الفولت بمقدار عالى اثناء دخول الضاغط للتاكد من ذلك ضع طرفى الافوميتر على مصدر التيار وقيس الفولت اثناء قيام الضاغط هيوصل لكام فولت فى الهبوط
    وعلى اساسها هنحدد الكلام اكثر ثانيا قم باحضار فنى كهرباء لمرجعة التوصيلات عندك لان ممكن يكون الامر محتاج اعادة توزيع الاحمال ثالثا ممكن تكون محتاج يركب عندك مثبت تيار رابعا مراجعة شركة الكهرباء فى ذلك الامر
    اما بالنسبة للاصوات فده محتاج كما قال الزميل الفاضل من قبل قم بتنزيل الجهاز وابعاد المواسير عن بعضها واعادة تربيط الضاغط وكل مسامير الجهاز

    0 Not allowed!



  9. [9]
    elnimer
    elnimer غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    المشكلة عندك فى خط الكهرباء الى جى من العداد الى التكييف او المفتاح فيه حاجه عندك خنقه الكهرباء

    0 Not allowed!



  10. [10]
    elnimer
    elnimer غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اما رزعت فصل الجهاز دى مشكاة تانيه و الريحه دى مشكلة تالته