دورات هندسية

 

 

محطات التناضح العكسي

صفحة 13 من 17 الأولىالأولى ... 39 10 11 12 1314 15 16 17 الأخيرةالأخيرة
النتائج 121 إلى 130 من 164
  1. [121]
    رُدهات
    رُدهات غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 129
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة muhammed85 مشاهدة المشاركة
    واللهي يا بشمهندس معلوماتك قيمه جدا...
    انا مهندس كيميائي بس في بدايه حياتي العمليه وشغال في محطة تحلية لمياه البحر باحدى المنتجعات...
    حابب انك تشرحلي وظيفة المهندس الكيمياءي بالمحطه,,, يعني الخطوات المهمه الي مفروض يعملها ويتاكد منها...
    تحياتي :)
    المهندس الكيمياء اذا كان في المختبر فبعض مهامه التالي
    - الاشراف على امور المختبر كاملة واخذ عينات بشكل يومي للمحطة للاطمئنان على وضع المحطة التشغيلي
    - متابعة تحضير الكيماويات المستخدمه في عمليات المعالجة الاولية
    - تحضير الكيمياويات لعمليات الغسل بالتعاون مع قسم التشغيل
    - عمل تحاليل يوميه واسبوعيه وشهريه على حسب حاجة المحطه لمتابعه حالة المحطه
    - متابعة توريد المواد الكيمياوية سواء المستخدمه داخل المختبر او المستخدمة لعمليات الغسل او للمعالجة الاولية
    - الاشراف على كميات الحقن اعتمادا على القراءات والتحاليل

    وغيرها من المهام : )

    0 Not allowed!



  2. [122]
    رُدهات
    رُدهات غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 129
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة msb8888 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمه الله
    انا اعمل مشغل في محطه تحليه التناضح العكسي ويجد عندنا مشكلة ارتفاع sdi تصل الى اكثر من 5 بعد الميكرو فلتر وذلك بعد عمليه الغسيل العكسي للفلاتر( الرفنق والبلشنق فلتر) مع العلم ان مياه البحر تكون نسبت الشوائب اقل من 4.5 مع العلم ان نسبت الكلور وكلوريد الحديد في مياه البحرهي النسبه المحدده من كيميائي المحطه
    ارجوا من الاخوه افادتي بهذه المشكلة مع العلم ان لها مايقارب الشهرين ولكم الشكر *
    احيانا نضطر لزياده كمية الحقن في المعالجة الاولية وهذه تفيد في التحكم في الــ sdi ولكن بشرط ان تكون كميات الحقن في الحدود المسموح بها

    وقد تكون هناك مشكلة فنية في الفلاتر الرملية او الفلاتر الميكرونيه

    اترك الموضوع لذوي الخبره

    0 Not allowed!



  3. [123]
    رُدهات
    رُدهات غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 129
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة farouq dabag مشاهدة المشاركة
    اخت الفاضلة ردهات بخصوص حامض الكبريتك ممكن استعمال حامض خليك او حامض فورميك واما بنسبة للعوالق اظن ممكن استعمال فلاتر رملية قبل دخول وحدة تناضح
    اعتذر لك اخي الكريم لأن السؤال كيميائي بحت

    وانا تخصصي كهرباء .. اترك الموضوع لذوي الخبره والاختصاص

    0 Not allowed!



  4. [124]
    alkader.raaystic
    alkader.raaystic غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية alkader.raaystic


    تاريخ التسجيل: Oct 2010
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Thumbs up

    جزاكم الله كل خير على هذه المناقشات المفيدة
    هل بالإمكان عرض شرح مبسط عن المعالجة باستخدام النباتات
    وما هي الميزات و الشرح التفصيلي لأهم المشاكل التي تواجه المحطات المعتدة على هذه الطريقة
    كونها طريقة مستخدمة حديثاً
    وهل بالإمكان عرض بعض الأمثلة التي استخدمت فيها هذه الطريقة في المعالجة
    شاكرة لكم تعاونكم

    0 Not allowed!


    قل إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين
    لاشريك له
    و بذلك أمرت و أنا أول المسلمين

  5. [125]
    alhaidry2004
    alhaidry2004 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kadhim ali مشاهدة المشاركة
    الاخت رهات والاخوان المهتمين بمجال المياه
    انا بالخدمة لكل من يريد معلومات فانا لي خبرة 25سنة بوحدات التحلية والتصفية الصناعية ومحاضر لدورات كثيرة هذا ولي بحوث مع مجلس البحث العلمي للدول العربية فلا يتردد اي من العرب في السؤال ((كما يقال زكاة العلم نشرة))
    انا اعمل في محطات التناضح العكسي منذ 5 اشهر فقط ولاحظت الطعم في الماء المنتج وجود حموضة نوعا ما (قليه جدا) مع العلم ان يتم استخدام حامض الكبريتيك قبل دخول المياه الى الاغشيه وفي المرحلة النهائيه (بعد الاغشيه) نستخدم الصوداء الكاويه والسؤال هو هل اقلل من الصوداء الكاويه لازاله الحموضه؟

    مع العلم اني لاول مره اعمل في هذا المجال

    0 Not allowed!



  6. [126]
    khaleelhs
    khaleelhs غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية khaleelhs


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بعض الاسلئة للاخوة العزاء
    1- ما هي افضل مادة لتنظيف اغشية RO Membrane
    2- ما هي المادة الجيدة لتعقيم ال RO
    3- ما هي نسبة النمو المكروبي وهل ترتفع هذة النسبة بعد سنتين من التركيب

    0 Not allowed!



  7. [127]
    م/ أبو أحمد
    م/ أبو أحمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kadhim ali مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اولا شكرا على هذا الاطراء الجميل وانا حاضر لاي سؤال ان وفقني الله على اجابته
    امنيتي نحن العرب نرتقي بصناعاتنا الى وصل اليه الغرب وحسب علمي وصل الغرب لهذه الصناعه المتطورة بشي بسيط وجميل وهو كلمة لماذا؟ فنعد السؤال عن الضاهرة ممكن يذهب بك الخيال الى ايجاد الاسباب وبالتالي تصل الى النتائج ولو ابنعدنا اكثر اي طمعنا الى سؤال اخر بعد ايجادنا النتيجة هل يمكن ان يصبح هكذا او ممكن ان نضيف اليه كذا وهذا التفكير يقودنا الى التطور . اعني انا لانبقى جامدين مستهلكين متلقين التطور من جانب واحد وهو الغرب.
    وصيتي الى كل المهندسين والمفكرين والعلماء وطلبة العلم عدم التردد في السؤال مهما يكون بسيط لان مفاتيح المعرفة هي بالسؤال ولا تاخذنا العزة بالأثم على اعتبار انا ذي مستوى اعلى من الاخرين لا والف لا بل انا بحاجة الى ابسط انسان مهما يكن علمة حيث كم تلميذ تغلب على استاذة. وفقنا الله جميعا لتطوير بلدننا خدمة للناس وشكرا
    --------------------------------------

    أخى الفاضل / المهندس كاظم ...الأخت الفاضلة م/ ردهات.. الإخوة الأفاضل

    لقد سعدت بجميع المداخلات سواء كانت متساءلة أو مجيبة

    وأهم مايميزها أنها نتاج مشاهدات عملية وواقعية ..

    ولدى بعض التساؤلات وددت لو تفضل أحدكم بمشاركتى الإجابة

    1) أنا بصدد الإشراف على تنفيذ محطة تحلية تستخدم مياه آبار
    فماهى العناصر التى يجب أن أضعها فى الإعتبار خلال متابعة التنفيذ؟

    2) ماهى الطريقة المثلى للتخلص من الماء الناتج من r.o
    علما بأنها لا تصلح للزراعة؟
    3) لوإشتملت عينات المياه الخام ( الجوفية ) على معادن ثقيلة
    هل هناك مواصفات خاصة للمحطة؟

    شاكرين ومقدرين ، وجزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  8. [128]
    م/ أبو أحمد
    م/ أبو أحمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    Smile

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م/ أبو أحمد مشاهدة المشاركة
    --------------------------------------


    أخى الفاضل / المهندس كاظم ...الأخت الفاضلة م/ ردهات.. الإخوة الأفاضل

    لقد سعدت بجميع المداخلات سواء كانت متساءلة أو مجيبة

    وأهم مايميزها أنها نتاج مشاهدات عملية وواقعية ..

    ولدى بعض التساؤلات وددت لو تفضل أحدكم بمشاركتى الإجابة

    1) أنا بصدد الإشراف على تنفيذ محطة تحلية تستخدم مياه آبار
    فماهى العناصر التى يجب أن أضعها فى الإعتبار خلال متابعة التنفيذ؟

    2) ماهى الطريقة المثلى للتخلص من الماء ( الرجيع )الناتج من r.o
    علما بأنها لا تصلح للزراعة؟
    3) لوإشتملت عينات المياه الخام ( الجوفية ) على معادن ثقيلة
    هل هناك مواصفات خاصة للمحطة؟


    شاكرين ومقدرين ، وجزاكم الله خيرا
    ؟؟؟

    0 Not allowed!



  9. [129]
    kadhim ali
    kadhim ali غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م/ أبو أحمد مشاهدة المشاركة
    ؟؟؟
    السلام عليكم ابو احمد والجميع
    الابار لها تحاليل منها المياه الطرية ومنها المياه المالحة ,فهنا التحليل هو الحاكم للتنفيذ واختيار النظام ونوعية الاغشية وهنا نوع الاغشية يوجد لها data sheet تعطيك نسبة الفظ او الترجيع وتعطيك العناصر والمعادن التي تحجزها

    اما التنفيذ للمحطات او وحدات التحلية يجب طلب اسلوب التصيميم اولا قبل البدء وهناك مايسمى التقرير النظري مثلا شركة داو او شركة فلمتك تعطي rosa وهي نتائج تحليل نظام وحدات التنافذ العكسي revers osmosis system anylasiss ويعطيك المواصفة للاغشية والاوعية ومضخات الضغط والانابيب ومنظومة الغسل ......الخ.

    اما الراجع او البراين فاذا لم تريد تسفيد منه او مشروعكم ليس بكبير ((المشاريع الكبيرة تعمل على تبخير المياه ونتنج منه ملح طعام وتعالجة المتبقي كيميائيا))
    اما المشاريع الصغيرة ممكن ان تعمل احواض ذي مساحة سطحية كبيرة وتعرضة للشمس وتتركة اكثر 72 ساعة ثم للتصريف وتصرفة في مكان بعيد عن مأخذ الوحدة وللتخلص من الفوسفيت ممكن اضافة كاربونات الكالسيوم
    ارجو ان اكون موفق بالاجابة

    0 Not allowed!



  10. [130]
    رُدهات
    رُدهات غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 129
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaleelhs مشاهدة المشاركة
    بعض الاسلئة للاخوة العزاء
    1- ما هي افضل مادة لتنظيف اغشية ro membrane
    نستخدم في محطتنا مادة ستريك أسيد و صوديوم هيدروكسايد وفي ماده ثالثه نسيت اسمها بتأكد منها وبرجع اخبرك

    عملية الغسل والتنظيف اتم على مراحل .. في كل مره يتم استخدام واحده من المواد الكيميائيه ولمدة معينة من الوقت

    اذا تحب التفاصيل بخبرك ان شاء الله : )