    لدي مكيف سومي قطعتين ضغط المحرك يصل ل 500 psi و مع ذلك يرتفع امبير المحرك و يفصل الحماية الحرارية له ... ما هي جميع الاسباب و كيف يتم العلاج لكم الشكر شحنة الغاز نظامية ..

  2. [2]
    هادي العاني
    هادي العاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    وضح رجاءا بعد كم من الوقت يرتفع التيار و الى اي مدى‘ في بعض الاحيا يفصل قاطع الحماية الكهربائ المربوط عليه الجهاز اذا كان به عيبا و يفصل بعض الاحيان بعد فترو معينة من الوقت تزيد عن 15 دقيقة و يحدث الفصل بثبوت التيار
    المطلوب منك مراقبة التيار فاذا فصل قاطع الوقاية بثبوت التيار فت العيب في قاطع الوقاية

    0 Not allowed!



  3. [3]
    الخليفة
    الخليفة غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 36
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هذه المكيفات تملك صمام ان جاز التعبير يقوم بالتحكم بطول الكابلوري (حار بارد) لدى ازالة هذه القطعة انتهى العطل