دورات هندسية

 

 

تصميم شبكات توزيع التوتر المنخفض

صفحة 1 من 6 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 54
  1. [1]
    الصورة الرمزية essam60
    essam60
    essam60 غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 196
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    تصميم شبكات توزيع التوتر المنخفض

    تصميم شبكات توزيع التوتر المنخفض
    وحمايتها
    1- معايير اختيار مقاطع نواقل التوتر المنخفض:
    يعتبر اختيار المقطع الصحيح للكوابل والنواقل شرطاً أساسياً لتشغيل التجهيزات الكهربائية بشكل صحيح، وكذلك شرطاً للعمل بشكل آمن وحماية الأشخاص والممتلكات، ويقود الاختيار الصحيح للمقاطع والحمايات إلى ما يلي:
    -تجنب اختيار نواقل بأبعاد كبيرة ذات تكاليف إنشاء عالية
    -يقلل من احتمال انهيار التجهيزات وتعطلها مما يقلل تكاليف التشغيل
    -يؤثر على قيمة تكاليف الصيانة ويجعلها في حدودها الدنيا
    -يعتبر جزءاً من إجراءات الحماية من التكهرب ومن التحميل الحراري الزائد.
    ويتم اختيار أبعاد كوابل ونواقل التوتر المنخفض وفق المعايير التالية:
    أ‌. المقطع الأصغر المسموح به لتحقيق متانة ميكانيكية كافية
    ب‌. هبوط التوتر المسموح
    ت‌. تحمل تيار الحمل الدائم
    ث‌. الحماية من زيادة التحميل
    ج‌. الحماية من تيارات القصر.
    2- المقطع الأصغر المسموح:
    من أجل الحصول على متانة ميكانيكية مقبولة لا تقل عن قيم معينة يتم اختيار المقاطع الدنيا المحددة في المواصفات القياسية العالمية كالتالي:
    -في دارات القدرة يجب ألا يقل مقطع الناقل عن 1.5 mm2 نحاس أو 16 mm2 ألمنيوم وتستبعد المقاطع الأصغر من ذلك.
    -في دارات التحكم والقيادة والاتصالات 0.5 mm2 نحاس
    -ضمن الدارات الإلكترونية 0.1 mm2 نحاس.
    للحصول على متانة ميكانيكية كافية عند استخدام هذه المقاطع للكابلات والنواقل يمكن أن تمدد النواقل ضمن الأوساط التالية:
    a) في قساطل تمديدات كهربائية
    b) على الجدران مع وجود مثبتات
    c) في أقنية كابلات مغلفة أو أقنية ذات أغطية قابلة للفتح
    d) مع أمراس شد ودعم
    e) على حوامل كابلات
    f) في الغرف والممرات المبنية خصيصاً لهذه الغاية
    g) في الجدران والأسقف المستعارة.
    وعند تمديد الكوابل في أسقف بيتونية أو جدران يجب حمايتها من قوى الشد والإجهادات الإضافية الزائدة.
    أما أسلاك التمديدات NYA فيسمح بتمديدها ضمن الأوساط التالية:

    a) قساطل تمديدات كهربائية
    b) أقنية تمديدات مغلفة
    c) على عوازل
    d) في أقنية تمديدات يمكن فتح أغطيتها بأدوات خاصة
    e) في أقنية محمية بحيث لا تقل درجة الحماية عن IPX4 (من رذاذ الماء).
    وتدعى أسلاك التمديدات NYA وفق المواصفات القياسية العالمية الحالية بـ HO7V-U . أما ناقل الحماية (PE) فيسمح تمديده في باطن الأرض أو على سطحها أو على حوامل كابلات، ويحدد مقطعه حسب نوع الحمل ونظام التأريض.
    و للنواقل العارية التي تمدد على عوازل يجب ألا يقل مقطع الناقل عن:
    - 10 mm2 لنواقل النحاس في دارات القدرة
    - 16 mm2 لنواقل الألمنيوم في دارات القدرة
    - 4 mm2 لنواقل النحاس في دارات التحكم والقيادة.
    3- هبوط التوتر:
    من أجل تشغيل التجهيزات الكهربائية بشكل سليم يفضل أن يكون التوتر ثابتاً وقريباً من التوتر الاسمي، ويسمح بأن يتغير التوتر في الشبكة العامة بمقدار -10% و6% للشبكة 230/400 V حسب المواصفات القياسية EN 50160 وIEC38، وبهذا يجب أن يكون توتر الطور (244V ³ Uph ³ 207V)، ومن المفترض أن يسمح هذا التجاوز بعمل الأجهزة الكهربائية بشكل سليم دون مشاكل فنية.
    يؤدي ارتفاع التوتر على الأحمال الأومية ذات الممانعة الثابتة إلى استجرار تيار زائد، مما يقود إلى ارتفاع في درجات الحرارة، بينما ينخفض عمر المصابيح الوهاجة بشكل واضح عندئذ. بينما يؤدي انخفاض التوتر على أطراف المحركات إلى استجرار تيار زائد لأن الاستطاعة المستجرة تبقى تقريباً ثابتة، وتقود التيارات المرتفعة إلى فصل المحرك بواسطة الحمايات أو تعرضه للتلف.
    أما في الغسالات الآلية ذات الحمل الأومي فينخفض استجرار التيار عند انخفاض التوتر، مما يؤدي إلى تطويل زمن التشغيل، نظراً لأن مراحل الغسيل اللاحقة تبدأ بعد الوصول إلى درجة الحرارة المحددة من قبل المشعل.

    وعلى العموم اليكم الجزء الأول من الموضوع في هذا المرفق:


  2. [2]
    ابراهيم ك
    ابراهيم ك غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ابراهيم ك


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 157
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا أخي الكريم.........

    0 Not allowed!



  3. [3]
    essam60
    essam60 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية essam60


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 196
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    Thumbs up

    بسم الله الرحمن الرحيم
    متابعة في نفس الموضوع

    تصميم شبكات توزيع التوتر المنخفض


    وحمايتها

    4- التحمل الحراري لنواقل:
    4-1- العوامل المؤثرة على التحمل الحراري للنواقل:
    عولجت قضية اختيار المقطع في الفقرة السابقة استناداً إلى هبوط التوتر، وفي هذه الفقرة نحاول معالجة موضوع قابلية تحمل النواقل للتيار. ويفهم من قابلية تحمل النواقل للتيار الكهربائي قيمة تيار الحمل المسموح مروره في ناقل أو كابل بمواصفات محددة (ناقل، عازل، مقطع، بنية محددة) ولحالة تشغيل محددة، وشروط تمديد معروفة (نوع التمديد، تواجد نواقل أخرى، حرارة الوسط المحيط) بالإضافة إلى التأثيرات الخارجية الأخرى كالإشعاع الشمسي و ... الخ.
    غالباً ما يحدد تيار عنصر الحماية من زيادة التحميل بحيث تؤخذ المعايير الأخرى والعوامل المؤثرة ضمناً بعين الاعتبار، وبهذا يمكن الحماية من التماس غير المباشر عن طريق تجهيزات الفصل والحماية، مع الحفاظ على شرط هبوط التوتر المذكورة في الفقرة السابقة، وشرط الحماية من تيارات القصر التي تتعلق بطول الناقل، رغم أن طول الناقل ليس له تأثير على تحمّل الناقل.
    ويتعلق مقدار ارتفاع درجة حرارة الناقل عن درجة حرارة الوسط المحيط بمادة الناقل ( نحاس ، ألمنيوم ) ومربع شدة التيار ومقطع الناقل وزمن استمرار مرور التيار:
    ورغم ثبات جميع العناصر في المعادلات إلا أن تأثير ارتفاع درجة الحرارة يختلف حسب الناقلية الحرارية للوسط المحيط، وتنتشر الحرارة الناتجة من مرور التيار الكهربائي إلى الوسط المحيط عن طريق العوازل الداخلية والخارجية والأنابيب والاقنية والجدران، ويتعلق انتشار الحرارة بالمقاومة الحرارية للنواقل المعنية Rth والتي تتناقص بازدياد طول الناقل.
    وبما أن ضياعات الاستطاعة تزداد بازدياد طول الناقل، والمقاومة الحرارية تناقص بازدياده، فإن درجة حرارة الناقل تتعلق بمربع شدة التيار، ويمكن تجنب التسخين الزائد عن طريق التخلص من الحرارة المنتشرة الناتجة من مرور التيار، وعندما تزداد شدة التيار المار تزداد الضياعات حتى تتجاوز درجة حرارة الناقل القيمة العظمى المسموحة للنواقل.
    يصبح انتقال الحرارة ممكناً عندما تكون درجة حرارة الوسط أقل من درجة حرارة الكابل، وكلما كان الفرق بين درجة حرارة الكبل والوسط أكبر كلما ازدادت كمية الحرارة المنتشرة خلال نفس الزمن، ولذلك يجب تحميل النواقل والكوابل بتيار أقل عند درجات حرارة وسط مرتفعة تزيد عن 30 درجة مئوية
    ومن الضروري الإنتباه إلى درجة حرارة التشغيل عند اختيار الناقل، ومراقبتها أثناء التشغيل، والتي يجب ألا تتجاوز القيمة العظمى المسموحة، ويمتلك عازل PVC الأكثر استخداماً من غيره درجة حرارة عظمى مسموحة تعادل 70 C°. وعندما تصبح درجة حرارة التشغير أعلى من ذلك يتوجب تخفيف التحميل من أجل خفض درجة حرارة الناقل.
    ب- نوع التمديد:
    تساهم الناقلية الحرارية والانتقال بالإشعاع والتوصيل في انتشار الحرارة ولكن حسب نوع التمديد، وتصبح الظروف جيدة إذا كان هناك مجال للانتشار الحراري دون عوائق كما هو الحال عند وجود ناقل شد حيث يكون هناك حيز كبير من الهواء يقوم بنقل الحرارة إلى الوسط المحيط، بينما تملك الأنابيب والأقنية والجداران مقاومة حرارية عالية نسبياً تمنع نقل الحرارة بشكل واضح ، لاسيما إذا كان هناك طبقة عزل حراري.
    وعلى العموم غليكم هذا المرفق الجزء الثاني وسنتابع لاحقاً ان شاء الله

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    لا تنسووووووووووووووونا من دعائكم

  4. [4]
    الدندشلي
    الدندشلي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية الدندشلي


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 185
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    جزاك الله خيرا.......................

    0 Not allowed!



  5. [5]
    essam60
    essam60 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية essam60


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 196
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    شكراً أخي الدندشلي على مرورك الطيب
    واعذروني زملاء على التقصير بسبب السفر وسأكمل بقية الأجزاء حين عودتي

    0 Not allowed!


    لا تنسووووووووووووووونا من دعائكم

  6. [6]
    essam60
    essam60 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية essam60


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 196
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    Thumbs up

    بسم الله الرحمن الرحيم
    متابعة زملائي في موضوع تصميم شبكات توزيع التوتر المنخفض
    2- الحماية من التيار الزائد:
    إن تحديد مقطع الناقل حسب هبوط التوتر وتحمل التيار غير كافي، لذلك يجب الحماية من التيار الزائد. ولكي لا تسخن الكابلات والنواقل وتتجاوز القيم المسموحة يجب حمايتها من زيادة التحميل بالتيارات الزائدة. وهنا يجب التمييز بين نوعين من التيارات: التيارات الناتجة عن التحميل الزائد في الحالة الطبيعية، والتيارات العالية الناتجة من حالات القصر. وتحصل التيارات الزائدة في دارة أو شبكة تعمل بشكل طبيعي من خلال زيادة الحمولة أو عمل عدة أحمال معاً في آن واحد، أما حالة القصر فهي حالة عطل تنشأ عن تلامس أجزاء من الدارة مطبق عليها توتر مع بعضها البعض بحيث تمر تيارات أكبر بكثير من التيار الاسمي، وتختلف الحمايات عن بعضها البعض للحالتين المذكورتين. وفي كلتا الحالتين يجب فصل التيار الزائد قبل حصول تلف للعوازل والكوابل وقبل تلف التجهيزات الكهربائية .
    وفي مستوى التوتر المنخفض يجب التمييز في جميع الحالات بين مايلي:
    - الحمايات التي تقوم بالفصل عند زيادة التيار وهي حمايات تتعلق بالتيار، لكن ليس لها مقدرة على فصل تيارات عالية (كونتكتورات بعنصر حماية حراري).
    - حمايات تقوم بفصل تيارات الأعطال عالية الشدة.
    - حمايات من التيار الزائد تقوم بحماية الدارات من زيادة التيار العادية وتيارات القصر.
    3- شروط فصل عناصر الحماية من التيار الزائد:
    عند الحماية من التيار الزائد يفترض أن يكون التيار الاسمي لعنصر الحماية In أصغر أو يساوي تيار تحمل الناقل المطلوب حمايته. وبهذا يجب أن تحقيق الشرط المزدوج:
    Iz ≥ In ≥ Ib (10)
    حيث:
    Ib تيار التشغيل
    In التيار الاسمي لعنصر الحماية أو تيار تعيير القاطع
    Iz التيار الذي يتحمله الكابل
    إن الحماية من زيادة التحميل وفق العلاقة السابقة غير مضمونة دوماً، لأن سلوك الفصل لعنصر الحماية لم يؤخذ بعين الاعتبار، ولذلك يجب أن يبقى تيار فصل عنصر الحماية I2 ( تيار الاختبار الأعظم أو تيار الفصل المؤكد) أصغر من (1.45) من تيار تحمل الكابل. أي أن: I2 ≤ 1.45 Iz (علاقة الفصل)
    4- ميزة الزمن ـ التيار لعنصر الحماية:
    إن ميزات الفصل لقاطع حماية آلي حراري مغناطيسي مبينة في الشكل التالي:


    الشكل (2) منحنيات الفصل للقواطع ومنحنيات التحمل للكوابل
    يبين الجدول (7) قابلية التحميل الدائم للكابلات وتيارات عناصرالحماية لنواقل نحاسية وعوازل من PVC عند درجة حرارة وسـط محيط 25 C ودرجة حرارة تشغيل 70 C حسب المواصفات القياسية DIN VDE 0100-430.
    يبلغ زمن الفصل عند تيار الاختبار الأعظم للقاطع 1.45 In للقواطع ذات التيار الاسمي In < 63 A بينما يصل إلى 3 ساعات للقواطع ذات التيارات الاسمية العالية. ويفترض في حالة مرور مثل هذه التيارات لساعة واحدة أو ساعات ألا تتضرر عوازل النواقل المحمية ولا يقل عمرها. وعندما يكون التيار المار اقل من تيار الاختبار الأصغر (فصل محتمل) لا يحدث فصل للدارة من قبل القاطع.

    انطلاقاً من العلاقة I2 ≤ 1.45 Iz وبتبديل I2 بـ 1.45 In نجد أن:
    1.45 In ≤ 1.45 Iz, In ≤ Iz
    وبما أن الشرط Iz ≥ In ≥ Ib محققاً، فإن شرط الفصل هذا محقق دوماًَ، وبالتالي ليس من الضروري البحث عن تحقق هذا الشرط.
    وعلى العموم إليكم الجزء الثالث من الموضوع

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    لا تنسووووووووووووووونا من دعائكم

  7. [7]
    essam60
    essam60 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية essam60


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 196
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    السلام عليكم
    نتابع الموضوع بعد انقطاع لأسباب قاهرة وارجو المعذرة

    -5- ترتيب عناصر الحماية وتنسيقها:
    تركب عناصر الحماية من التيار الزائد عند تغيير المقطع أوتغيير نوع التمديد، ويمكن الاستغناء عن عنصر الحماية التالي إذا كانت الحماية باستخدام عنصر الحماية الأول ممكنة، أما في حالة استخدام الحمايات من تيار القصر أو الحمايات المركبة (للقصر والتيار الزائد) فيجب استخدام الحمايات في بداية الناقل بالإضافة إلى الحمايات على طول الناقل أما إذا كان طول الناقل اقل من 3m فيمكن حسب المواصفات القياسية العلمية الاستغناء عن عنصر الحماية. يمكن كذلك الاستغناء عن عنصر الحماية من التيار الزائد في حالة كون التجهيزات لا تتضرر من زيادة التيار. كما يجب عدم تركيب عناصر الحماية من التيار الزائد إذا كان عملية الفصل الناتجة تؤدي إلى أخطار مثل تغذية مغانط الروافع وعند تغذية أجهزة الأمان، وفي مثل هذه الحالات يجب تركيب تجهيزات إنذار عن التيار الزائد.

    مثال 1:
    إن المقطع1.5 mm2 Cu يكون ملائماً لهبوط توتر أسمي 2.5% عند طول 15 m. وبالتالي فإن:


    هذه الحسابات صحيحة عند درجة الحرارة العادية 20C°، لكن مع ارتفاع درجة الحرارة حتى 70C° مثلاً تزداد مقاومة الناقل بحوالي 20% ، وتنخفض ناقلية النوعية من 56 m/Ω.mm2 إلى 46 m/Ω.mm2 .
    مثال 2:
    يطلب تغذية أحمال منزل يبعد 25m عن عداد قدرة أحادي الطور بحيث لا يزيد هبوط التوتر عن 3% باعتبار أن النواقل محمية بقاطع 25A ذي ميزة B.
    حدد مقطع الناقل المناسب؟

    مثال 3:
    حمل ثلاثي الطور 48A يبعد عن عداد القدرة 20m وهبوط التوتر يجب ألا يزيد عن 1%، ما هو مقطع الناقل؟


    A ≥ 10 mm2

    مثال 4:
    حدد قيمة تيار الحمل ثلاثي الطور المسموح لكابل NYM-J 5x6 باعتبار أن الكابل ممدد باستخدام سلالم في الهواء وحوامل كابلات مجاورة للجدران.
    · سلالم في الهواء توافق حالة التمديد E
    · حوامل مجاورة لجدران توافق حالة التمديد C
    يلاحظ بأن حالات التمديد مماثلة للوضعين C , E في الجداول .
    للحالة C : Ir = 41 A
    للحالة E : Ir = 43 A
    لذلك فإن Ir = 41 A
    مثال 5:
    ما هي قيمة التيار المسموح تمريره في الكابل المذكور في المثال السابق NYM-J 5x6 عند درجة حرارة وسط محيط 40C .

    f1 = 0.87


    Iz = Ir.f1 = 41x0.87 = 31.67 A

    مثال 6:
    يطلب اختيار ثلاثة كوابل NYM-J لتغذي مضخات مع كابل قيادة رابع وهي محمولة على حوامل كوابل غير مثقبة وتيار الحمل لكل منها 24 A ودرجة حرارة الوســط 35C. بيّن قيمة مقاطع هذه الكوابل باعتبار أن مضختان فقط تعملان معاً.

    f1 = 0.94


    f2 = 0.90 : n=2


    Ir ≥ Ib/(f1.f2) = 24/(0.94x0.90) = 28.37 A

    نوع التمديد E وعدد النوى 3 عندئذٍ Iz = 34 A لكابل نحاسي نوعNYM-J 5x4 .
    مثال 7:
    كابل تغذية مروحة ثلاثية الطور يمر به تيار شدته 58A حدد الفاصمة اللازمة ومقطع الكابل من نوع NYM. Ib = 58 A وبالتالي فإن: Iz = 60 A والكابل الموافق: 10 mm2 cu، وكابل بهذا المقطع تتم حمايته بقاطع تياره الاسمي: In = 50 A
    ولكن يجب اختبار كابل يوافق تيار القاطع الاسمي Ib = 58 A و Iz = 81A وبالتالي تكون القيم المختارة للكابل والقاطع In = 63AوNYM–J 5x16 mm2
    5- الحماية من حالات القصر:
    من أجل تحديد أبعاد النواقل والكوابل ذكرنا حتى الآن المقطع الأصغر المتين ميكانيكاً وهبوط التوتر والتحمل الحراري والحماية من التيار الزائد وبالتعرض للحماية من حالات القصر تستكمل مؤشرات اختيار مقاطع النواقل.
    5-1- تاثيرات تيارات القصر:
    عند حدوث دارة قصيرة في شبكة ما فإن درجة حرارة الناقل تتجاوز الحدود المسموحة بشكل كبير،ن مما يؤدي إلى تغيير شكل العازل وإتلافه خلال زمن قصير لا يتجاوز عدة ثوان، بالإضافة إلى ظهور اقواس كهربائية قد تؤدي إلى حرائق وأضرار بالغة. ويعد تيار القصر الأعظم قيمة مميزة لتحديد سعة القطع ومقدرة القاطع على فصل العطل دون ضرر، بالإضافة إلى الآثار الحرارية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. كما أن تيار القصر الاصغر الذي يحدث عند عطل أحادي الطور (عطل طور مع الأرض) ذو أهمية خاصة لأنه يحدد إمكانية فصل القاطع.
    بالإضافة إلى الآثار الحرارية تنشأ قوى ميكانيكية ديناميكية من تيار القصر الصدمي، وقد بين الواقع العملي أن الكوابل قادرة على تحمل القوى الميكانيكية، وبالتالي فلا داعي لدراسة متانتها الميكانيكية تجاهها.
    5-2- مقدرة عناصر الحماية على فصل تيار العطل:
    من الواجب أن يكون التيار الممكن فصله من قبل عنصر الحماية أكبر من أي تيار عطل يحتمل حدوثه. وتذكر قيم التيارات الممكن فصلها (سعة القطع) في منشورات أكثر الشركات المنتجة للقواطع.
    ومن الواجب على مصمم الشبكة الكهربائية أن يحدد تيارات القصر المحتمل حدوثها عند تخطيط الشبكة واختيار عناصرها. وعند توسيع الشبكة أو تعديلها يتوجب حساب تيارات القصر للتفريعات في أماكن تركيب القواطع والحمايات، كما أن معرفة تيارات القصر الصدمية عند نقطة الاتصال مع الشبكة العامة، حيث تكون القيمة العظمى ذات أهمية خاصة لتحقيق انصهار الفواصم هناك.
    ومن أجل تفريعات تغذية الأبنية يلاحظ أن تيارات القصر الصدمية عند مداخل الأبنية تقارب Is = 25 kA لذلك تركب هناك فواصم gG بقيم اسمية لا تقل عن 100A وسعة قطع تقارب 50 kA، وبالتالي فإن شرط فصل تيار العطل محقق دون حصول أضرار. ومن الواجب استبدال عناصر الفصل ذات سعات القطع المنخفضة بعناصر ذات سعات قطع عالية لمنع حدوث حرائق وأضرار مادية أو بشرية.
    انطلاقاً من ذلك يزود المنتجون عناصر الحماية بقيم سعات القطع حتى للقواطع ذات التيارات الاسمية الصغيرة.
    5-3- الحماية من تيارات القصر وآثارها:
    يجب على عنصر الحماية من القصر أن يضمن ما يلي:
    · فصل العطل بعد زمن قصر يبلغ جزء من الثانية ولا يزيد عن 5 S.
    · ألا تصل درجة حرارة الناقل عند حدوث القصر إلى الحد الأعظم المسموح .
    إن درجة الحرارة المسموحة للكوابل المعزولة بـ PVC عند القصر أعلى من درجات الحرارة المسموحة في الحالات العادية وتصل إلى 160 C ، حيث يعتبر أن الإجهادات الحرارية قصيرة الزمن لا تؤدي إلى تلف العازل، وهناك علاقة ارتباط بين درجة حرارة القصر وتيار القصر وزمن استمرار القصر وتأثيرها على النواقل.
    تحدد قيمة التحميل الحراري الحدية I2.t انطلاقاً من كثافة تيار القصر المسموح Jthrلزمن لا يتجاوز 5s حيث يكون I2.t = (Jthr.A)2

    0 Not allowed!


    لا تنسووووووووووووووونا من دعائكم

  8. [8]
    osama23
    osama23 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا يابشمهندس زادكم الله علما ونفعكم به

    0 Not allowed!



  9. [9]
    essam60
    essam60 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية essam60


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 196
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    مشكور اخي اسامة وارجو الفائدة

    0 Not allowed!


    لا تنسووووووووووووووونا من دعائكم

  10. [10]
    essam60
    essam60 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية essam60


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 196
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    زملائي أرجو منكم عدم الملل
    وسارسل لكم الملفات تباعاً وبالتدريج لأنها دسمة بعض الشئ
    وإليكم مرفق الجزء الرابع

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    لا تنسووووووووووووووونا من دعائكم

  
صفحة 1 من 6 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML