دورات هندسية

 

 

لماذا يكون ضغط السحب 78 psi

صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 22
  1. [1]
    alhasan
    alhasan غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    لماذا يكون ضغط السحب 78 psi

    تعلمت في هذا المنتدى الرائع ان ضغط السحب المثالي للمكيف هو من 60 الى 65 psi
    ولكن لدي كيف ال جي سبليت 18 وحده جديد وتعبئة المصنع
    عند قياس ضغط السحب اجد انه يثبت عند 78 المكيف يعمل بشكل طبيعي فقمت بتخفيض الضغط الى 65 فقلت كفاءة التبريد وكذلك الامبير المسحوب مما حيرني كثيراوجعلي اشك في الكابلري
    مع العلم ان الظاغط هو روتاري

  2. [2]
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية toktok66


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1,336
    Thumbs Up
    Received: 436
    Given: 261
    اتعلمت فين باه الكلام ده؟

    لانه كلام غلط غلط غلط
    ضغط السحب يبدأ من 55 حتى 85

    وهذا يختلف بأختلاف درجه حراره الهواء الخارجيه وكميه الفريون في الدائره(المهم ان الجهاز يسحب امبير مظبوط

    0 Not allowed!



  3. [3]
    السياب احمد
    السياب احمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية السياب احمد


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 101
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    انا اتفق مع اخي الضغوك من 55الى 85 وحسب نوع الكومبريسر ونوعه المهم انو تعتمد عى الامبير ودرجه حراره الراجع

    0 Not allowed!



  4. [4]
    alhasan
    alhasan غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا للاخوان على الرد .... بس طولو بالكم علي شوي
    عندي مكيفين الاول الزامل ضغطه 60 والثاني ال جي ضغطه 88 psi وهما في نفس الضروف ونفس درجة الحرارة وكلاهما على ضغط المصنع
    سوالي هو لماذا تم شحن احدهما 60 psi ولاخر 88 psi هناك تفاوت كبير في الضغط هل هناك اجابة علمية مقنعه ؟؟؟

    0 Not allowed!



  5. [5]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13
    الصراحه مبقتش فاهمك مره 78 ومره 60 ومره 88

    هجاوبك وامري لله((ولكن ارجو في المره القادمه طرح الموضوع بوضوح في المره التاليه))

    الكباس عموما له حدود دنيا وعظمى يعمل من خلالها ايا كانت ميكانيكيته في العمل -لذلك نوع الكباس ميكانيكيا لايؤثر وانما تختلف الحدود من شركه مصنعه الى اخرى وتكون فروق بسيطه جدا

    طبعا اغفلنا نقطه هامه ان وسيط التبريد r-22 لكي يعمل على هذه الضغوط

    واللذي يؤثر على تباين الضغوط في الوحدات المصنعه من نفس المصنع هو ظروف التشغيل الخارجيه مثل درجه حراره الهواء الخارجي والتهويه السليمه للمكثف

    اما الوحدات المصنعه من مصنعين مختلفين ف التباين يعتمد على التصميم لدائره التبريد واللتي تتأثر بأقطار المواسير وهبوط الضغط خلال الاجزاء المختلفه للدائره
    لذلك يكون ضغط السحب في الحدود اللتي ذكرها الاخوه --وافضل طريقه للتأكد من ان الشحنه مضبوطه ليس الضغوط ((لان موضوع الضغوط يكون تقريبي)) ويكون المرجع الامبير المسحوب ودرجه حراره خط السحب ودرجه حراره خط السائل


    0 Not allowed!



  6. [6]
    خالدة نصرت
    خالدة نصرت غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 65
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كلام الأخ زيكو صحيح ومضبوط جداً،،ومكيفات lg وأجهزة التكييف المركزي مصممة لكي تشتغل بظروف درجة 35 مئوية لذلك يرتفع الضغط ، ومكيف الزامل مصمم على الأجواء الخليجية لذلك تجد فرق في المكثف

    0 Not allowed!



  7. [7]
    البييضاني محمد
    البييضاني محمد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكراااااااا والف شكر

    0 Not allowed!



  8. [8]
    alhasan
    alhasan غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    متاسف ياخوان كتبت الضغط خطا والصحيح هو 78
    ومعليش يازيكو انا اسف جدا على الخطاء ومن لايخطاء لايتعلم وترى انا لست مهندس تكييف ولكن حاب اتعلم واعدك بالدقة في المرات القادمة وشكرااااااااا جزيلاااااااااااا على التكرم بقليل من وقتك لي و الاجابة العلمية والدقيقة
    وشكرا لجميع الاخوان في هذا المنتدى الرائع ......... مع فائق الاحترام والتقدير

    0 Not allowed!



  9. [9]
    papa
    papa غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 131
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ضغطالسحب باختلا ف درجة الحرارة

    0 Not allowed!



  10. [10]
    jomuh
    jomuh غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخوة الاكارم
    السلام عليكم
    هل بالامكان تزويدي ببرنامج اكسل بسيط لحساب احمال التكييف والتهوية
    وادامكم الله

    0 Not allowed!



  