    السلام عليكم ....

    التكيف الخاص بى أسبليت 2.25 حصان

    عند تشغيل التكييف يشتغل لثوانى وبعد كده يحصل ضغط على الكباس أو بمعنى آخر يتكتم صوته ويحدث ضعف كبير فى الكهرباء والكباس يفصل لكن باقى الجهاز شغال 000


    واحد قال لى ده عيب كباستور اللى هو مسئول عن توجيه شحنات كهربائية إلى الكباس لتشغيله 000

    وعند فتح الوحدة الخارجية لتغيير الكباستور وجدت 2 كباستور 000

    واحد مكتوب عليه 35mf وده خاص بالكباس وشكله على هيئة إسطوانة
    والآخر مكتوب عليه 3mf وده خاص بمروحة التبريد وشكله على هيئة مربع صغير أسود 000

    وتم تغيير كباستور الكباس بواحد طبق الأصل ولكن ظل نفس العيب ....

    فأين العبب بارك الله لكم

  2. [2]
    abdullah almahdi
    abdullah almahdi غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز اتوقع المشكلة من انسداد في الانبوبة الشعرية(صمام التمدد) بواسطة الرطوبة او الزيوت بالتالي يعمل الضاغط لمدة ويرتفع الضغط في خط الطرد ويفصل حماية high cutoff pressure لذلك يجب تنظيف المواسير وعمل غسيل للدورة (system flushing) وشكرا

    0 Not allowed!



  3. [3]
    Aksam75
    Aksam75 غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية Aksam75


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdullah almahdi مشاهدة المشاركة
    اخي العزيز اتوقع المشكلة من انسداد في الانبوبة الشعرية(صمام التمدد) بواسطة الرطوبة او الزيوت بالتالي يعمل الضاغط لمدة ويرتفع الضغط في خط الطرد ويفصل حماية high cutoff pressure لذلك يجب تنظيف المواسير وعمل غسيل للدورة (system flushing) وشكرا

    وكيف يتم تنظيف المواسير وعمل غسيل للدوره system flushing :confused::confused:


    وهل يوجد حل أخر

    0 Not allowed!



  4. [4]
    اختصاصي تكييف
    اختصاصي تكييف غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اختصاصي تكييف


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 221
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    نفس كلام الاخ ممكن هناك سدد بالدائرة وذلك يؤدي الى رفع شدة التيار المستهلك وهذا يفسر ضعف التيار في البداية
    يعني ان الظاعط يعمل وهو في حالة ليست مريحة الضغط الراجع لايساوي الطرد فتسخنضضهط الطرد فيصل بواسطة قاطع الظغط العالي
    اما الحل فتنظيف الكابلري والدائرة جيدا بالr11 السائل
    والسلام عليكم

    0 Not allowed!



  5. [5]
    رائد حمامرة
    رائد حمامرة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية رائد حمامرة


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 937
    Thumbs Up
    Received: 45
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Aksam75 مشاهدة المشاركة
    وكيف يتم تنظيف المواسير وعمل غسيل للدوره system flushing :confused::confused:


    وهل يوجد حل أخر


    انا اخي العزيز اعرف مادة توضع على اطراف الكابليري تيوب تشفط كل الملوثات والمواد الوسخة الموجودة به تباع في محلات بيع قطع التكييف والتبريد

    ولكن ارجو من الاخوة الكرام توضيح غسيل الدورة (system flushing) بالتفصيل

    0 Not allowed!



  6. [6]
    Aksam75
    Aksam75 غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية Aksam75


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بس فى ملاحظه .....هى أن عند تشغيل التكيف بسمع صوت تدفق الفريون عبر الكابليرى وهو صوت زى البخاخه ..... لأن الكابليرى موجود فى الوحده الداخليه ....

    وبعد كده بيحصل التحميل على الكباس..... الخ


    هل كده برده يعتبر الكابليرى مسدود :confused:


    وشكرا للجميع لمساعدتى

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ميثم حسين علوان
    ميثم حسين علوان غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية ميثم حسين علوان


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 42
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم اخي العزيز قم بفحص الامبيرية عندة اشتغال الكباس اذا كانت عالية اكثر من 40 امبير فيعني ان الكباس عاطل(تلف في الملف داخل الكباس) هذا التشخص بعد التبديل الذي قمت بة مع اطيب التمنيات

    0 Not allowed!



  8. [8]
    احمد الجميل
    احمد الجميل غير متواجد حالياً
    انتظار


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 127
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    السلام عليكم
    حاول انك تنظف الدائرة بفريون 11 وكن حذرا

    واذا غلبت غير الكابلرى

    0 Not allowed!



  9. [9]
    اشرف تبريد
    اشرف تبريد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اشرف تبريد


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 180
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم اعتقد المشكله عندك فى الكباس قم بتغييره بواحد جديد ونظف الدائره كويس واشحن والوحده هتشتغل زى الفل

    0 Not allowed!


    اللهم اغفر لابى وارحمه كما ربانى صغيرا

  10. [10]
    eng-ksa
    eng-ksa غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 46
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخي العزيز ....

    نعم عند توقف الكمبرسور بعد تشغيله مباشرة بثواني فهذا يدل على ان الكمبرسور تالف ولابد من استبداله ولكن يسعى بعض الفنيين الى استبدال الكباستر للتاكد حيث ان عطل الكباستر ايضا يعطي نفس الاشكالية ...

    انصحك اخي بان تقوم باستبدال الكمبرسور وتنضيف الدائرة ايضا بالنيتروجين او بالفريون ومن ثم تعبئة الوحدة بالفريون.

    ونصيحتي الاخيرة لك لا تجعل الاطفال يعبثون بالريموت كنترول حيث ان اغلاق الوحدة وتشغيلها مباشره يتسبب في تعطل الكمبرسور



    تقبل تحياتي


    اخوك

    المهندس/ منصور