    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالدان مشاهدة المشاركة
    ثانيا : عند الصب يتم صب الباكيه على مرحلتين ( طبقتين ) - فرش وغطا - بحيث يكون الفرش عباره عن صب نصف السمك المطلوب للبلاطه وتركه وصب فرش آخر لباكيه تليها ويترك فرش الباكيه الأولى ليتشمع - يشتد ويبدأ فى التصلد - وبعد ذلك نبدأ بصب الغطا للبلاطه - الطبقه الثانيه من البلاطه ( النصف الثانى )
    هلا اخى احمد ولكن هل هذا لا يترك فاصل بين الطبقتين يظهر بعد فك اجناب النجارة للسقف والتى ينظر اليها من يفهم ومن لا يفهم ومن لا يفهم وربما يسخط الاستشارى من هذا المنظر الذى سوف يكون فى الغالب سيئ كما اتوقع وشكرا وارجو التوضيح

    0 Not allowed!


    eng.moh.84 سابقا
    المقاولون العرب - فرع حلوان

  2. [42]
    مهندس تنفيذ
    مهندس تنفيذ غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس تنفيذ


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 197
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    معلومه اليوم ولتكن فى مجال الامن الصناعى عند تشوين الطوب يرص الطوب فى صف لا يزيد ارتفاعة عن متر ونصف حتى اذا وقعت الرصه لا تقع على راس احد ولكن تكون تحت مستوى الراس

    0 Not allowed!


    eng.moh.84 سابقا
    المقاولون العرب - فرع حلوان

  3. [43]
    romio_201085
    romio_201085 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 101
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    معلومه صغيره وخفيفه
    اقل مساحه للعمود المستخدم في الاسقف المصمته ومحمل عليه كمرات تحمل الاسقف 25 سم*25سم
    واقل مساحه لمقطع العمود في الفلات سلاب 30سم *30 سم ويكون مشكوك في امرها ايضا بسبب قوة اجهادات الاختراق punching
    ويفضل ان يكون ضلع 30 سم والاخر لا يقل عن 40 سم

    شكرااااااااااا

    0 Not allowed!



  4. [44]
    reda1966
    reda1966 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يجب تنظيف حديد التسليح تماما من اية مواد هو اتربة او مواد عالقة او صداء لايؤثر على مساحة المقطع

    طبعا كل دة قبل الصب

    0 Not allowed!



  5. [45]
    reda1966
    reda1966 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    فاصل الصب دائما يكون عند min shear locations طبعا واضح

    0 Not allowed!



  6. [46]
    فاطمة الزهراء*
    فاطمة الزهراء* غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية فاطمة الزهراء*


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 61
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الصديق المخلص هو الذي يعطي للحياة معنى

    0 Not allowed!



  7. [47]
    هوفر
    هوفر غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مرحبا
    من المعلومات المهمة هي ان الحديد الزائد عن القيمة القصوى لكمية الحديد في البلاطات يكون تاثيره سلبي حيث ان هذايودي الى الفشل بالانضغاط للكونكريت وهذا غير مرغوب فيه لان الكونكيت مادة هشة تفشل بشكل مفاجا

    0 Not allowed!



  8. [48]
    reda1966
    reda1966 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يجب على كل مهندس قبل التنفيذ مراجعة المخططات المعمارية ومطابقتها بلانشائية وياسلام لو كمان عمل مطابقات مع الكهرباء و الميكانيكا ان وجدت صدقوني هيلاقي بلاوي وهيستفيد كتير ويتلافي اخطاء اكثر

    جرب وشوف

    0 Not allowed!



  9. [49]
    روان عبدالله رضوان
    روان عبدالله رضوان غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية روان عبدالله رضوان


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 76
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    "من علمني حرفا كنت له عبدا"

    0 Not allowed!



  10. [50]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامو جاك مشاهدة المشاركة
    اولا ان اشكرك ع الموضوع ولهجتكم الجميلة اما بخصوص المعلومة احنا بنحط اسياخ جانبية فالكمر اللي يزيد عمقة عن 70 سم واسمة shrinkage bar في مهندس مكانش مقتنع بوجودة اصلا وكان بيسالني لية بنحطة عشان عند خفض الحرارة بتحصل اجهادات شد عشان كدة بنحطها عمودية على تلك الاجهادات فتقلل منها طبقا للكود المصري
    حتي في البلاطات الفلات سلاب لابد من وضع الاسياخ بتسليح القص من صفين بينهما نصف d الصف الاول علي بعد0.75 d من وجه العمود
    والمعني واضح والله اعلم بالصواب