دورات هندسية

 

 

ما سبب هذة الشروخ ؟؟؟؟؟؟

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12
  1. [1]
    الصورة الرمزية abdocivil
    abdocivil
    abdocivil غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 151
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    ما سبب هذة الشروخ ؟؟؟؟؟؟

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    مرفق صورة لاحد المباني وقد حدث فيه شروخ
    ممكن تقولوا لى سبب هذة الشروخ

  2. [2]
    abdallah nasr
    abdallah nasr غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية abdallah nasr


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 2
    من الملاحظ اخى انك استخدمت post tension وفى بعض الاماكن لاتوجد بها اقل نسبة حديد تسليح وقلة حديد التسليح على ماااظن هو السبب فى معظم الشروخ ولكن الشدة ليست على المستوى ايضاا ووققات الصب ليست صحيحة او الوقت اللزم لتكملة الصب كان كبييييييييير
    والله اعلم

    0 Not allowed!



  3. [3]
    abdocivil
    abdocivil غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية abdocivil


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 151
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdallah nasr مشاهدة المشاركة
    من الملاحظ اخى انك استخدمت post tension وفى بعض الاماكن لاتوجد بها اقل نسبة حديد تسليح وقلة حديد التسليح على ماااظن هو السبب فى معظم الشروخ ولكن الشدة ليست على المستوى ايضاا ووققات الصب ليست صحيحة او الوقت اللزم لتكملة الصب كان كبييييييييير
    والله اعلم
    نعم تم استخدام Post Tension وهذة الشروخ فى البلاطة الذى تم صبها وليست فى البلاطة التي يتم صبها اي ان هذة الشروخ ظهرت بعد ان تم صب البلاطة ورفع الشدة وعند صب البلاطة الاعلي منها ظهرت هذة الشروخ فى البلاطة السفلية
    اما بخصوص التسليح فانا النظام المستخدم هو النظام المحقون (Bonded System) وطبقاً للكود الأمريكي فانة لا يجود أقل نسبة حديد تسليح فى هذا النظام المستخدم وانما يطلب هذا الشرط فى النظام الغير محقون (Unbonded System)
    وبالمناسبة هذا المبني ليس من تصميمي وانما احد زملائي اعطي لي هذة الصور فقلت نتشارك فى سبب هذة المشكلة
    وجزاك الله خيراً على التواصل

    0 Not allowed!



  4. [4]
    almomani
    almomani غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 173
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    اما وقد شاهدنا الصور.... الله يستر!!!
    اعطونا الحلول الهندسية لمثل هذه الحالات... ماذا بعد التدعيم الاحتياطي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    abdocivil
    abdocivil غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية abdocivil


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 151
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    انا كنت متوقع مشاركة افضل من كده بكثير !!!!!!!
    هو المهندسيين فى اجازة مصيف ولا اية
    ارجو من لدية اي معلومة لا يحرمنا منها
    وجزاكم الله خيراً

    0 Not allowed!



  6. [6]
    asm123
    asm123 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 128
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    يبدو من الصور انه لم يتم صب العمود مع البلاطه ميثليا مع البلاطه. وبالتالى حدوث فاصل بين البلاطه والعمود.

    مما ادى الى عدم نقل الاحمال من البلاطه الى العمود.

    ملاحظه:- تحميل البلاطه المصبوبه باحمال الشدات الحامله للسقف التالى يعتبر من اعظم اختبارت التحميل الحقيقيه والرخيصه. وتكشف البلاطات الضعيفه.

    0 Not allowed!



  7. [7]
    محمد احمد الصاوى1
    محمد احمد الصاوى1 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    الشروخ لها اسباب عديدة جيدا ولا يمكن اجمالها فى سطر وهناك كتاب الترميم والشروخ للدكتور عبد الرحمن مجاهد وهو ممتاز فى موضوع الشروخ

    0 Not allowed!



  8. [8]
    abdocivil
    abdocivil غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية abdocivil


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 151
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asm123 مشاهدة المشاركة
    يبدو من الصور انه لم يتم صب العمود مع البلاطه ميثليا مع البلاطه. وبالتالى حدوث فاصل بين البلاطه والعمود.

    مما ادى الى عدم نقل الاحمال من البلاطه الى العمود.

    ملاحظه:- تحميل البلاطه المصبوبه باحمال الشدات الحامله للسقف التالى يعتبر من اعظم اختبارت التحميل الحقيقيه والرخيصه. وتكشف البلاطات الضعيفه.
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    انا برده اري انه ممكن يكون سبب هذة الشروخ هو عدم صب البلاطة مع جزء المشترك مع العمود مع بعض ممكن بسبب انه تم صب العمود بمنسوب اعلي من منسوب البلاطة ولم يتم تكسير هذا الجزء الزيادة وبالتالي حدوث فصل بين البلاطة والعمود وخاصة ان النظام الإنشائي المستخدم بلاطات لاكمرية (Flat Salb)
    اود ان الفت النظر لشئ اخر وهو انه ممكن يكون سبب هذة الشروخ هو قصور فى التصميم الإنشائي حيث ان معظم الصور توضح ان الشروخ عند الاعمدة وبالتالي قد يكون هناك مشكلة فى القص الثاقب (Punching) ........................... والا ايه رأيكم أعزكم الله

    0 Not allowed!



  9. [9]
    عبد الله 212
    عبد الله 212 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية عبد الله 212


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 515
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    حسب ما وضح لي في الصور يبدوا ان الشقوق ناتجة من قوة القص فيبوا ان العمود اخترق السقف ولم يتحمل السقف قوة القص الناتجة من رد فعل العمود وعادة يتم معالجتها بواسطة زيادة في حديد التسليح في منطقة القص العالي إضافة إلى ربط العود بالسقف بواسطة حيد التسليح وقد يتم اللجوء لزيادة مقطع السقف في هذة المنطقة إذا دعا الأمر
    وهي في الغلب مشكلة تصميمية
    والله اعلم

    0 Not allowed!



  10. [10]
    تامر محمد سبع
    تامر محمد سبع غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخوانى المهندسين الموضوع واضح دا هذ كسر اختراق (pantioning) لابد من ازالة السقف و اعادة الصب مره اخرى

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML