    سؤال في كانات الأعمدة


  2. [2]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شادي يس مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    أريد أن أسأل أهل الخبرة
    هل يجوز وضع أساور العمود في المنتصف ( عند الوصل )
    كما في الصورة
    هنا
    ولكم جزيل الشكر
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

    أهلاً أخي شادي..

    أخشى أني لم أفهم السؤال جيداً، حيث أن الكانات يجب أن تتواجد على كامل ارتفاع العمود، كما هو موجود في الصورة... ولكن أجد في الصورة أن الوصل تم في منتصف العمود، وتم تكثيف الكانات في المنتصف........ ليش؟؟؟؟؟؟


    0 Not allowed!




  3. [3]
    احمد الديب
    احمد الديب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية احمد الديب


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 516
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    اخي ابو الحلول اعتقد انه تم الوصل في منتصف العمود لان ارتفاع العمود اكبر من 3 متر والمقاول لا يريد ان يقطع حديد اكتر من 4 متر حتي يعمل معاه طول كافي في الدور الذي بعده وعلي الاخ الكريم صاحب الموضوع ان يقول لنا ارتفاع الدور كام ومتهيالي انه ايضا لا مشاكل من الوصل في المنتصف

    0 Not allowed!



  4. [4]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الديب مشاهدة المشاركة
    اخي ابو الحلول اعتقد انه تم الوصل في منتصف العمود لان ارتفاع العمود اكبر من 3 متر والمقاول لا يريد ان يقطع حديد اكتر من 4 متر حتي يعمل معاه طول كافي في الدور الذي بعده وعلي الاخ الكريم صاحب الموضوع ان يقول لنا ارتفاع الدور كام ومتهيالي انه ايضا لا مشاكل من الوصل في المنتصف

    مشكور أخي أحمد على التوضيح :) ... نعم المنطقة الأخطر هي عند نهايتي العمود.... وعلى أي حال ننتظر توضيح أكبر من الأخ صاحب السؤال، ومشاركة أساتذتنا :)

    لك تحيــــــاتي..

    0 Not allowed!




  5. [5]
    احمد الديب
    احمد الديب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية احمد الديب


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 516
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    تحياتي لك اخي ابو الحلول وشكرا علي ردك السريع

    0 Not allowed!



  6. [6]
    husam_f
    husam_f غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 50
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    حسب معلوماتي المتواضعة يتم عمل هذه التفصيلية عند تصميم المبنى لمقاومة الزلازل

    0 Not allowed!



  7. [7]
    al araby 82
    al araby 82 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية al araby 82


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 215
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    شكرا على المعلومة
    نتمنى المزيدددددددددددددددد

    0 Not allowed!



  8. [8]
    م احمد عيسي
    م احمد عيسي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م احمد عيسي


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 526
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

    أهلاً أخي شادي..

    أخشى أني لم أفهم السؤال جيداً، حيث أن الكانات يجب أن تتواجد على كامل ارتفاع العمود، كما هو موجود في الصورة... ولكن أجد في الصورة أن الوصل تم في منتصف العمود، وتم تكثيف الكانات في المنتصف........ ليش؟؟؟؟؟؟


    اخى الفاضل م / ابوالحلول على حد معرفتى التى لم تساوى معرفتك وخبرتك الجيده فى مجال الهندسه المدنيه انا معاك بأسئل نفس السؤال ليه الواصل فى منتصف العمود تم تكثيفه بالكانات فأن العمود لا بد ان تكون به كانات على ارتفاع العمود
    ويارب اخى صاحب السؤال يوضح لنا اكتر

    0 Not allowed!


    مع تحيات اخوكم
    م/ احمد عيسي

  9. [9]
    kehh
    kehh غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 210
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    ان كودات الزلازل تفضا تقريبا ان يكون الوصل بمنتصف العامود
    ويوجد كانات بكل العامود ولكن عند الوصل تم التكثيف برضوا من اجل الزلازل

    0 Not allowed!



  10. [10]
    caber128
    caber128 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 48
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخي العزيز السلام عليكم أولا و أرجو منكم الأستئذان أولا قبل المشاركة
    نوذ الأفادة أنه أفضل مكان لتوصيل الأعمدة هو المكان الموضح بالصور و ذلك لضمان البعد عن نطقة المفصلة اللدنة
    كما نص الكود المصري في تصميم الأطارات ذات الممطولية الكافية لمقاومة قوي الزلازل و كذلك البعد عن الوصلة الكمرات مع الأعمدة و كذلك يجب تكثيف الكانات عند توصيل الأسياخ و ذلك لزيادة confiment و بناءا عليه زيادة الممطولية