دورات هندسية

 

 

نتيجة فحص الكسر أقل من المطلوب وقد تم فعليا الصب

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 22
  1. [11]
    اسلام عزمي
    اسلام عزمي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النجاري مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخواني الاكارم احييكم بتحية الاسلام
    السلام عليكم ورحمة الله
    اما بعد
    لقد تعرضت لمشكلة مشابهة جدا غير ان الكونكريت كان اساس وليس سقف
    بعد فحص التكسير للمكعبات الخرسانية بعمر 28 يوم نلجأ الى:
    1. فحص الكور كما ذكر اخي م. حسان وفصل مشكورا
    2. واذا فشل الفحص لاقدر الله يؤخذ فحص المطرقة حيث تؤخذ قراءات وتدخل على curve معين وتستلم النتيجة من المختبر فاذا نجح الفحص يؤخذ به ويهمل فحص التكسير وغالبا ما تكون النتائج ايجابية
    3. واذا فشل يؤخذ فحص الموجات فوق الصوتية ultrasonic wave test
    4. واذا فشل الفحص لاقدر الله يؤخذ فحص التحميل حيث توضع احمال بقدر الاحمال التصميمية لمدة يحددها المختبر وبعد ذلك يقاس الهطول ويحدد النجاح من الفشل وما دمت اخي م.ابو احمد ذكرت ان السقف لم يحصل فيه شقوق او هطول فاتوقع انه لن يفشل في هذه المرحلة
    واذا فشل هنا ايضا نضطر لاقدر الله الى التكسير
    مع تحياتي الخالصة
    اخوكم م.مصعب النجاري

    السلام عليكم مهندس مصعب , لي ملاحظة بسيطة أن اختبار الكور أقوي من اختباري الالترا سونيك و مطرقة شميدت , لأنه معبر أكثر عن الخرسانة المصبوبة, فكيف اذا فشل اختبار الكور نلجأ للاختبارات الأضعف منه , و رأيي الشخصي أنه اذا فشل اختبار الكور نلجأ الي اختبار التحميل , فاذا فشل نلجأ الي اعادة توزيع الاحمال بناء علي المقاومة الجديدة للخرسانة المصبوبة , فاذا لم ننجح نلجأ للحلول الكيميائية اذا أمكن ذلك ثم للتكسير و أعادة الصب لا قدر الله .ولكن بالنسبة للمشكلة في الموضوع المطروح أمامنا فانه يمكن صب طبقة خرسانة اضافية و تدعيما بالحديد اللازم لملاشاه تأثير ضعف المقاومة و ذلك بعد استنفاذ المراحل و الاختبارات المشار اليها.

    0 Not allowed!



  2. [12]
    المهندس حيدر عريم
    المهندس حيدر عريم غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم اخي الكريم لقد جدثت هذه المشكلة لي شخصيا ولكون السقف بلا فطور(تشققات شعرية) ونسب الخلط ضمن المسموح انصحك باجراء فحص التحميل مباشرة وسوف ينجح باذن الله

    0 Not allowed!



  3. [13]
    نزهان
    نزهان غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    العراق

    اتفق كليا مع حلول الاخ المهندس النجاري وافضل الفحوصات هي فحص الكور والتحميل لان فحص الاشعة (ultrasonic)لا يعطي مؤشر دقيق وسيعطي نتيجةجيدة حتى لوكانت الخرسانة(البلاطة ضعيفة) وذلك لانها مسلحة واعتقد ان الفشل الرئيسي كان بسبب ان نسبة الاسمنت قليلة حيث ان للحصول على قوة تحمل 21 كغم\سم2 يجب ان تكون نسبة الاسمنت ما لا يقل عن 300 كغم\م3
    كما ان هناك امور عدة للفشل اهمها نسبة الماء الى الاسمنت ونظافة وضبط المواد الانشائية ولتجنب الوقوع بمشاكل مماثلة دائما ما يطلب من المقاول او المهندس المنفذ تصميم خلطة وعمل فحص تجريبي قبل البدء بالعمل

    0 Not allowed!



  4. [14]
    محمد سعود
    محمد سعود غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم اللة خيرا اخوانى لقد اثرتونا بالمعلومات

    0 Not allowed!



  5. [15]
    محمد سعود
    محمد سعود غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عندى سؤال اخوانى
    انا عندما اعمل اختبار الslump المفروض الكود المصرى بيقول المسموح بية 20 ولكن عادة تاتى عربة الخرسانة ويكونslump 17 فابدا باضافة الاضافات لها حتى اصل الى 20 ولكن عندم اعمل الslump تانى اجد القيمة بتعدى 20 تقريبا 23.5 وعندما اخذت slump مرة اخرى اثناء الصب اجدة 20 السؤال هو
    متى اخذ اختبار الslumpبعد اضافة الاضافات؟

    0 Not allowed!



  6. [16]
    أبو حازم
    أبو حازم غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 59
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ملاحظة فقط إذا كانت العينات المأخوذة أثناء الصب فهي تمثل 80% من المقاومة للعينة الأسطوانية وكثير من المشاريع لاينتبه فيها لهذا الموضوع.

    0 Not allowed!



  7. [17]
    المهندس رائدهاني
    المهندس رائدهاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية المهندس رائدهاني


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 135
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ... توجد عدة فحوصات في حالة فشل المكعب الخرساني ومنها فحص الامواج فوق الصوتية وفحص المطرقة وهي فحوصات دقيقة ومجربة وبالامكان ان تعطيك نتائج جيدة ...ومن التجربة العملية انصحك باجراء فحص التحميل اذا كان العمل لايزال مستمرا في الموقع وبامكانك الحصول على بضع اطنان من السمنت مثلا لاجراء هذا الفحص ومقارنة النتائج للحصول على اجابات لاسئلتك ... مع تحياتي

    0 Not allowed!



  8. [18]
    أبو حازم
    أبو حازم غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 59
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ملاحظة فقط إذا كانت العينات المأخوذة أثناء الصب عينات مكعبية فمقاومتها تمثل 80% من المقاومة للعينة الأسطوانية وكثير من المشاريع لاينتبه فيها لهذا الموضوع.

    0 Not allowed!



  9. [19]
    عبد الله 212
    عبد الله 212 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية عبد الله 212


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 515
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اولا قبل الإجابة على سؤالك
    يتضح من خلال المعلومات البسيطة التي اوضحتها انه تم استخدام 5.3 جوال للمتر المكعب اي265 كيلو جرام للمتر المكعب وهي نسبة صغيرة ويجب ان تكون كمية الأسمنت في المتر المكعب بين 350 - 400 كيلو جرام وينصح بعمل تصميم خلطة خرسانية لتحديد النسب الصحيحة اولا
    كما افت بان الماء المستخدم به ملوحة وهو خطاء فادح إذ يشترط في الماء المستخدم للخلطة ان يكون ماء صالح للشرب لان الأملاح الموجودة في الماء تتفاعل مع الأسمنت مما يقلل من تفاعل الاسمنت مع الماء والذي يعطينا المقاومة المطلوبة كما يجب التدقيق في كمية الماء المستخدم لتأثيرة في المقاومة سلبا وايجابا اذ ان تقليل كمية الماء يققل من قابلية التشقيل مما يجعل نسبة الفراقات عالية وبالتالي مقاومة اقل عند كسر المكعبات كما ان تقلل نسبة الماء في الخلطة يؤدي لتقليل التفاعل بين الماء والأسمنت وبالتالي تقل المقاومة تبعا لذلك فمن ما سبق نجد ان كمية الماء (w/c) تعتير حساسة جدا ويجب التدقيق فيها.
    وبالعودة للسؤال نفيدك بان نتيجة ضعف نتيجة الكسر لا يعني بالضرورة ضعف الخرسانة لان هنالك عوامل كثيرة تدخل في ذلك منها:-
    -عدم شك العينة بصورة جيدة وبالمقابل الشك الزائد والزي ويؤدي إلى نزف الاسمنت لذلك خبرة الفني هنا مهمة
    -الجفاف السريع لسطح العينة بصورة سريعة نتيجة لتعرضه للحرارة
    -ذيادة نسبة الماء في الخلطة عن طريق الخطاء قل انتهاء زمن الشك النهائي
    -زيادة معدل التحميل اثناء الكسر يعطي نتائج منخفضة

    لذلك في حالت ضعف النتائج يتم الرجوع للخرسانة في الموقع وهي التي تهمنا فيتم عمل الإخبارات اما اتلافية بأخذ عينات من الخرسانة أو غير اتلافية وقد استفاض الإخوة في هذة الناحية
    واعتزر على الإطالة

    0 Not allowed!



  10. [20]
    hassan111976
    hassan111976 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    موضوع شيق ويتكرر بكثره مشكورين جميعا

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة