دورات هندسية

 

 

نتيجة فحص الكسر أقل من المطلوب وقد تم فعليا الصب

صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 22
  1. [1]
    الصورة الرمزية HARD MAN
    HARD MAN
    HARD MAN غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Sep 2004
    المشاركات: 225
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    نتيجة فحص الكسر أقل من المطلوب وقد تم فعليا الصب

    إخواني الأفاضل
    عرضت علي مشكلة في تنفيذ سقف بلاطة عادية لمبنى - مسطح 62م3 - وقد تم الصب بحضور المهندس المشرف وتم أخذ عينه من الخرسانه للفحص وظهر ان الكسر للخرسانه أقل مما يجب أن يكون 166

    وتم التنفيذ كالاتي: 12 كري و8 نيس و كيس اسمنت (صب بالخلاطة)

    ومن الحساب بدا لي أن المستخدم من الاسمنت 5.3 كيس لكل متر مكعب وتم استخدام الماء وبه نسبة ملوحه
    وتم الصب باستخدام الهزاز ولكن هذه المشكلة في فحص الخرسانه وكسرها
    مع ان السقف سليم ولم يحصل له أي شيء سواء شروخ او انحناء أو كسر فيه بعد أكثر من ثلاثة أشهر الان

    هل من حل من الممكن عمله في هذه المرحلة عدا التكسير ؟

    تحياتي

    أخوكم م. أبو أحمد

  2. [2]
    HARD MAN
    HARD MAN غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية HARD MAN


    تاريخ التسجيل: Sep 2004
    المشاركات: 225
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    يعني 32 مشاهدة ودون رد ولا جواب واحد؟؟؟

    وينكم يا شباب الهندسة المدنية

    0 Not allowed!


    لا إله إلا الله محمد رسول الله

  3. [3]
    حسان777
    حسان777 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    أخي الكريم

    قبل قرار تكسير القف من عدمة نصيحتي مأخوذة من احد المهندسين الاستشاريين المشهود لهم حيث اقيم وقد طبقها احد المقاوليين لسقف مدرسة كبيرة ونجحت:
    1- يؤخذ عينات من السقف لمصبوب بطريقة القلوب Core Test
    2- يتم فحصها بالمختبر لايجاد الاجهاد الحقيقي لها ويتم أخذ عمر الخرسانة بالاعتبار - فحص الكور لا يؤخذ قبل 28 يومآ من الصب-
    3- اذا كانت النتائج سليمة كان بها وتعرض على المصمم ويتم مراجعة التصميم بناء على النتائج ويؤخذ سلامة المبنى بالاعتبار قبل كل شيء
    4- اذا كانت النتائج منخفضة لا سمح الله يتم عمل احواض رمل حول السقف بأرتفاع 15 سم وتمليء بالمياة لمدة 15 يومآ وبعدها يعاذ اجراء فحص القلوب ( CoreTest) وغالبآ ما يعطي نتائج جيدة لان الخرسانة يستمر تفاعل الاسمنت الكيمائي بها لحوالي عام . هذا اذا كانت نسبة الخلط وتصميم الخلطة سليم.
    هذا للعلم والله أعلم

    0 Not allowed!



  4. [4]
    مسلم
    مسلم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مسلم


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 732
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    أتفق تمام مع رأي م حسان 777 و أود أن أضيف أنه في حالة عدم مطابقة نتائج التكسير للنتائج التي تم التصميم عليها لا قدر الله يتم في هذه الحالة إعادة التصميم على قوة الخرسانة الجديد فإن لم يكن التصميم آمنا يتم تخفيض الأحمال على المبني بعدة طرق فإن لم تجد هذه الطريقة نفعا يتم للأسف التكسير و إعادة الصب

    و الله أعلى و أعلم

    0 Not allowed!


    م / محمد رياض


    دواؤك فيك وما تشعرُ ..
    وداؤكَ منك وما تُبصِرُ ..

    وتحسبُ أنكَ جُرْمٌ صغير ..
    وفيكَ انطوى العالَمُ الأكبرُ ..

  5. [5]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بعد عمل الاختبارات المذكورة واذا ثبت ان الخرسانه لا تستطيع مقاومة الحمل الواقع عليها فيمكنك عمل تدعيم للبلاطه عن طريق استخدام شرائح الكربون فايبر وهي موجوده في منتجات شركة سيكا علي ما اعتقد ويمكنك الاتصال لمعاينة المشروع من قبل مهندسيهم وتحديد اسلوب الحل الامثل وكيفية التنفيذ - لان هذا النظام من التدعيم له حساباته الخاصه وطرق تنفيذه المعتمده والتي تمتاز بسهولة التنفيذ والجوده العاليه

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمـــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  6. [6]
    النجاري
    النجاري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية النجاري


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 319
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخواني الاكارم احييكم بتحية الاسلام
    السلام عليكم ورحمة الله
    اما بعد
    لقد تعرضت لمشكلة مشابهة جدا غير ان الكونكريت كان اساس وليس سقف
    بعد فحص التكسير للمكعبات الخرسانية بعمر 28 يوم نلجأ الى:
    1. فحص الكور كما ذكر اخي م. حسان وفصل مشكورا
    2. واذا فشل الفحص لاقدر الله يؤخذ فحص المطرقة حيث تؤخذ قراءات وتدخل على curve معين وتستلم النتيجة من المختبر فاذا نجح الفحص يؤخذ به ويهمل فحص التكسير وغالبا ما تكون النتائج ايجابية
    3. واذا فشل يؤخذ فحص الموجات فوق الصوتية ultrasonic wave test
    4. واذا فشل الفحص لاقدر الله يؤخذ فحص التحميل حيث توضع احمال بقدر الاحمال التصميمية لمدة يحددها المختبر وبعد ذلك يقاس الهطول ويحدد النجاح من الفشل وما دمت اخي م.ابو احمد ذكرت ان السقف لم يحصل فيه شقوق او هطول فاتوقع انه لن يفشل في هذه المرحلة
    واذا فشل هنا ايضا نضطر لاقدر الله الى التكسير
    مع تحياتي الخالصة
    اخوكم م.مصعب النجاري

    0 Not allowed!



  7. [7]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النجاري مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخواني الاكارم احييكم بتحية الاسلام
    السلام عليكم ورحمة الله
    اما بعد
    لقد تعرضت لمشكلة مشابهة جدا غير ان الكونكريت كان اساس وليس سقف
    بعد فحص التكسير للمكعبات الخرسانية بعمر 28 يوم نلجأ الى:
    1. فحص الكور كما ذكر اخي م. حسان وفصل مشكورا
    2. واذا فشل الفحص لاقدر الله يؤخذ فحص المطرقة حيث تؤخذ قراءات وتدخل على curve معين وتستلم النتيجة من المختبر فاذا نجح الفحص يؤخذ به ويهمل فحص التكسير وغالبا ما تكون النتائج ايجابية
    3. واذا فشل يؤخذ فحص الموجات فوق الصوتية ultrasonic wave test
    4. واذا فشل الفحص لاقدر الله يؤخذ فحص التحميل حيث توضع احمال بقدر الاحمال التصميمية لمدة يحددها المختبر وبعد ذلك يقاس الهطول ويحدد النجاح من الفشل وما دمت اخي م.ابو احمد ذكرت ان السقف لم يحصل فيه شقوق او هطول فاتوقع انه لن يفشل في هذه المرحلة
    واذا فشل هنا ايضا نضطر لاقدر الله الى التكسير
    مع تحياتي الخالصة
    اخوكم م.مصعب النجاري
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    اخي الكريم الاسقف تختلف عن الاساسات - حيث انه علي اسؤ الفروض من الممكن عمل تدعيم للبلاطه بزياده السمك مع اضافة شبكه حديد سفليه من اسفل عن طريق التزريع في الكمرات - كالذي يتم في حالة ترميم البلاطات المتهالكه - ولا داعي لموضوع التكسير باي حال من الاحوال لان البلاطه جديده وحالتها جيده كما اشار الاخ السائل


    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  8. [8]
    HARD MAN
    HARD MAN غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية HARD MAN


    تاريخ التسجيل: Sep 2004
    المشاركات: 225
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    إخوتي الكرام أشكر لكم تفاعلكم معي وجزاكم الله كل خير على هذه الحلول التي سوف نجربها ونجرب إمكانية تنفيذها على أرض الواقع

    تحياتي

    م. أبوأحمد

    0 Not allowed!


    لا إله إلا الله محمد رسول الله

  9. [9]
    النجاري
    النجاري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية النجاري


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 319
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    [quote=mohy_y2003;1177988]وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    اخي الكريم الاسقف تختلف عن الاساسات - حيث انه علي اسؤ الفروض من الممكن عمل تدعيم للبلاطه بزياده السمك مع اضافة شبكه حديد سفليه من اسفل عن طريق التزريع في الكمرات - كالذي يتم في حالة ترميم البلاطات المتهالكه - ولا داعي لموضوع التكسير باي حال من الاحوال لان البلاطه جديده وحالتها جيده كما اشار الاخ السائل

    بارك الله فيك اخي
    طبعا انا مدرك مدى الاختلاف بين حالة الاسقف وحالة الاسس
    ولني اردت ان اركز على ان فشل المكعبات الاختبارية ليس نهاية العالم بل هو امر وارد بكثرة وليس كل كونكريت يفشل بفحص مكعبات نعمد الى تكسيره
    بل يجب استنفاذ جميع الخيارات الممكنة
    واشكر جنابك على المداخلة الجميلة واود ان اعترف ان المعلومات التي تفضلت بها قد اضافت الي معلومة لم تكن متكاملة في بالي وانا ممنون لك جدا على النقد البناء والمعلومات الرائعة التي تتحلى بها
    اني احبك في الله
    زادك الله علما ونفعا ونفع بك
    والشكر موصول الى اخي المهندس ابو احمد وتحياتي للمهندسين الكرام على الحوار البناء

    0 Not allowed!



  10. [10]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    [quote=النجاري;1178317]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    اخي الكريم الاسقف تختلف عن الاساسات - حيث انه علي اسؤ الفروض من الممكن عمل تدعيم للبلاطه بزياده السمك مع اضافة شبكه حديد سفليه من اسفل عن طريق التزريع في الكمرات - كالذي يتم في حالة ترميم البلاطات المتهالكه - ولا داعي لموضوع التكسير باي حال من الاحوال لان البلاطه جديده وحالتها جيده كما اشار الاخ السائل

    بارك الله فيك اخي
    طبعا انا مدرك مدى الاختلاف بين حالة الاسقف وحالة الاسس
    ولني اردت ان اركز على ان فشل المكعبات الاختبارية ليس نهاية العالم بل هو امر وارد بكثرة وليس كل كونكريت يفشل بفحص مكعبات نعمد الى تكسيره
    بل يجب استنفاذ جميع الخيارات الممكنة
    واشكر جنابك على المداخلة الجميلة واود ان اعترف ان المعلومات التي تفضلت بها قد اضافت الي معلومة لم تكن متكاملة في بالي وانا ممنون لك جدا على النقد البناء والمعلومات الرائعة التي تتحلى بها
    اني احبك في الله
    زادك الله علما ونفعا ونفع بك
    والشكر موصول الى اخي المهندس ابو احمد وتحياتي للمهندسين الكرام على الحوار البناء
    احبك الله يا اخي الكريم وبارك فيك وجزاك خيراً علي كلماتك الطيبه وتقبل تحياتي لك وللجميع

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً