    لدي كاتالوك لوحدات معالجة هواء لشركة petra وفيه استطاعة وشائع التبريد والتسخين معطاة بواحدة mph, ومرات أخرى mbh الى ماذا ترمز هذه الواحدة وكم تساوي btu . وشكراُ

  2. [2]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13

    MBH=1000 Btu

    mph(mile per hour ) = 0.44704 m / s

    0 Not allowed!



  3. [3]
    البشارة
    البشارة غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكراُ لك على هذا الايضاح .وأحب أن أسألك أيضاَ :ها يمكن اعتماد القيم الواردة في الكاتالوك عند استلام الآلات أم أنه يجب اعتماد الحسابات المجراة على الكمبيوتر عند تصميم الوحدات (لأن القيم الواردة في الكاتالوك أكبر بحوالي 20%. وشكراُ مسبقاُ

    0 Not allowed!



  4. [4]
    هادي العاني
    هادي العاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    القيم الموجودة في الكتلوك هي عند ظروف قياسية على اساس ان درجة الحرارة الخارجية التي يعمل عليها المكثف هي 35 درجة مئوية و تعدل حسب الظروف الخارجية بالمناسبة هنالك كتلوكات تحسب السعة على اساس الاجواء الحارة و هي 45 درجة مئوية

    0 Not allowed!



  5. [5]
    البشارة
    البشارة غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أحب أن أتشارك معكم بالموضوع بشيئ من التفصيل, المطلوب وحدة معالجة تعطي ما يلي:
    تدفق الهواء 27200م3/سا- استطاعة وشيعة التبريد 180000ك.ك/سا - استطاعة وشيعة التسخين 145000ك.ك/سا
    والنموذج المقدم من المتعهد يعطي :تدفق الهواء 25862م3/سا - استطاعة وشيعة التبريد 140625ك.ك/سا- استطاعة وشيعة التسخين 97575ك.ك/سا.
    تدفق الهواء أقل من المطلوب بحوالي 5%- واستطاعة وشيعة التبريد أقل بحوالي20% - واستطاعة وشيعة التسخين أقل بحوالي33% .
    وعند مواجهة المتعهد بهذا ,قال: بأنه أعطى المواصفات المطلوبة للشركة وهم أرسلوا له هذه الوحدة وعند سؤالهم قالوا بأن القيم الواردة في الكاتالوك قيماُ اسمية. والمعتمد هو القيم المقاسة أثناء التصميم .
    برأيكم هل هذا الكلام صحيح؟ وفي هذه الحالة ماهي الوثائق التي تثبت ذلك؟ هل وثيقة الحسبات التصميمة (computer selection) ; كافية؟

    0 Not allowed!



  6. [6]
    هادي العاني
    هادي العاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    اعتقد ان المقدم لك من عرض هو بعيد جدا عن التصميم المطلوب اضافة الى ذلك هل قارنت السعة المقدمة لك عند اي ظرف تشغيل فهذا مهم جدا فاذا كان الظرف التشغيلي في بلدك هو اكبر من الذي في الكتلوك فستزداد المشكلة و يطلع تصميم اي كلام ارجو ان تذكر الظروف التصميمية التي في بلدك و الظروف التصميمية التي اعتمد الكتلوك عليها، و يتطلب الامر هنا الحذر فالنقص في تجهيز الهواء غير محسوس و مقبول اما 20% نقص في التبريد و 30% في التفئه فهذا اعتقد عيب كبير في التنفيذ

    0 Not allowed!



  7. [7]
    البشارة
    البشارة غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أشكرك كل الشكر : أنا من سوريا من مدينة طرطوس على البحر المتوسط ودرجة الحرارة الأعظمية 35مْ ,اليوم جلب لي المتعهد وثيقة الاختبار الذي أجري على الوحدة عند التصميم(computer selection) وحسب ما ورد فيها نفذت حسب المطلوب وهذه الوثيقة مختومة ومصدقة من الشركة المنفذة(petra) مع العلم أنها غير متوافقة مع الكاتالوك المرفق. برأيكم هل تعتبر هذه الوثيقة مقبولة . وشكراُ لاهتمامكم

    0 Not allowed!



  8. [8]
    هادي العاني
    هادي العاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    يا اهلا بالاخ من سوريا، لا اعرف ما هو الاختبار الذي اجري على المنظومة، و لكن ما هو معتاد ان يؤخذ بمواصفات الشركة المصنعة، أقترح مفاتحة الشركة المصنعة للجهاز، و ارسل لهم الحمل الحراري الذي اعتمد التصميم الاصلي له، و اطلب منهم ما هو مناسب، و للعلم ان الشركات الاجنبية متعاونة جدا و سيصلكم الرد خلال ايام قليلة، انا مجرب هذه الحالة، و اقترح عدم قبول الفحص المقدم لك، لأنك السؤول اولا و اخيرا عن هذا الموضوع و ما كتب في الكتلوك يعتمد