    طلب مني في مشروع بالجامعه عمل حسابات لأختيار عدد الوحدات المطلوبه لتكييف القاعه

    أنا الأن قمت بقياس كل المساحات المطلوبه من حوائط ونوافذ وسقف وغيره

    وباقي الأن أحدد الظروف الخارجيه و الداخليه لكل من : درجه الحراره الرطبه والجافه ؟

    ولكن كيف سأقس درجات الحراره هذه وهل هناك موقع لعرض درجات الحراراه أم بواسطة جهاز ؟

    وكذلك كيف أحسب حمل الأضاءه ؟

  2. [2]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    على حسب بلدك هتلاقى فيه مواصفات بتعرف الظروف المناخيه لمدينتك
    اما بخصوص حمل الاضاءه ففيه كتب بتبقى عامله جداول عن الاحمال على حسب طبيعه المكان هحاول اشوف لك حاجه منهم و اقول لك عليها

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  3. [3]
    عبده عبد المجيد
    عبده عبد المجيد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 161
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرااااااااااااااااااااااااا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    باسل محمد ادريس
    باسل محمد ادريس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أنا في الأنتظار

    وأريد أن أعرف طريقه معرفه درجة الحراره الرطبه والجافه يعني أي موقع أو برنامج

    0 Not allowed!



  5. [5]
    كاسر
    كاسر غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 727
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 1,007
    برنامج Carrier E-20

    http://www.arab-eng.org/vb/t138262.html

    مفيد جداً وسهل وستجد فيه مدينتك

    أما حمل الاضاءة فيمكنك سؤال مهندس الكهرباء لإعطائك الحمل بالضبط

    تحياتي

    0 Not allowed!



  6. [6]
    هادي العاني
    هادي العاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    احمال الانارة تحدد بواقع 20 واط لكل متر مربع من مساحة الغرفة

    0 Not allowed!



  7. [7]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هادي العاني مشاهدة المشاركة
    احمال الانارة تحدد بواقع 20 واط لكل متر مربع من مساحة الغرفة
    الكلام على الاطلاق كده اكيد مش صح
    يعنى الاضاءه الاسبوت spot غير الفلورسنت غير غير غير
    لازم حمل الاضاءه تعرفه من كتالوج وحدات الاضاءه اللى هتستخدم فى المكان و تعرفها من مهندس الكهرباء او مهندس التصميم الداخلى
    و لو تعثر ذلك تقدر ساعتها تاخد قيمه متوسطه زى ما قال الاخ هانى

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  8. [8]
    magdyromi
    magdyromi غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    thxxxxxxxxxx

    0 Not allowed!



  9. [9]
    sam6
    sam6 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 151
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 0
    السلام عليكم
    يوجد امرين مهمين جدا فى عمل تصميم التكييف
    1- حساب الحمل الحرارى
    2- اختيار الماكينات ونوعها وعددها
    اولا حساب الحمل الحرارى يحتاج بيانات وجداول لابد ان تكون مع المصمم مثل جداول اشرى والتى يمكنك منها تحديد درجة الحراره الخارجية ونسبة الرطوبه لكل بلد والبيانات المطلوبه مثل مواصفات الحوائط واتجاه المبنى ونوع النوافذ والابواب وكل هذه البيانات تقوم بطلبها من مقاول المدنى والديكور وكذلك مقاول الكهرباء حيث انه صحيح تكون الاضاء 20واط /م2 لكن فى بعض الاحيان تزيد حسب طلب المالك او المصمم الخ....
    ثانيا نوع الماكينات وعددها يحتاج منك معرفه نوع منظومة التكييف هل هى تشلر او تكييف dx كذلك ابعاد القاعه ووضع الماكينه والشكل المعمارى حيث ان فى بعض الحالت لا يوجد مكان لمرور الدكت وفى هذه الحاله تضطر ان تستخدم اكثر من ماكينه اتقليل سمك الدكت او ان المكان كبير جدا فيفضل استخدام اكثر من ماكينه وهذا يرجع للمصمم
    وبالله التوفيق