دورات هندسية

 

 

عمود بسمك 18 سم هل هو مقبول إنشائياً

صفحة 7 من 7 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 7
النتائج 61 إلى 64 من 64
  1. [61]
    mecheil.edwar
    mecheil.edwar غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mecheil.edwar


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 2,353
    Thumbs Up
    Received: 2,879
    Given: 6,708
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ( احمد ) مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
    بعد فك الخشب عن الأعمدة .. بفترة أكتشفت أن عدد (6) من أصل 32 عمود
    سمكها فقط (18) سم وعند الرجوع للخريطة وجدتها حسب التصميم يجب أن تكون 20 سم.
    العمود به 12 سيخ 16 مم وعرضه 70 سم ..

    سؤالي :
    هل هذا يؤثر على المبنى علماً أن الأعمدة في الدور الأرضي وسيقوم عليه دورين غير الأرضي.
    آمل الإفادة
    بالنسبة للكود البريطانى : مقبول لأن نسبة عرض العمود ألى السمك لا تزيد عن 4
    بمعنى 70 سم على 18 سم أقل من أو تساوى 4
    على ألا يزيد ألرتفاع العمود عن 60xb تساوى 60 فى 18 سم تساوى تقريبا 10 متر

    بالنسبة للكود الأمريكى : مقبول بنفس الشروط المذكورة فى الكود البريطانى مع أختلاف نسبة النحافة slendrness ratio فالكود الأمريكى يشترط ألا تزيد نسبة النحافة عن 100
    ويتم حسابها وفقا للفقرة ACI 318-05: 10.12 كالاتى
    RX =0.3 X B =0.3X18CM = 6CM ت
    RY =0.3 X H=0.3 X70CM = 20 CM
    RMIN = MIN OF RX OR RY
    RMIN = 6 CM
    SLENDRNESS = Leffective (effective height of col)/rmin
    say Leffective = 3 meter
    slendrness = 300/6 =50 < 100 ok
    بالنسبة للكود المصرى العرض مرفوض ويجب ألا يقل عن 25 سم أو 30 سم على ما أذكر
    ولكن ما أود أن تنتبه أليه هو قيمة العزوم التى ستنتقل للعمود فى الأتجاه ذو سمك 18 سم تحقق منه جيدا

    0 Not allowed!



  2. [62]
    م م إبراهيم
    م م إبراهيم غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2011
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

  3. [63]
    سامح جورجى
    سامح جورجى غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2010
    المشاركات: 137
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    ياسيدى الفاضل لا تقلق لان مساحه مقطع العمود لديك = 1260 سم2 وهى كافيه لتحمل عدد الادوار لديك
    وقد قمت انا بنفسى بتصميم وتنفيذ اعمده كان عرضها 15 سم .
    اما بالنسبه لمطابقتها بالكود فانها مخالفه لجميع الاكواد وهذا لا يعنى انها غير امنه وذلك لان من قاموا بالكود قاموا بتأمين انفسهم قبل ان يقوموا بتامين المنشات

    0 Not allowed!



  4. [64]
    mohamed elgendy
    mohamed elgendy غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 48
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة اللة
    طبقا للكود المصري يجب ان يكون اقل بعد للعمود 20 سم
    ولكن في حالتك العمود قد تم صبة ولذلك يجب عليك التاكد من كفائة تحمل القطاع للاحمال المحورية وتتاكد من نحافة العمود واذا كان السقف فلات يجب ان تتاكد من punching
    ولكن من خلال الخبرة انشاء اللة مفيش اي مشاكل وفي جميع ماسبق ستجد العمود امن

    0 Not allowed!



  