دورات هندسية

 

 

عمود بسمك 18 سم هل هو مقبول إنشائياً

صفحة 4 من 7 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 7 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 64
  1. [31]
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 1,866
    Thumbs Up
    Received: 269
    Given: 472
    الأخوة الأعزاء وو الأخت الكريمة اميرة .
    في جميع الاحوال لا داعي لهدم العمود . ففي حال ان العمود بهذه الأبعاد و السماكات غير كافي يمكن تلبسيه و تدعيمه بقميص tube section around the old col. و بهذا يمكن حل المشكلة إذا لزم الامر .

    تمنياتي لكم بالتوفيق و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

    0 Not allowed!



  2. [32]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291

    Lightbulb

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    تمام يا عمنا ابو الحلول وانا استعرت هذه الفقره من الكود السوري في مشاركتك الاخيره والتي تقول

    ( يجب الا تزيد نحافة العضو المضغوط عن 100 الا في الحالتين التاليتين -الحاله الثانيه في العناصر المضغوطه ذات الاهميه الثانويه كالعناصر التزيينيه او المتقاربه )
    وطبعا الاحاله الاولي وهي التحليل الحسابي الدقيق له تاثيره الكبير ايضاً

    ولكن كلمة المتقاربه تدل علي ان تقليل الاجهادات التي علي الاعمده يكون نتيجة طبيعيه لزيادة الاعمده نتيجة تقليل قطاعاتها



    وهذا هو ما قصدته في مشاركتي السابقه بتقليل الاجهادات بنسبه معينه تتماشي مع تقليل قطاع العمود عن الحد الادني

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمـــــــــــد
    أهلاً أستاذنا العزيز م. محيي :)

    نعم تماماً، لا تزيد النسبة عن (100) إلا بشروط..... ولكن لم يذكر أنها لا تزيد عن (40) القيمة الأولى ;)

    أعني أن الرقم الذي ذكرته أنت في مشاركتك الأولى (15) هو نفسه الرقم (12 أو 10) في الكود السوري، والموافق للنسبة (40) ..... وبالتالي الزيادة عن هذه النسبة حتى (100) مقبول طالما نحن ندرس العنصر على أساس أنه عمود طويل وليس قصير... وبالتالي لا مشكلة أبداً من زيادة هذه النسبة حتى (100) أي أكثر من الرقم (15) طالما أننا نتحقق من الاشتراطات اللازمة...

    لك وللجميع تحيـــــــاتي..

    0 Not allowed!




  3. [33]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rwmam مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اخي المهندس احمد
    ان نقص 2 سم بالعرض او الطول ليس له تأثير نهائيا ولاسباب عديده
    اولا - لابد ان هذا النقص في الكفر اي الغطاء الكونكريتي للحديد وبالتالي فهو سم واحد من كل جهه وهو فرق قليل جدا وحسب خبرتي فانه لايؤثر نهائيا خاصة وان عدد الاعمده التي بها هذه المشكله 6 من مجموع 32 عمود وبالاضافه الى كون هذه الاعمده ليست متجاوره كما اعتقد
    ثانيا - لابد وان الكل يعلم بانه هناك عامل امان وبسببه يتم زيادة الحمل التصميمي المتوقع حدوثه على المبنى ومن ضمن الاسباب التي يستعمل بها عامل الامان هي عدم دقة التنفيذ وحسب المخططات 100 % وهذا الخطا الموجود في ابعاد الاعمده السته هو واحد من هذه الاخطاء التي دخلت في حسابات المصمم الانشائي
    وبالاعتماد على ما سبق فلاخوف من الاعمده

    تحياتي
    السلام عليكم
    المشاركه اعلاه هي مشاركتي الاولى وكنت قد ذكرت بها انه لا يوجد مشله واكرر الان وبعد قراءة المشاركات من اخواني المهندسين انه لا يوجد مشكله ويستمر العمل
    تحياتي

    0 Not allowed!



  4. [34]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rwmam مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    المشاركه اعلاه هي مشاركتي الاولى وكنت قد ذكرت بها انه لا يوجد مشله واكرر الان وبعد قراءة المشاركات من اخواني المهندسين انه لا يوجد مشكله ويستمر العمل
    تحياتي
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

    جزاك الله خيراً أستاذنا العزيز.... ولكن النقاش أيضاً مطلوب لتبيان التحقيقات اللازمة في حالة تصغير المقطع الخرساني المسلح (بشكل عام) قاصدين كنا أم لم نكن، أليس كذلك؟؟ :)

    لكم جميـــــعاً تحيـــــــاتي..

    0 Not allowed!




  5. [35]
    إبراهيم أسامة
    إبراهيم أسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3,107
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 3
    أعتقد ان الأول والآخر وبعيد عن الأكواد هو التصميم والتأكد من أن الأعمدة آمنه
    الوقتي احنا مش في حال تصميم علشان نقعد نقول الكود بيقول ومابيقولش
    الوقتي احنا في حالة تحليل وتقدير capacity
    وعليه يجب ارفاق المخطط لدراسته
    فخرسانة 400 جيدة وهناك ابعاد كثير لموضوع القص الثاقب والتجنيب buckling
    حيث انه من المستحيل ان يحدث للعمود buckling والحمل الواقع عليه دون حمل اويلر

    0 Not allowed!


    أنا في الحياة وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي

  6. [36]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبراهيم أسامة مشاهدة المشاركة
    أعتقد ان الأول والآخر وبعيد عن الأكواد هو التصميم والتأكد من أن الأعمدة آمنه
    الوقتي احنا مش في حال تصميم علشان نقعد نقول الكود بيقول ومابيقولش
    الوقتي احنا في حالة تحليل وتقدير capacity
    وعليه يجب ارفاق المخطط لدراسته
    فخرسانة 400 جيدة وهناك ابعاد كثير لموضوع القص الثاقب والتجنيب buckling
    حيث انه من المستحيل ان يحدث للعمود buckling والحمل الواقع عليه دون حمل اويلر
    تماماً أخي ابراهيم... ماهي علاقة أويلر؟؟ وماهي البارامترات الداخلة فيها؟؟، هل يا ترى جميع الأمور التي تحدثنا عنها بعيدة عن علاقة أويلر؟؟ ;)

    لك تحيـــــــاتي..

    0 Not allowed!




  7. [37]
    دمشقي للعضم
    دمشقي للعضم غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 415
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0

    Talking يامال الشام

    البعد الإنشائي الأدنى للعمود حسب الكود السوري هو 25 سم
    من جهة أخرى جرى حسب الخبرات السورية زيادة أبعاد رقبات العمود بمقدار 5 سم عن الأبعاد التصميمية.فمثلا عمود مقطعه التصميمي 30×30 سينفذ في مرحلة الرقبات أسفل الشيناجات ( السملات )بأبعاد 35 ×35 سم

    0 Not allowed!



  8. [38]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دمشقي للعضم مشاهدة المشاركة
    البعد الإنشائي الأدنى للعمود حسب الكود السوري هو 25 سم
    من جهة أخرى جرى حسب الخبرات السورية زيادة أبعاد رقبات العمود بمقدار 5 سم عن الأبعاد التصميمية.فمثلا عمود مقطعه التصميمي 30×30 سينفذ في مرحلة الرقبات أسفل الشيناجات ( السملات )بأبعاد 35 ×35 سم




    0 Not allowed!




  9. [39]
    إبراهيم أسامة
    إبراهيم أسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3,107
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة


    تماماً أخي ابراهيم... ماهي علاقة أويلر؟؟ وماهي البارامترات الداخلة فيها؟؟، هل يا ترى جميع الأمور التي تحدثنا عنها بعيدة عن علاقة أويلر؟؟ ;)

    لك تحيـــــــاتي..
    نعم أخي هناك علاقات وضعيه قد تكون مبنيه في الأصل على الإستنتاج من معادلة اويلر
    ولكن هناك فروقات بين العلاقات الوضعية والقوانين الرياضية قد تكون في صالحنا في بعض الأوقات
    فدائما العلاقات الوضعية كالتلي ذكرتها حضرتك تكون في ال safe side بشكل كبير قد يكون مبالغ فيه من باب زيادة الآمان

    0 Not allowed!


    أنا في الحياة وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي

  10. [40]
    caber128
    caber128 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 48
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    نشكر الأخوة الأفاضل علي هذه المشاركة ة هذه المعلومات القيمة

    0 Not allowed!



  