    عمود بسمك 18 سم هل هو مقبول إنشائياً

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
    بعد فك الخشب عن الأعمدة .. بفترة أكتشفت أن عدد (6) من أصل 32 عمود
    سمكها فقط (18) سم وعند الرجوع للخريطة وجدتها حسب التصميم يجب أن تكون 20 سم.
    العمود به 12 سيخ 16 مم وعرضه 70 سم ..

    سؤالي :
    هل هذا يؤثر على المبنى علماً أن الأعمدة في الدور الأرضي وسيقوم عليه دورين غير الأرضي.
    آمل الإفادة

  2. [2]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ( احمد ) مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
    بعد فك الخشب عن الأعمدة .. بفترة أكتشفت أن عدد (6) من أصل 32 عمود
    سمكها فقط (18) سم وعند الرجوع للخريطة وجدتها حسب التصميم يجب أن تكون 20 سم.
    العمود به 12 سيخ 16 مم وعرضه 70 سم ..

    سؤالي :
    هل هذا يؤثر على المبنى علماً أن الأعمدة في الدور الأرضي وسيقوم عليه دورين غير الأرضي.
    آمل الإفادة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

    مبدئياً، وانطلاقاً من شرط الكود العربي السوري الذي أستخدمه في التصميم، فإن البعد (18 سم) للعمود مرفوض.. فالبعد الأصغر هو (20سم)... ولا أعلم الكثير بالنسبة لهذا الأمر في باقي الكودات، ولكن أعتقد أن الأمر مماثل.......

    حسابياً، لا أعتقد هناك من مانع لاستخدام هذه الأعمدة في حال كونها أولاً مقاومة للحمولات الضاغطة المطبقة عليها، وثانياً مقاومة للعزوم الجانبية في حال وجودها، وثالثاً مقاومة للتحنيب (buckling) بسبب نحافتها.....

    هو رأيي وننتظر رأي الأساتذة معنا في ذلك...

    0 Not allowed!




  3. [3]
    ( احمد )
    ( احمد ) غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة


    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

    مبدئياً، وانطلاقاً من شرط الكود العربي السوري الذي أستخدمه في التصميم، فإن البعد (18 سم) للعمود مرفوض.. فالبعد الأصغر هو (20سم)... ولا أعلم الكثير بالنسبة لهذا الأمر في باقي الكودات، ولكن أعتقد أن الأمر مماثل.......

    حسابياً، لا أعتقد هناك من مانع لاستخدام هذه الأعمدة في حال كونها أولاً مقاومة للحمولات الضاغطة المطبقة عليها، وثانياً مقاومة للعزوم الجانبية في حال وجودها، وثالثاً مقاومة للتحنيب (buckling) بسبب نحافتها.....

    هو رأيي وننتظر رأي الأساتذة معنا في ذلك...
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أشكر لك تفاعلك السريع وبارك الله فيك
    ضغط الخرسانة (4000)، هل هذا ما تقصده في مقاومة الحمولات الضاغطة

    وجزاك الله خير ،،

    0 Not allowed!



  4. [4]
    salehamer
    salehamer غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية salehamer


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الأخ أحمد المحترم
    الكود الأمريكي يعطي سماكة دنيا للعمود 25 مم وهذه جاءت نتيجة أبحاث وتجارب معملية وميدانية واعتقادي أنه لا يجب مخالفة شروط الكود التصميمي .
    أما في حالتك هذه فيجب الرجوع الى التأكد من كفاية هذه المقاطع لتحمل الضغوط والعزوم الناتجة وذلك بإعادة تحليل المنشأ فربما قد تضطر الى تخفيف الحمولات في الطوابق العليا قبل التنفيذ.

    ولك تحياتي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ( احمد )
    ( احمد ) غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذا التفاعل
    هل هذه (2) سم لها أثر كبير على المبنى .. يعني ممكن يطيح المبنى ؟

    0 Not allowed!



  6. [6]
    سنا الإسلام
    سنا الإسلام غير متواجد حالياً
    عضو شرف


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 10,475

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 257
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مفروض ان الكود المصرى يعرف اقل بعد للقطاع المستطيل هو 20 سم
    ولكن هل هذه البعد ال 18 هو بعد الخرسانة الخالص أم بالبياض على العموم أذا كان البعد الخرسانى فالمشكلة ليس ال 2 سم
    المشكلة ان عمر بصراحة ما تم عمل عمود 20 سم فى الادوار السفلية يتم عملها فى الشمعة الموجودة فى آخر دور مثلا اى الاعمدة المنزرعة فى آخر دور مثلا أو أعمدة الادوار الأخيرة
    فالفيصل هنا فى هذه الحالة القطاع المحتاجه فعليا فى التصميم بالاضافة الى الاشتراطات اللازمة لمقاومة الانبعاج فى الاعمدة والتى تتعلق بارتفاع الدور الصافى للعمود وايضا هل السقف الموجود بالدور الأرضى بنظام البلاطات والكمرات أم سقف لا كمرى أى flat slab فى هذه الحالة عندما يكون السقف flat slab يجب الايقل عرض العمود عن 30 سم
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    0 Not allowed!


    متغيبة عن الملتقى

  7. [7]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ( احمد ) مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
    بعد فك الخشب عن الأعمدة .. بفترة أكتشفت أن عدد (6) من أصل 32 عمود
    سمكها فقط (18) سم وعند الرجوع للخريطة وجدتها حسب التصميم يجب أن تكون 20 سم.
    العمود به 12 سيخ 16 مم وعرضه 70 سم ..

    سؤالي :
    هل هذا يؤثر على المبنى علماً أن الأعمدة في الدور الأرضي وسيقوم عليه دورين غير الأرضي.
    آمل الإفادة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الفكرة في العمود ان يكون الحمل الاقصي الذي يستطيع استيعابه وتحمله اكبر من الحمل المعرض له العمود فعلياً من المبني وبمعامل امان معين - والحمل الاقصي للعمود يتناسب طردياً دائماً مع قطاع العمود وحديد التسليح الموجود به - لذلك فاي خلل او نقص في حديد التسليح او القطاع يؤدي الي نقص سعة العمود او الحمل الاقصي الذي يستطيع تحمله

    واللي حصل عندك ان القطاع قل في العرض 2 سم وده اكيد سيؤثر في سعة العمود ومقاومته - لذلك فيجب مراجعة هل هذا النقص داخل حدود الامان- يعني مازال العمود داخل حدود معامل الامان والتي تضمن ان تكون مقاومة العمود اكبر من الحمل الفعلي الواقع عليه ام لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    وفعلا كل الكودات لا تستخدم اعمده اقل من 20 سم ولكن في حالة ان يكون المبني ارضي ودورين والاعمده التي بها نقص في العرض آمنه ضد الاحمال الواقعه عليها فلا مشكله في 2 سم نقص في العرض - يعني لو العمود آمن بعد النقص ده فمن الممكن نعتبر 2 سم في حدود الامان ايضاً خاصة وان المنشأ ارضي ودورين - بس اهم شئ تراجع احمال الاعمده من واقع الرسومات لانها ممكن تفرق

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  8. [8]
    خالد الأزهري
    خالد الأزهري غير متواجد حالياً
    مسلم
    الصورة الرمزية خالد الأزهري


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 5,377

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,068
    Given: 724
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كنت أريد أن أقول أنه قد يكون هناك مشكلة في القص الثاقب Punching shear في حالة البلاطة مسطحة لأن التسليح أظن انه عادي ...لكن العرض طويل 70 سم...

    خطر على بالي سؤال وسببه عدم الخبرة:
    ما المانع من أن يكون عرض العمود 18 سم أو حتى 8 سم طالما أنه ملائم معماريا وليست فيه مشكلة من ناحية انشائية بكلمات أخرى لماذا يجعل الكود بعد أصغري للعمود ويجب الا تقل عنه أبعاد العمود...؟

    0 Not allowed!



  9. [9]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اميرةة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مفروض ان الكود المصرى يعرف اقل بعد للقطاع المستطيل هو 20 سم
    ولكن هل هذه البعد ال 18 هو بعد الخرسانة الخالص أم بالبياض على العموم أذا كان البعد الخرسانى فالمشكلة ليس ال 2 سم
    المشكلة ان عمر بصراحة ما تم عمل عمود 20 سم فى الادوار السفلية يتم عملها فى الشمعة الموجودة فى آخر دور مثلا اى الاعمدة المنزرعة فى آخر دور مثلا أو أعمدة الادوار الأخيرة
    فالفيصل هنا فى هذه الحالة القطاع المحتاجه فعليا فى التصميم بالاضافة الى الاشتراطات اللازمة لمقاومة الانبعاج فى الاعمدة والتى تتعلق بارتفاع الدور الصافى للعمود وايضا هل السقف الموجود بالدور الأرضى بنظام البلاطات والكمرات أم سقف لا كمرى أى flat slab فى هذه الحالة عندما يكون السقف flat slab يجب الايقل عرض العمود عن 30 سم
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته / الاخت الفاضله م اميرة

    اعتقد ان حضرتك بتتكلمي من وجهة نظر الكود المصري - لكن الكود البريطاني بيستخدم اعمدة 20 سم عرض - احنا في المشروع عندنا في دبي كل الاعمده عرضها لا يزيد عن 20 سم باستثناء عمود او اثنين والمبني مكون من بيسمنت وارضي واربعه والاسقف بلاطات لاحقه الشد في الادوار المتكرره بسمك 23 سم - لكن طبعا في البيسمنت كانت الاعمده عرض 30 سم عدا اعمدة الفاصل فهي 20 سم عرض وبعض الاعمده الاخري الغير رئيسيه - لان سقف البيسمنت كان فلات سلاب سمك 30 سم
    وعموماً عرض العمود بيفرق في القص الثاقب حتي يتم زيادة محيط العمود المقاوم والمتصل مع البلاطه فاذا تم مقاومة القص الثاقب باي طريقه اخري كاضافة تسليح في البلاطه لمقاومة القص الثاقب فمن الممكن تقليل عرض العمود عن 30 سم في الفلات سلاب

    وعلي فكره تسليح القص الثاقب لا يؤخذ ولا يعترف به في مصر - حيث ان الكود المصري يقاوم القص بمسطح الخرسانه فقط بين العمود والبلاطه عند منطقة القص ولا ييأخذ في الاعتبار امكانية مقاومة القص بالتسليح الرئيسي للبلاطه او باضافة تسليح يقاوم القص كما في الكود البريطاني

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمـــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  10. [10]
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 1,866
    Thumbs Up
    Received: 269
    Given: 472
    الأخوة الزملاء و الزميلات الزميل أحمد :
    كل ما شرحه الزملاء تمام 100% وأحب ان أضيف من وجهة نظر تصميمية عملية خاصة فلقد حدث معنا في دول الخليج ان صاحب البناء لا يرغب بوجود أي بروز للأعمدة في الجدران و المعماريون جزاهم الله خير كان يضعون بعض الجدران الداخلية بل أحيانا معظمها 15 سم و في هذه الحالة نضطر لجعل العمود 15 سم . كنت أعترض دائماً
    بان أقل بعد حسب بعض الكودات 20 سم و لكن في النهاية تخضع لمتطلبات المالك و العميل أهم ما في الأمر كنا نقوم بالتصميم و تحقيق شرط التحنيب buckling و كفائة المقطع لتحمل الحمولات عليه . و هذا كثيراً ما كان يحدث معنا .
    و الحمد لله مضى على تلك الأبنية أكثر من ثمانية سنوات و الامور بخير.
    لذلك يا زميل احمد إن كان كما ذكر الزملاء جزاهم الله خير . عليك ان تتحق من كفائة العمود لتحمل الحمولات عليه .
    و تحقق شرط التحنيب buickling checking .
    مع تحياتي لك ولمشرفنا العزيز أبو الحلول و كذلك محي و خالد الاخت اميرة و صالح
    و السلام عليكم جميعاً و رحمة الله و بركاته