ســـــــــــــــــــــؤال ع الماشي ... للمختصين

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 23
  1. [11]
    eng_mun3m
    eng_mun3m غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية eng_mun3m


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 129
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكة مشاهدة المشاركة
    هل يمكن ان يفي زيادة الطن لوحدة التكييف (بزيادة عدد صفوف ملفات التبريد) عن تحقيق كمية التغذية الهوائية (cfm) لمنطقة ما ؟؟؟؟؟؟؟

    بمعني ايهما الاهم زيادة الطن مع تقليل كمية التغذية الهوائية (cfm)؟؟؟؟؟


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هيا فكرة غريبه وسؤال لولبى
    اللى فهمته من السؤال( انه لو زاد تبريد الوحده وقل ;cfm كميه الهواء)

    ده معناه ان الهواء الخارج من الوحده درجه حرارته ستكون قليله جدا ( المفروض انها ستاندرد 15-16 سليزيوس وده ممكن يسبب مشكله تكون ثلج على الكويل)
    والرطوبه هتقل طبعا
    وطبعا التوزيع للهواء هيكون مش مظبوط ___تحت الجريله درجه حراره قليله جدا (تلج) وجنبها بمسافه قليله درجه حرارة اعلى بكتير بمعنى (الثرو قليل)

    وبعدين الفان كويل eva. unit مصمه تعطينى كميه هواء متناسبه مع طن التبريد علشان يكون درجة حرارة الهواء الخارج مظبوطه


    والله اعلم ودية رؤيتى زى الاخ العزيز زنيتى

    0 Not allowed!





  2. [12]
    ابو بيدو
    ابو بيدو غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ابو بيدو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 260
    Thumbs Up
    Received: 88
    Given: 2
    عزيزى دكة
    اى ملف تبريد سواء فان كويل او وحدة مناولة او حتى تكييف شباك بيكون له قدرة تبريد بالطن يلزمها كمية هواء سى اف ام معينة (هو متصمم عليها) بتمر على هذا الملف لتحمل هذا الحمل التبريدى الى اى مكان و هذه الكمية من الهواء طبقا لتصميم المعدة بيكون لها قيمة قصوى وقيمة صغرى يعنى مدى معين ، داخل هذا المدى يعمل الملف بصورة طبيعية واذا خرج عن هذا المدى فلن يعمل بصورة طبيعية وسينتج عن ذلك مشاكل بالمعدة

    0 Not allowed!


    اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

  3. [13]
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية toktok66


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1,336
    Thumbs Up
    Received: 436
    Given: 261
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكة مشاهدة المشاركة
    انا بشكر كل البش مهندسين المشاركين معا في الحوار ...

    لكن انا كان قصدي : هل يمكن أن يفي زيادة الطن للمعدة عن تحقيق كمية التغذية الهوائية المطلوبة (cfm) .

    بمعني اخر وواضح وبالبلدي: ازيد طن التبريد لمعدة التكييف وانقص كمية (cfm) المطلوبة، هل زيادة طن التبريد يعوض كمية (cfm) التي لم تتحقق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    مناقشه مفيده
    شوف ياعم الهوا اللي هو cfm دا مجرد وسيط علشان ينقل الحمل من الكويل الى المكان المطلوب
    واذا الوسيط او غير كافي او غير موجود لن ينتقل الحمل وسيبقى مكانه ويمتص الرطوبه
    وبالتالي حمل بدون وسيط او وسيط بدون حمل يبقى الموضوع ملوش لازمه
    يعني مفيهاش الفرخه ولا البيضه--- لازم الفرخه تكون مع البيضه

    0 Not allowed!



  4. [14]
    الحاضر الغائب
    الحاضر الغائب غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شباب ماذا يقصد بال cfm

    0 Not allowed!



  5. [15]
    eng_mun3m
    eng_mun3m غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية eng_mun3m


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 129
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 1
    C.f.m هى اختصار ل

    c
    ubic feet per minute

    يعنى حجم الهواء المتدفق بالقدم خلال دقيقه

    0 Not allowed!





  6. [16]
    egystorm
    egystorm غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 169
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 9
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكة مشاهدة المشاركة
    انا بقصد لو كان عندنا منطقة تحتاج لكمية تغذية هوائية =5000 cfm ، مجموع الأطنان = 13 طن تبريدي .

    ومن ثم تم الاتفاق على توريد معدة تكييف بكمية تغذية هوائية = 3500 cfm ، ومجموع الأطنان = 17 طن تبريدي .

    وبهذا يتضح الفرق بين كمية التغذية الهوائية في الحالتين ، والمقصد هل يمكن ان يتم زيادة الطن للمعدة مع إنقاص كمية التغذية الهوائية اللازمة للمنطقة ؟؟


    اخى العزيز دكة لا يصلح تماما ان اخلى 5000 cfm يبقوا 3500 cfm لازم الماكينة اللى تختارها تكون محققة لالاثنين معا مش واحد بس لو زاد الcfm شويا مش مشكلة ولكن اقل يبقى الماكينة مش هتديلك الحمل الحرارى اللى انت عايزة شكرا

    0 Not allowed!



  7. [17]
    ahmadmechanical
    ahmadmechanical غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 92
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 3
    السلام عليكم
    نحن يجب ان نحصل في النهاية على سي اف ام معين داخل الغرفة
    فعندما تزود السي اف ام للماكينة ولا تصريف لها داخل الغرفة فبالتالي لن تصل إلى درجة الحرارة المطلوبة
    وأصلا يتم تصميم عدد الكويلات بناء على حاجة المكان الذي ستوضع المكينة فيه من التبريد
    والله أعلم

    0 Not allowed!



  8. [18]
    الدكة
    الدكة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 455
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    بشكر جميع من ساهم وشارك في حوارنا الهادف للمصلحة العامة

    ولكم مني كل الشكر والتقدير ،،،

    0 Not allowed!



  9. [19]
    eng_samadeeb
    eng_samadeeb غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الموضوع قتل بحثا


    وفى النهايه الاجابه هى ما ينفعش زيادة طن التبريد على حساب تقليل السى اف ام

    0 Not allowed!



  10. [20]
    كاسر
    كاسر غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 727
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 1,007

    آسف جداً على فتح الموضوع من جديد

    خلاصة كلامي أدناه: إذا كانت الوحدة مسبقة الصنع من مصنع محترم (وتم مراعاة عدم قلة ال cfm بالنسبة للملف أثناء التصميم )فالأساس هو الحمل الحراري وليس ال cfm

    التفصيل:

    حبيت أوضح نقاط أعتقد أنها مهمة للجميع

    النقطة الأولى: أن وظيفة جهاز التكييف متعددة ومن أهمها تبريد أو تسخين الهواء

    وهذا يتم بتدوير الهواء مروراً بملف التبريد الذي يسحب الحرارة (مثلاً عند 26C) ويبردها إلى درجة أقل (مثلاً 13C) ثم يخرج الهواء ويتوزع على الغرف لترتفع حرارته من جديد(26C) ثم يدخل للملف وتسحب حرارته وهكذا..

    ما ذا لو قمنا بزيادة سرعة المروحة: (زيادة cfm ): سنلاحظ أن درجة حرارة التغذية (الخارج من الملف) ستقل (مثلاً 16C )

    ماذا لو قللنا الـ cfm : سنلاحظ أن الخارج من الملف أقل( مثلاً 10C )

    هذا من ناحية تأثير كمية الهواء على درجة حرارة الهواء الخارج (ولاشك أن سعة ملف التبريد تزيد في حالة زيادة ال cfm كما يظهر في كتالوجات الشركات المصنعة مثل كارير)

    إذا اتفقنا على الكلام أعلاه فدعونا نأخذ النقطة الثانية:
    لأسباب ذكرها الإخوة المهندسين أثناء نقاشهم تم التعارف هندسياً على أن لكل طن 300-400 cfm
    وهذا في حالة رغبنا التصميم دون معرفة ال cfm الفعلي للماكينة
    أما في حالة معرفتنا ل cfm للماكينة (سواءً كانت وحدة مناولة أو باكج يونت أو FCU) فإننا نصمم ونوزع حسب المعطيات الموجودة لدينا (الـ cfm الفعلي)

    بناءاً على النقطتين أعلاه أقول للأخ الدكة:
    إذا كانت الوحدة البديلة مصنعة من قبل شركة محترمة ولنفس الغرض (صنعت أساساً بحمل معين و cfm معين) وتفي بالحمل الحراري المطلوب فتوكل على الله وركبها (مع ملاحظة عدم اقتناعي بزيادة الطن لـ 17 فالزيادة كبيرة، وستلاحظ مشكلة في إزالة الرطوبة كما أشار أحد الإخوة في رده).
    يعني ركب وحدة 13 طن حتى لو قل الـ cfm عن الرقم الموجود لديك بشرط أن المصنع هو اللي صمم وصنع الوحدة. أما إذا كنت أنت من تختار الـ cfm فالواجب أن تختار نفس التصميم السابق أو من 300-400 cfm لكل طن

    في حال كون الوحدة لم تصمم أصلا لنفس الغرض كأن تكون مصممة بمعامل Coil Sensible Factor أقل من 0.7 لتغطية حمل كامن عالي (كما في المسابح مثلا أو وحدات مناولة الهواء التي تدخل نسبة عالية من الهواء النقي Fresh Air)
    أو أن الوحدة مطلوبة بهذه المواصفات وتم تصنيعها بناءاً على الطلب فهنا لا أنصحك أبدا بتركيبها

    تحياتي وشكري لجميع المهندسين