    هل يمكن ان يفي زيادة الطن لوحدة التكييف (بزيادة عدد صفوف ملفات التبريد) عن تحقيق كمية التغذية الهوائية (cfm) لمنطقة ما ؟؟؟؟؟؟؟

    بمعني ايهما الاهم زيادة الطن مع تقليل كمية التغذية الهوائية (cfm)؟؟؟؟؟

  2. [2]
    ياسر زكريا
    ياسر زكريا غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ياسر زكريا


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 79
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    بصراحة انا مش فاهم انت تقصد اية من السؤال دة
    ان ممكن ازود صفووف ملفات كويل التبريد وبلتالى التكلفة وحجم المكينة و وزنها علشان اقلل كمية الهواءالمار على الكويل
    دة مكلف وغير مجزى
    وبعدين لازم حجم الهواء المار على ا الكويل يكون كافى والا تكون ثلج على سطح الكويل وعمل سدد فى مرور الهواء

    0 Not allowed!



  3. [3]
    الدكة
    الدكة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 455
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    انا بقصد لو كان عندنا منطقة تحتاج لكمية تغذية هوائية =5000 cfm ، مجموع الأطنان = 13 طن تبريدي .

    ومن ثم تم الاتفاق على توريد معدة تكييف بكمية تغذية هوائية = 3500 cfm ، ومجموع الأطنان = 17 طن تبريدي .

    وبهذا يتضح الفرق بين كمية التغذية الهوائية في الحالتين ، والمقصد هل يمكن ان يتم زيادة الطن للمعدة مع إنقاص كمية التغذية الهوائية اللازمة للمنطقة ؟؟

    0 Not allowed!



  4. [4]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    بص يا دكه
    هقول لك راى شخصى ملوش اى اساس علمى بس مجرد رؤيه
    مفتكرش ان ده ينفع
    بدليل اننا لما بنعمل حساب احمال بيطله لنا فى النتايج عدد الاطنان و السى اف ام بناخد فى الاعتبار السى اف ام و هو اللى بنوزعه على الدفيوزرات و هو اللى بنحسب على اساسه الدكت
    بس زى ما بقول لك دى مجرد رؤيه

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  5. [5]
    الصقرالجارح
    الصقرالجارح غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية الصقرالجارح


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 164
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 1
    مرحبا ياشباب عندي مداخلة بسيطة وهو معلومة اضافية
    ان لكل 1 طن تبريد عمليا يجب ان يكون تصمييم تجهيز دفع الهواء هو (300 الى 400 سي اف ام )


    الصقرالجارح

    0 Not allowed!


    لا تبكي يوما على من باعك
    بل دعه يبكــــــــــــــي على ضيـــــــاعك

    عراقي انا

  6. [6]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13
    والله مازال غير مقهوم ولكن هجاوب على اساس
    1- 5000 متر مكعب في الدقيقه لو هذا هو كميه الهواء المطلوبه للحيز فعلا -لو قلت وزاد قدره المبرد-
    يفصل المبرد بسرعه لو كان توزيع الهواء سيئ وتتكرر عمليه السيكله وتوابعها السيئه
    ويفصل بعد فترات طويله لو كان توزيع الهواء القليل جيد ولكنه يسبب اجهاد وحده التبريد وقصر عمرها
    واضف انك ممكن ان لاتحافظ على الضغط الموجب للغرفه ويجب ان تراعي الملف الكبير يعطي معدل رطوبه اقل للمكان واذا قل عن معدلات محدده يشعر الانسان بالجفاف وعدم الراحه

    2- لو عندك احمال زياده وزعها على ممرات او حمامات ولكن انك تزود كميه الهواء مش قصه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكة مشاهدة المشاركة
    انا بقصد لو كان عندنا منطقة تحتاج لكمية تغذية هوائية =5000 cfm ، مجموع الأطنان = 13 طن تبريدي .

    ومن ثم تم الاتفاق على توريد معدة تكييف بكمية تغذية هوائية = 3500 cfm ، ومجموع الأطنان = 17 طن تبريدي .

    وبهذا يتضح الفرق بين كمية التغذية الهوائية في الحالتين ، والمقصد هل يمكن ان يتم زيادة الطن للمعدة مع إنقاص كمية التغذية الهوائية اللازمة للمنطقة ؟؟

    0 Not allowed!



  7. [7]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    regarding to eng. ziceo illustration
    i'd like to add some hint
    we make balancing for any zone by controling CFM values not by Ref. TONs
    so i guess that the CFM is more important
    sorry for english
    when I go home I will re type it in arabic or anyone of our friends can do this mission

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  8. [8]
    الدكة
    الدكة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 455
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    انا بشكر كل البش مهندسين المشاركين معا في الحوار ...

    لكن انا كان قصدي : هل يمكن أن يفي زيادة الطن للمعدة عن تحقيق كمية التغذية الهوائية المطلوبة (cfm) .

    بمعني اخر وواضح وبالبلدي: ازيد طن التبريد لمعدة التكييف وانقص كمية (cfm) المطلوبة، هل زيادة طن التبريد يعوض كمية (cfm) التي لم تتحقق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  9. [9]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    ما كلامنا يا ابن الحلال معناه انه لا مينفعش

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  10. [10]
    eng_mun3m
    eng_mun3m غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية eng_mun3m


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 129
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكة مشاهدة المشاركة
    هل يمكن ان يفي زيادة الطن لوحدة التكييف (بزيادة عدد صفوف ملفات التبريد) عن تحقيق كمية التغذية الهوائية (cfm) لمنطقة ما ؟؟؟؟؟؟؟

    بمعني ايهما الاهم زيادة الطن مع تقليل كمية التغذية الهوائية (cfm)؟؟؟؟؟


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هيا فكرة غريبه وسؤال لولبى
    اللى فهمته من السؤال( انه لو زاد تبريد الوحده وقل ;cfm كميه الهواء)

    ده معناه ان الهواء الخارج من الوحده درجه حرارته ستكون قليله جدا ( المفروض انها ستاندرد 15-16 سليزيوس وده ممكن يسبب مشكله تكون ثلج على الكويل)
    والرطوبه هتقل طبعا
    وطبعا التوزيع للهواء هيكون مش مظبوط ___تحت الجريله درجه حراره قليله جدا (تلج) وجنبها بمسافه قليله درجه حرارة اعلى بكتير بمعنى (الثرو قليل)

    وبعدين الفان كويل eva. unit مصمه تعطينى كميه هواء متناسبه مع طن التبريد علشان يكون درجة حرارة الهواء الخارج مظبوطه