    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    أسف اخواني الكرام عن التأخير بالرد وذلك لبعض الضروف وكذلك أنشغالي في العمل وكما تعلمون موسم الصيف ومشاكل التكييف أخي جبريل بارك الله فيك وكذلك الاخ صابر لتواصلكما والنقاش في الموضوع شكرا لجهودكم الرائعة ....
    اخي جبريل فيما يخص طول الانابيب الزائدة في عملي لم اقص منها شيئا حتى اذا تزيد أو تكون الوحدتين قريبتين الخارجية والداخلية وانما الفه على شكل دوائر والسؤال هو هل يؤثر قص الانابيب على كمية التبريد من وجهه نظري انه لايؤثر وانما وكما قلت سابقا سوف تختلف الحسابات حسب توصيات الشركة المصنعة فعن تجربة قمت خلا لها بقص الانابيب الزائدة أول التأثيرات السلبية هي ارتفاع صوت الوحدة الخارجية مع العلم ان كمية الغاز مضبوطة من خلال جهاز التست مانيفولد وثاني شئ هو كمية الامبير المسحوب عند بداية التشغيل يرتفع ولا ينهض الضاغط بشكل مريح .....
    وللحديث بقية
    أتمنى من اخواننا في منتدى التبريد والتكييف المشاركة في هذا النقاش
    وشكراااا للجميع

    0 Not allowed!



  2. [42]
    الصقرالمصري
    الصقرالمصري غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية الصقرالمصري


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اخي الكريم عند تركيب الجهاز وربط الوحدتين ببعضهم فيكون هناك نسبه هواء داخل المواسير وداخل الفانه ايضا فبعد قيامك بفتح الفريون قم بعمل الاتي فتح احد صواميل البلوف الموجوده للمواسير التي نستخدمها للشحن واضغط علي الابره فيقوم الفريون الموجود داخل الوحدتين بطرد الهواء الموجود داخل الوحده وهذه الطريقه مشروحه في كتيب الخاص بالتركيبات في اجهزة كارير
    هذا ما فهمته من سؤالك
    والله اعلم
    اخوك الصقر المصري

    0 Not allowed!



  3. [43]
    dreem i
    dreem i غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 32
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لمن شارك وأفادنا بالكثير

    عموما اليوم أنا بحاجة ماسة للإستشارة !

    سأقوم بتركيب مكيف سبلت ياباني ماركة جنرال 30000 الف وحدة بدل من أخر 24000

    للحاجة لكمية تبريد أكبر لغرفة نوم مساحتها 9x6

    الوحدة الخارجية فوق الوحدة الداخلية وطول الأنابيب 4 متر تقريبا

    هل أقوم بزيادة طول الأنابيب النحاسية الى 6 أمتار ؟

    وهل هذة الزيادة لها تأثير إيجابي على كفائة الضاغط ؟ ( نوعة روتري)

    وفي حال النصيحة بزيادة المسافة

    هل يمكن زيادة المسافة بتوصيلة أم الأفضل تغيرها بواحدة جديدة ؟

    0 Not allowed!



  4. [44]
    hasona8040
    hasona8040 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية hasona8040


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 212
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    شكرا على المعلومات المفيدة

    0 Not allowed!



  5. [45]
    dreem i
    dreem i غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 32
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد صابر مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    تم طرح هذا السؤال وانا ان شاء الله سوف اعمل علي شرح كيفيه طرد الهواء من مواسير التبريد والوحده الداخليه*
    تتم عمليه طرد الهواء من مواسير التبريد و الوحده الداخليه من خلال بلوف القفل بناحيه الوحده الخارجيه
    1_يتم توصيل مسوره شحن بصاموله الفلير ببلف قفل خط السائل ومها الي اسطوانه فريون R22
    2_يتم فتح الاسطوانه
    3_يتم فك صاموله الفلير بمقدار بسيط لاخراج الهواء من ماسوره الشحن
    4_بتم فتح بلف قفل خط السائل
    5_يتم فتح بلف قفل خط الغاز وذلك لمده 10ثواني وبعد ذلك يغلق *
    6_قم بفك ماسوره الشحن بعد قفل البلف*
    وبذلك يكون خرج الهواء من مواسير مركب التبريد والوحده الداخليه**

    ولاخراج الهواء من الوحده الخارجيه اتبع نفس الخطوات السابقه ولاكن من ناحيه بلوف قفل بناحيه الوحد الداخليه*
    شكرا واترككم في رعايه الله**سيد صابر
    شكرا لك أخي الحبيب

    هل تعمل هذة الخطوات والمكيف شغال أم مطفيء ؟

    وياريت توضح أكثر الخطوة رقم- 1 ( هل مها تعني مدها )

    0 Not allowed!



  6. [46]
    م/سليمان333
    م/سليمان333 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 63
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخوتى الاعزاء مرحبا بكم
    بالنسبة لوضع الوحدة الخارجية اعلى من الوحدة الداخلية لايوجد مشكلة ولكن يجب عمل حرفu وذلك لضمان عدم رجوع الزيت للوحدة الداخلية وضمان عدم انخفاض مستو الزيت بالضاغط ويمكن استخدام مواسير اطول من 15 متر حسب نوع المكيف وقدرتة ولكن يجب استخدام مواسير سحب ذات قطر اكبر
    اما عن طريقة تفريغ مواسير الوحدة الداخلية والوحدة الداخلية من الهواء هناك الطريقة المستخدمة من قبل الفنيين وهى بسيطة جدا عن طريق ربط خط الطرد جيدا وربط خط السحب باليد بحيث يسمح بخروج الغاز ويتم فتح اللنكية الطرد والسماح للهواء بالخروج نتيجة ضغط الفريون من خط السحب لمدة بسيطة ثم احكام ربط خط السحب وفتح النكية السحب

    0 Not allowed!



  7. [47]
    عبدالرزاق المالكي
    عبدالرزاق المالكي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الف شكر على الردود المتواصله والمفيده

    0 Not allowed!



  8. [48]
    علي عبدالرحمن **
    علي عبدالرحمن ** غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 18
    بسم الله ماشاء الله عليكم جميعا بارك الله فيكم
    وكأني اشاهد عمل فني منتظم كل عرف دوره يقوم به على اكمل وجه
    هذا يتحدث والكل ينصت له وذاك يشرح و الكل ينظر له ...
    الموضوع شيق .... والمشاركون ابطال .... سيمفونية رائعة بحق
    كل من ساهم في هذا الموضوع له كل التقدير والاحترام ...
    المنتدى بمن فيه والقائمين عليه ... المشرفين والمديرين ... لكم كل التحية والتقدير
    ننتظر منكم المزيد ....
    ومرة ثانية لكل السادة المهندسيين اللذين افاضوا علينا من بعض علمهم كل الشكر والتقدير لكم جميعاً
    علي عبدالرحمن مدرس لكني اعمل فني تكيف وتبريد واستفدت منكم كثيرا واطمع في المزيد من بعض علمكم
    جزاكم الله عنا كل الخير

    0 Not allowed!



  9. [49]
    ملك الظلام
    ملك الظلام غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرى كوول 2 مشاهدة المشاركة
    اخى الفاضل / air_con

    طالما الوحدة الخارجية اعلى من الوحدة الداخلية فأنه يجب عمل مصيدة الزيت
    واذا كان الارتفاع مترين ونصف يعمل مصيدة الزيت ويلف باقى الخمسة امتار على شكل لوب بجوار الوحدة الخارجية ولايقص من المواسير شىء.

    ملحوظة هامة: المسافة بين الوحدتين 15 متر كحد أقصي.
    الارتفاع بين الوحدتين 5 متر كحد أقصي.

    والشكل الاتى شكل مصيدة الزيت.



    مع تحياتى...
    أستاذي أنا عندي نظام تجميد والمشكله كل ما أملى الضاغط زيت أجد أن الزيت إختفى من الضاغط وأعيد تعبئته مرات ومرات .
    الخوف من كذا أنه ممكن النظام يسحب الزيت الموجود في الضاغط ويتعطل الضاغط لعدم وجود زيت به.
    هل المصيد هي الحل ؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  10. [50]
    ياسرعيد
    ياسرعيد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم اخوانى فى اللة

    0 Not allowed!



  
صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML