دورات هندسية

 

 

سؤال في تصميم سقف يحمل 3تانكي مياة سعة 3000لتر

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 12 من 12
  1. [11]
    Jamal
    Jamal غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية Jamal


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,499
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 5
    يمكن اعتبار الاتي:
    1-حمل مركز يساوي قيمة رد الفعل على ارجل حمالة الحديد ولكن بشرط وضع قطعة حديد steel plate تحت كل رجل ويتم حسابها وتصميمها على الاجهادات بحيث ايضا تمنع حدوث تركيز الاجهادات بين الارجل وسطح الخرسانة crushing.
    2-يتم صب قاعدة خرسانيةconcrete Pad بسماكة 15سم او 20 سم بحيث تقوم بتوزيع الاحمال على انها احمال موزعة بانتظام W / m2= total weight / Pad area

    0 Not allowed!



  2. [12]
    galal980
    galal980 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية galal980


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 639
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 0
    تحياتي لجميع الإخوة
    الخزانات الفيبر جلاس أو ال GRP لا توضع على أرجل أبدا
    وإنما توضع على كمرات أفقية ممددة حديدية أو خرسانية أو كليهما معا
    ومن ثم يكون الحمل موزع طوليا على الكمرات
    وهذا رابط لبعض صفحات النت توضح صور التانكات وقواعدها
    http://smartageprojects.com/grp-tanks.html
    http://www.derwentwatersystems.co.uk...nal-tanks.html
    http://www.braithwaite.co.uk/pages/grp_sectional.html

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML