دورات هندسية

 

 

اضافة frame فوق مبني قائم

النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. [1]
    احمد قويطة
    احمد قويطة غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 95
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    اضافة frame فوق مبني قائم

    يوجد مبني قائم (شكل 1 في المرفقات)
    ويراد اضافة frame فوقه (شكل 2 في المرفقات)
    المطلوب هو كيفية وصل الفريم مع الاعمدة الخارجية (قطاع الاعمدة 0.4 * 0.8 متر)
    ارتفاع دور الفريم 6 متر
    وارتفاع الدور اسفله 4 متر
    وشكرا

  2. [2]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    أهلاً أخي..

    لم أفهم حقيقةً ماذا تقصد بكلمة (فوقه) ......


    0 Not allowed!




  3. [3]
    سامو جاك
    سامو جاك غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية سامو جاك


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 137
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 1
    المبنى هيستخدم لاية بالضبط يعني سكني اداري كمان انت عامل عمود الفريم في الاتجاة الطويل وفي سؤال من الرسم عمود الفريم باين في البلان اللي فية الاعمدة انة مش شايل حاجة لكن هو مرتكز على عمود اسفلة وفي البلان التاني مفيش كمر ثانوي انت رسمة لو انت مش عايز عمدان في النص استبدل دة ب panelled beam احسن انا اعتقد الكن من الناحية التنفيذية اكيد الاعمدة لها اشاير ولو مفيش حاول تزرع اشاير وعيش

    0 Not allowed!



  4. [4]
    سامو جاك
    سامو جاك غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية سامو جاك


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 137
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 1
    انا اقصد انك عامل جردر الفريم في الاتجاة الطويل مش القصير كالمعتاد .

    0 Not allowed!



  5. [5]
    تامر عبدالعظيم
    تامر عبدالعظيم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية تامر عبدالعظيم


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 526
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    لو سمحت وضح الرسمة والتفاصيل شوية

    0 Not allowed!



  6. [6]
    احمد قويطة
    احمد قويطة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 95
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامو جاك مشاهدة المشاركة
    انا اقصد انك عامل جردر الفريم في الاتجاة الطويل مش القصير كالمعتاد .
    الفريم مغطي في الاتجاه القصير (23.3)
    وليس الاتجاه الطويل (28.70)



    وطبعا يوجد كمر ثانوي
    بس انا وضعت (girder)لل (frame) للتوضيح فقط
    وكمان انا اريد الغاء الاعمدة في الداخل

    0 Not allowed!



  7. [7]
    احمد قويطة
    احمد قويطة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 95
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة
    أهلاً أخي..

    لم أفهم حقيقةً ماذا تقصد بكلمة (فوقه) ......
    فوقه (اضافة دور اعلاه)
    بمعني اننا عندنا شكل رقم واحد سقف منسوبه +16.00 متر
    وشكل رقم 2 سقف منسوبه +22.00 متر
    وقد تم الغاء جميع الاعمده الداخلية ولايوجد سوي الاعمدة الخارجية
    وشكرا
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته