دورات هندسية

 

 

سؤال بسيط جدا عن الحساب الزلزالي الرجاء الرد بسرعة

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11
  1. [1]
    الصورة الرمزية momena k
    momena k
    momena k غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 81
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال بسيط جدا عن الحساب الزلزالي الرجاء الرد بسرعة

    قمت بدراسة منشأ على الزلازل لأول مرة باستخدام الطريقة الستاتيكية الثانية و أوجدت القوى الزلزالية بالاتجاه xوy لكل طابق ثم قمت بحساب العزوم Mx,My لكل طابق و سؤالي هو كيف نحسب هذه العزوم لكل طابق لأني أريد التأكد من صحة حلي

  2. [2]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    عزيزي ! القوة تُحسب لكل طابق

    والقص أيضاً يحسب لكل طابق وأيضاً عند القاعدة base shear

    أما العزوم فهي عند القاعدة فقط Total base moment

    ونوزعه على الحوائط والأعمدة لنعرف نصيب كل عنصر منهم من العزوم ثم نصممه على أساسها

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  3. [3]
    mahmoudh5
    mahmoudh5 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية mahmoudh5


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 675
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0
    بالاضافة الى ماذكره الاستاذ بشر
    هناك طريقتين لتوزيع القوة على الجدران و الاعمدة
    الاولي طيقة الصلابة
    الثانية طرقة مركز الفتل

    0 Not allowed!



  4. [4]
    eng_a7med_fo2ad
    eng_a7med_fo2ad غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    إذا كان سؤالك عن حساب العزم عند كل دور فهو يكون بضرب الــــ Base shear عند كل دور فى ارتفاع الدور ونضيف له العزم على الدور السابق وهكذا

    ولكن المهم كما قال اخوانى هو الدور الارضى

    0 Not allowed!



  5. [5]
    mnci
    mnci غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية mnci


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 6,862
    Thumbs Up
    Received: 103
    Given: 0
    شكرا للاخوة المهندسين اثراء الموضوع

    0 Not allowed!



  6. [6]
    momena k
    momena k غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية momena k


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 81
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكراً جزيلا على الإجابة و فعلاُ قمت بحساب العزوم كما أشار الأخ eng-a7med هل من مؤشرات أستطيع من خلالها الأستدلال على صحة الأرقام الناتجة سواء للعزوم أو للقوى علماٌ أن المبنى سكني مؤلف من 6 طوابق

    0 Not allowed!



  7. [7]
    eng_a7med_fo2ad
    eng_a7med_fo2ad غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    هوه من الممكن التأكد من نتائج الشير عند كل دور وذلك من خلال جمع القوه عند كل دور بما فيها القوة الاضافيه عند اخر دور
    ويجب ان تكون مساويه للشير الكلى الناتج من القانون

    اماالعزم فلا اعلم ان كان هناك طريقة للتأكيد عليه ام لا

    من الممكن ان يفيدك اخ من الاخوه

    0 Not allowed!



  8. [8]
    momena k
    momena k غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية momena k


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 81
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هل من المنطقي أن يحتاج هذا البناء إلى حصيرة فهذا ما وجدته عند استخدامي أساسات منفردة وجدت أن عرض الأساسات اللازمة للجدران(حسبتها باعتبار العزوم و القوى المحورية طبعاً) كبير جداً .

    0 Not allowed!



  9. [9]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة momena k مشاهدة المشاركة
    قمت بدراسة منشأ على الزلازل لأول مرة باستخدام الطريقة الستاتيكية الثانية و أوجدت القوى الزلزالية بالاتجاه xوy لكل طابق ثم قمت بحساب العزوم Mx,My لكل طابق و سؤالي هو كيف نحسب هذه العزوم لكل طابق لأني أريد التأكد من صحة حلي
    أهلاً أخي العزيز..

    هذا الكتاب تماماً هو طلبك، يمكن إيجاده في الموضوع التالي:

    كتاب.. (تصميم المباني لمقاومة الزلازل)..( 12)

    الكتاب باللغة العربية وبتسلسل شرح جميل..

    لك تحيــــــاتي..

    0 Not allowed!




  10. [10]
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 156
    Given: 23
    يمكنك الإطلاع على الرابطين المرفقين في توقيعي ... حول الدراسة الستاتيكية الأولى و الثانية .
    و فيها مثال عملي واضح .

    م . أبو بكر

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML