  1. [11]
    م/مصطفى السواح
    م/مصطفى السواح غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 36
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amani fathi مشاهدة المشاركة
    عاوز اسال سوال مهم -------هل يمكن استخدم نوعين من الحديد فى سقف واحد يعنى --------------

    فى البلاطة استخدم حديد3600 وفى الكمر4200 وفى الاعمدة مثلا 5300هل هناك مشكلة وكيف نتعامل معها لانى عندى مشروع فية سرداب والمبنى معرض لانفجارات والحديد المستخدم 5300 لكن حدثت مشكلة ان المخططات لم تزكر ان الحوائط 5300 مع العلم انها اتصممت على 5300ولكن المقاول عاوز ينفزها على 4200 على اساس انها لم تزكر ان الحديد 5300 فهل يمكن استخدام فى الحوائط
    4200وفى اللبشة 5300وفى الاعمدة 5300 مع زيادة نسبة الحديد التاتجة من تغير نوع الحديد اما
    لا نستطيع زلك ولابد للمقاول ان يستخدم حديد5300 وشكر لكم ارجو الرد بغاية السرعة

    والله اعلى واجل واعلم
    يتم أعادة تصميم المنشأ على حد الإجهاد لحديد 4200 ونرى هل الحديد الناتج يسمح رصه فى القطاع مع تحمل الإجهادات الناتجه ولا لأ
    وإذا وجد أن الحديد 4200 لا يسمح فيتم أستخدام 5300 طبقا للتصميم

    0 Not allowed!



  2. [12]
    AMANI FATHI
    AMANI FATHI غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلامة عليكم اعتقد ان بعض الناس لم تفطن الى السوال جيد ----اولا انا مهندس الاستشارى ثانيا السوال كان بيدور حول هل ممكن تغير الاجهاد للحديدفى الحائط من 5300الى 4200 مع العلم انة يمكن اعادة التصميم لزيادة الحديد ولكن المشكلة هل مسموح بتغير الاجهد ام لا وان الاشاير سوف تمتد الى البشه ويكون اللبشة فيها نوعين من الحديد نوع 5300 الى متصممه علية اصلا لتتحمل العزوم فى البشة والنوع الثانى من DEVLOPMENT الى جاى من الحيطة وانا فى اعتقادى ان انة مسمح بزالك على اساس ان الحديد بتاع development اللى جاى من الحيطة لا يتحمل عزوم وهو فقط لعمل طول رباط لحديد الحيطة -----واتمنى ان سوالى يكون اتفهم جيدا وارجو الرد على اساس ما سبق ---------------والله اعلى واجل واعلم

    0 Not allowed!



  3. [13]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amani fathi مشاهدة المشاركة
    السلامة عليكم اعتقد ان بعض الناس لم تفطن الى السوال جيد ----اولا انا مهندس الاستشارى ثانيا السوال كان بيدور حول هل ممكن تغير الاجهاد للحديدفى الحائط من 5300الى 4200 مع العلم انة يمكن اعادة التصميم لزيادة الحديد ولكن المشكلة هل مسموح بتغير الاجهد ام لا وان الاشاير سوف تمتد الى البشه ويكون اللبشة فيها نوعين من الحديد نوع 5300 الى متصممه علية اصلا لتتحمل العزوم فى البشة والنوع الثانى من devlopment الى جاى من الحيطة وانا فى اعتقادى ان انة مسمح بزالك على اساس ان الحديد بتاع development اللى جاى من الحيطة لا يتحمل عزوم وهو فقط لعمل طول رباط لحديد الحيطة -----واتمنى ان سوالى يكون اتفهم جيدا وارجو الرد على اساس ما سبق ---------------والله اعلى واجل واعلم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    الحقيقه انا مش فاهم سؤال حضرتك - يعني ايه مسموح بتغير الاجهاد ام لا ؟؟؟؟؟؟؟

    لكن عموماً اشاير الحائط الممتده داخل اللبشه لا تمثل مشكله بالنسبه للبشه ان يتم استخدام حديد في هذه الاشاير يكون اجهاده مختلف عن اجهاد الحديد المستخدم في اللبشه لان اللبشه تسليحها الاساسي هو الشبكه السفليه والعلويه

    وبالنسبه للحائط اختلاف نوع الاجهادفي الحديد المستخدم وارد علي ان يتم اعادة التصميم كما تفضلت حضرتك ولازم يكون هذا الكلام بعلم المصمم حتي لو حضرتك الاستشاري المشرف علي التنفيذ

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  4. [14]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amani fathi مشاهدة المشاركة
    السلامة عليكم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amani fathi مشاهدة المشاركة
    اعتقد ان بعض الناس لم تفطن الى السوال جيد ----اولا انا مهندس الاستشارى
    يمكن لم أستطع تحديد نظامك فى مصفوفة العمل لكن إجابة السؤال واحده
    وحيث أنك الإستشارى فأنت الذى تقرر بالموافقه أم لا وما هو الذى سوف يقبل عند الأستلام أم لا
    وإن كنت لا تعلم لتتخذ القرار فأرجع للمصمم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amani fathi مشاهدة المشاركة
    هل ممكن تغير الاجهاد للحديدفى الحائط من 5300الى 4200 مع العلم انة يمكن اعادة التصميم لزيادة الحديد ولكن المشكلة هل مسموح بتغير الاجهد ام لا وان الاشاير سوف تمتد الى البشه ويكون اللبشة فيها نوعين من الحديد نوع 5300 الى متصممه علية اصلا لتتحمل العزوم فى البشة والنوع الثانى من devlopment الى جاى من الحيطة
    راجع ماهو أعلاه
    وكما ذكر مهندس محى ....... انت بتقول فى متفجرات يعنى دى منشآت خاصه يجب توخى الحذر ومراعاة الدقه فى التصميم والتنفيذ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amani fathi مشاهدة المشاركة
    وانا فى اعتقادى ان انة مسمح بزالك على اساس ان الحديد بتاع development اللى جاى من الحيطة لا يتحمل عزوم وهو فقط لعمل طول رباط لحديد الحيطة -----
    طول الرباط فى حالة الشد وهى الحاله المذكوره فائدته مقاومة العزوم إن وجدت ناتج الأحمال الافقيه على المنشأه
    كما أنها تعمل فى توزيع الأحمال ومقاومة الإجهادات مع الخرسانه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amani fathi مشاهدة المشاركة
    واتمنى ان سوالى يكون اتفهم جيدا وارجو الرد على اساس ما سبق ---------------والله اعلى واجل واعلم
    وأنا اتمنى ان اكون أوضحت
    والرد واحد
    المصمم ثم المصمم ثم المصمم فى حالتك الخاصه

    وفى غير ذلك وجهة نظرى الشخصيه مذكوره أعلاه

    وشكرا

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  5. [15]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    متاسف مهندس محى طبعا لم أنتبه لمشاركة حضرتك إذ كانت فى نفس التوقيت مع أرسال مشاركتى
    وجزاك الله عنا خيرا

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  6. [16]
    ايهاب سعيد سرور
    ايهاب سعيد سرور غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    ايهاب سهيد سرور [email protected]

    ممكن طبعا استخدام بس بشرط ان يكون القطرين متتاليين علشان ما يحصلش over stress علي القطر الصغير بمعني ان الحمل او العزم ها يسيب القطر الكبير القوي ويروح علي القطر الصغير في حالة استخدام قطرين متباعدين مثلا 16مم و12 مم انما في حالة استخدام قطرين متتاليين الحمل او العزم ها يتحمل علي الاتنين بنسب متقاربة
    واللة اعلي واعلم

    0 Not allowed!



  7. [17]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    دقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييقه اقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــفوا
    اذا سؤالك عن التراكب او الاشاير فهي بر ضها عندها معادلات تصميم بخش فيها fy , cu راجع موسلي الموضوع بسيط

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  8. [18]
    عزام عبدالناصر
    عزام عبدالناصر غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية عزام عبدالناصر


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 1,390
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    المهم فعلا استخدام نفس الحديد لنفس العنصر عشان التصميم بياخد نوع واحد من الحيد يعني اجهاد واحد