دورات هندسية

 

 

مراجعة ألانشائى لمسجد

صفحة 1 من 4 12 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 32
  1. [1]
    الصورة الرمزية أ حمد جميل
    أ حمد جميل
    أ حمد جميل غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    مراجعة ألانشائى لمسجد

    زملائي الاعزاء
    لقد تركت التصميم منذ اكثر من عشرون عاما
    ثم طلب منى تصميم مسجد خالصا لوجة اللة
    ولقد قمت بذلك من ذاكرتى ومما اتيح لى من مراجع ومذكرات
    ارجو من زملائى الانشائين ابداء اى ملاحظات مع جزيل الشكر

    المسجد 40 *43 وارتفاع 7.5 متر منها 3.9 سفلى حتى سقف الميزانين
    والمئذنة بأرتفاع 25 متر (concrete C30 and Soil stress 15 t/m2)
    مرفق المساقط الانشائية

    من مواضيع أ حمد جميل :


    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  2. [2]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    جاري التحميل والإطلاع

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  3. [3]
    المهندس العماني1
    المهندس العماني1 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيك أخي على هذه الجهد ..

    ولكن بعد ملاحظتي السريعة للموضوع والرسومات اعتقد أنك نسيت دورات المياة للرجال أكرمك الله .
    ونسيت عمل خرائط المكيفات والمصابيح والنوافذ وعملك فعلا جهد جبار أتمنى لو انني أستطيع أن أقوم بشيء منه . وفقكك الله .
    بالنسبة للحسابات الهندسية فأنني لم أستطع فتح ملفها وفقكك الله وبارك عملك وجهدك

    0 Not allowed!



  4. [4]
    hassanaki
    hassanaki غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 680
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررر

    0 Not allowed!



  5. [5]
    أ حمد جميل
    أ حمد جميل غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية أ حمد جميل


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    مشكور يا أخى
    أنا لم ارفق غير إنشائى المسجد الرئيسى و المئذنة واعمل حاليا فى باقى الرسومات

    0 Not allowed!



  6. [6]
    م محسن
    م محسن غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م محسن


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 365
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله

    جهد مميز تشكر علية

    ولكن لدي ملاحظة حول سقف المسجد من الانسب لوكان هوردي two way

    بالتوفيق
    تحياتي

    0 Not allowed!



  7. [7]
    أ حمد جميل
    أ حمد جميل غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية أ حمد جميل


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    مشكور يا أخى
    أعتقد أن أنسب إستعمال للهوردى حتى 8 متر وبعد ذلك paneled beam ثم Frames
    و لكنى فضلت solid slab لسهولة إستعمالها

    0 Not allowed!



  8. [8]
    حنان الفخرانى
    حنان الفخرانى غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية حنان الفخرانى


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 152
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 8
    فعلا panneled beamاحسن طريقة حيث كان يمكن تقليل الاعمدة الداخلية
    كذلك flat slab
    الجهد رائع وجزاك الله بيتا فى الجنه

    0 Not allowed!



  9. [9]
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 1,866
    Thumbs Up
    Received: 269
    Given: 472
    الأخ العزيز أحمد جميل جملك الله بالحكمة و الصبر ووفقك لكل خير .
    ما شاء الله جهد تشكر عليه .
    من خلال اطلاعي على الأعمدة أعتقد ان العرض 25 سم غير كافي و خصوصاً ارتفاعاتها عالية و التحنيب
    يلعب دور كبير هنا كما انه من الملاحظ أن نسبة التسليح للأعمدة بالحدود الدنيا تقريباً لذلك أرجو فقط التأكد من
    التحنيبbuckling و حساب التسليح أيضاً .
    أما من خلال ما تم تدقيقه في سقف البلاطة فاعتقد أن السماكة الدنيا لمثل هذه المجازات
    26 سم وحسب تحقيق شرط السهم . أيضا ً أرجو أن تراجع تحقيق شرط السهم لسمك البلاطة .
    و البلاطات الجانبية قد يلزمها سماكة 30 سم يرجى التحقق

    و جزاك الله خير على هذا العمل
    من ساهم في بيوت الله كمفحص قطاه بنى الله له بيتاً في الجنة ( بما معنى الحديث )
    نسأل الله أن يكون لك بيتاً في الجنة و لكل الزملاء المساهمين ولي
    و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    0 Not allowed!



  10. [10]
    سيف الدين مرزوق
    سيف الدين مرزوق غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة المدنية




    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 3,711

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 4,803
    Given: 7,298
    أخي الكريم
    نظام الاسقف من البلاطات المصمتة غير مناسب على الاطلاق لزيادة السمك و الوزن و النظام المناسب هو الهوردي في الاتجاهين أو panneled beam
    مع تقديري للجهد المبذول الى أنني أود أن الفت نظرك الى انه سيكون خطئا فادحا لو تم تنفيذ الاسقف بها النظام
    سأكون سعيدا لو أعطيتني فرصة حوالي 10 ايام لاعداد تصميم انشائي جديد
    تقبل تحياتي

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 4 12 3 4 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML