دورات هندسية

 

 

الرجاء المساعده العاجله

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    waleedamer
    waleedamer غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1

    الرجاء المساعده العاجله

    عندى غرفه تجميد مساحه 25 متر مربع ارتفاع 3 متر
    تستخدم فى تخزين لحوم و دواجن
    بها وحده 3.5 حصان وتعطى درجه حراره 15-
    تم وضع وحده اخرى بنفس القدره ووضع درجه حراره 30-
    ولكن درجه الحراره نفس السابقه 15-
    اليس من المفروض ان تتضاعف درجه الحراره بعد وجود وحدتين
    طبعا يوجد عدد 3 ترمومتر داخل الغرفه
    الجاء الافاده من الجميع وذوى الخبرات بالاخص
    جزاكم الله خيرا

  2. [2]
    شرطي الهندسة
    شرطي الهندسة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية شرطي الهندسة


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 403
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    نعم اخي تبقى درجة الحرارة -15 لان لها نفس القدرة التبريدية لن تعطي اقل من هذه الدرجة حتى ولو اضفت وحدة اخرى جديدة
    لكن يبقى الفرق في الوقت ( يعني قبل تركيب الوحدة الثانية كانت درجة الحرارة -15 تصل خلال مدة معينة , وبعد تركيب الوحدة الثانية اصبحت الفترة التي تصل لها الى -15 اقل من الفترة الاولى )

    وايضا هناك فائدة اخرى وهي الحفاظ على عمر الضاغط لفترة كبيرة لان فترات التشغيل اصبحت اقل من الاولى

    لكن لا ارى ان هناك تقليل في استهلاك الطاقة .

    تحياتي

    0 Not allowed!


    م/ حـــــ العنزي ـــــافظ


  3. [3]
    بسيونى للتبريد
    بسيونى للتبريد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية بسيونى للتبريد


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 258
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    برافو شرطى الهندسه
    من الممكن ان تصل الدرجه الى -30 بشرط ضبط الثرموستات على هذه الدرجه

    0 Not allowed!



  4. [4]
    شرطي الهندسة
    شرطي الهندسة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية شرطي الهندسة


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 403
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بسيونى للتبريد مشاهدة المشاركة
    برافو شرطى الهندسه
    من الممكن ان تصل الدرجه الى -30 بشرط ضبط الثرموستات على هذه الدرجه

    القدرة التبريدية معنها ان اقصى قدرة للجهاز سوف تعطي -15 بالنسبة لجهاز الاخ السائل( ويكون الثرموستات في هذه الحالة مظبوط عند اقصى تبريد )

    ومع احترامي الشديد لن تكون هناك -30 الا بتبديل الجهاز باخر ذو قدرة اكبر

    وفقكم الله
    تحياتي

    0 Not allowed!


    م/ حـــــ العنزي ـــــافظ


  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML