دورات هندسية

 

 

ما هو افضل حل لتفادى انقطاع الكهرباء عن حجرة عمليات القلب المفتوح

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12
  1. [1]
    الصورة الرمزية kimojet
    kimojet
    kimojet غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 46
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    ما هو افضل حل لتفادى انقطاع الكهرباء عن حجرة عمليات القلب المفتوح

    اخوانى واخواتى الاعضاء الكرام التحيه والسلام...وبعد
    طلب منى اعداد مواصفات جهاز(upc) وذلك لمنع انقطاع التيار الكهربائى عن حجره عمليات القلب المفتوح وانتم تعرفون ان العمليه ان بدئت وانقطع التيار الكهربى ان الموضوع فى غايه الخطوره والمسؤليه ..
    وعند البحث عن افضل (upc) وجدت ان المتوفر لمده نصف ساعه وهى مده لاتكفى .....
    السؤال والطلب هو: كيف يتم حل مشكله انقطاع التيار الكهربى على حجره عمليات القلب المفتوح
    الموضوع كبير واريد المشوره من اخوانى ومن لهم خبره فى مثل هذه المشاكل ..علما ان المستشفى به مولد
    كهرباء يدخل الى الشبكه اوتوماتيك ولكن الخطر فى عطل المولد ايضا اثناء العمليه ؟؟؟ارجوا المساعده من الجميع لآثراء الموضوع كل حسب علمه وخبرته
    تحياتى لهذا المنتدى الكبير ................................

  2. [2]
    kimojet
    kimojet غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية kimojet


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 46
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارجو من يقرأ ان يشارك لآننى طلبت من الجميع المشاركه والبحث عن حل الموضوع كبير يا شباب
    نرجوا التعاون وعدم السلبيه.................

    0 Not allowed!



  3. [3]
    bassel hatem
    bassel hatem غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية bassel hatem


    تاريخ التسجيل: Feb 2004
    المشاركات: 94
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    والله يا اخي الكريم لفتة جميلة منك هذا السؤال,بالنسبة الي اذا استشرت في هذا النقطة فاقترح باضافة مولد تغذية ثالث يتم ادخاله في العملية عند فشل نظام اليو بي اس طبعا ستكون مولدة تعمل بالفيول صغيرة الحجم توضع في مكان معزول يتم اختيار قيمة kva الخاصة بها حسب متطلبات غرفة العمليات.

    0 Not allowed!


    HB

  4. [4]
    الطيب عيكوره
    الطيب عيكوره غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية الطيب عيكوره


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 49
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الحل الموقت هو اضافة مولد اخر جديد الى ان نجد الوسيلة المناسبة والافضل فيما بعد ,وبهذا نجد انه عند حلول عطل فى المولد فالبديل هو الجديد الذى اضفناه

    0 Not allowed!



  5. [5]
    التوزري
    التوزري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية التوزري


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 264
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    هناك حل علمي و تقني ثم معمول به
    وهو ما يسمى onduleur
    هذا الجهاز هو بالضبط الجهاز المنصوح به و الاجباري بعض الاحيان وضع قبل تغذية الحاسوب
    الفرق الوحيد هي القدرة فالجهاز الذي يوضع لتغذية قاعات العمليات يجب ان يكون ذات قدرة يعني جهد و تيار كافي لمدة زمنية تاهل الاطباء لاتمام العملية
    و للحديث بقية ان وجدت تساؤلات

    0 Not allowed!



  6. [6]
    عـلـي
    عـلـي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية عـلـي


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 120
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يوجد خزان للكهرباء وهو يوضع لصفائح الطاقه الشمسيه ويوجد منه احجام كبيره انا اعرف مقر الشركه بالسعوديه
    واتوقع انها متوفره في الدول الاخرى
    ويوجد جهاز للكمبيوتر اذا فصل التيار يزود الكمبيوتر بالطاقه حتى يرجع لها طاقة الكهرباء ولاكن لا اعلم اذا كان يوجد احجام كبيره ولا لا

    0 Not allowed!


    يـشــهد عـلــي مـاقــول شــمـر ووايــل
    ...اهــل بــيـــوت تــكـــرم الـــضـــيــف والـجــــار

    اصــلــي وفـصـلــي مـن ســنــاعــيــس حــايــل
    ...مــن جــوهــر النــاريــز مافــيــه شبــشار

    مـن روس قـــومً تـفتــخــر بـه عـوايل
    ... تــاريـخنـا يـبـقــى بـــالامــجــاد لـصـغــار

    وان ولــعــــــت بـيـن الجـمـوع الشــعـايل
    .... حــنـــا هـــل الـبــيــرق الــيــا شبت النار

    ولا اريـد غـيـر اصــلــي وفــصلـي بـدايـل
    .... انـــا ولـد مـن بـالـعــلـم دش الاخــطـــار

  7. [7]
    kimojet
    kimojet غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية kimojet


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 46
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اشكر من ساهم فى هذا الموضوع الكبير وارجوا من لديه اى فكره عن الحلول العمليه ان يثرى هذا الموضوع الشكر الكبير لكل من ساهم ومن يساهم تقبلوا فائق التقدير والاحترام.......

    0 Not allowed!



  8. [8]
    التوزري
    التوزري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية التوزري


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 264
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الحل الوحيد يا اخوة هو الذي قلته سلفا
    وهو عبارة عن مجموعة من البطاريات دوما تحت التعمير و عند انقطاع التيار الكهربائي
    تغذي البطاريات اجهزة الكترونية تسمى inverterفتقوم بتحويل التيار المستمر الى متناوب فتغطي الخلل مدة معينة كافية لحماية المريض و عدم تعطيل سير العملية الى حين اصلاح الخلل

    0 Not allowed!



  9. [9]
    مهند المهداوي
    مهند المهداوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهند المهداوي


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 193
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله

    اخواني الاعزاء كما تعلمون فان الاجهزة الحديثة الموجودة في صالة العمليات تحتوي على منظومات دعم الطاقة عن طريق البطاريات مثل المونتر وجهاز الانعاش و منظومة انارة العمليات وحتى سرير العمليات اصبح يعمل على البطاريات القابلة للشحن ولا يتبقى لنا الا جهاز الكي الجراحي اذ انه يحتاج ups ذو قدرة 2000 واط واذا كان هناك وحدة ليزرية فاننا سنحتاج الى ups اخر ذو قدرة 1000 واط علما انه بالامكان استخدام اجهزة بديلة تكون موجودة في صالة العمليات كاحتياط عن الاجهزة المستخدمة والتي قد تستنفذ بطارياتها وعادة فان المجال الطبي يكون مكلفا بسبب التحضيرات التي تتم من اجل الحفاظ على افضل مستوى من التامينات بالنسبة للصحة و الاجراءات التابعة لها.
    مع تحياتي
    م.مهند المهداوي

    0 Not allowed!



    {الضجيج يأتي من البراميل الفارغة فقط}
    مثل صيني

  10. [10]
    محمد عبد الباسط
    محمد عبد الباسط غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية محمد عبد الباسط


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 86
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    وأنا أضم رأيى لراى اخوانى بوضع مولد ثالث داخل غرفه العمليات ليكون بديل لو حدث عطل وأيضا حتى ان بعض الاجهزه بها بطاريات داخليه خاصه بها تعمل عند انقطاع التيار الكهربائى

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML