استفسار: هل عداد 10 أمبير يتحمل تركيب تكييف 1.25 حصان

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 20 من 20
  1. [11]
    basembannis
    basembannis غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية basembannis


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخي toktok
    أنا عايز استفسر منك على حاجة :أنا قاطع الكهرباء في لوحة التشغيل أكبر من 10 أمبير بتيألي لأن مثلا اكتشفت ان المكنسة الكهرباء بتاعتنا مثلا حوالي 7 أمبير أو حوالي 1600 وات و شغالة عادي يعني أكبر من التكييف!!! فمعرفش ممكن توضحلي أكتر و معلش لأني مليش خبرة أوي في الكهرباء ... وشكرا جدا على اهتمامك وردك على استفساري

    0 Not allowed!



  2. [12]
    بسيوني حسن
    بسيوني حسن غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية بسيوني حسن


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 262
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    الف شكرعلي المعلومة المهمة دي

    0 Not allowed!


    قال الشافعي سألت وكيع عن سوء حفظي فقال لي......


    ان العلم نور.............ونور الله لايهدي لعاصي

  3. [13]
    enter
    enter غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ما الذى يحدث عند تكرار فصل التيار الكهربائى عن الشقة عن طريق مفتاح الامان او القاطع الكهربائى خارج الشقة؟ علما بان ذلك يحدث كثيرا بسبب تشغيل جهاز تكييف 1.5 حصان مع اجهزة كهربائية كثيرة فى الشقة والعداد الكهربائى 10 امبير
    وهل تنصحونى بتغيير القاطع الكهربائى وزيادة سعته ؟ وذلك بصفة مؤقته حتى اقوم بتركيب عداد 40 امبير؟

    0 Not allowed!



  4. [14]
    moby
    moby غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 32
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخوتى الأعزاء
    بعد التحية

    أنى أعرف أن عدادات الكهرباء العادية تعمل من 10 - الى 40 أمبير دون ضرر على العداد فى حالة أستخدام أجهزة مختلفة مجموعها يساوى هذا المتوسط.....
    وجربت عداد قديم مع تكيف كاريير 2.25 حصان وبعض الأجهزة المنزلية الأخرى دون مشاكل..

    0 Not allowed!



  5. [15]
    moby
    moby غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 32
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة enter مشاهدة المشاركة
    ما الذى يحدث عند تكرار فصل التيار الكهربائى عن الشقة عن طريق مفتاح الامان او القاطع الكهربائى خارج الشقة؟ علما بان ذلك يحدث كثيرا بسبب تشغيل جهاز تكييف 1.5 حصان مع اجهزة كهربائية كثيرة فى الشقة والعداد الكهربائى 10 امبير
    وهل تنصحونى بتغيير القاطع الكهربائى وزيادة سعته ؟ وذلك بصفة مؤقته حتى اقوم بتركيب عداد 40 امبير؟

    طبعا غير القاطع الكهربى على الأقل 25 أمبير.......

    ولا داعى أطلاقا لتغير العداد...

    0 Not allowed!



  6. [16]
    أبوبكر الحجازي
    أبوبكر الحجازي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    إخواني الأعزاء حتى تعم الفائدة فأرجو من السادة الأفاصل أن يسندوا الكلام الى أهله كل في تخصصه وانا سأتكلم فيما يخصني بصفتي مهندس كهرباء لذا أحب أن أوضح بعض المفاهيم الخاطئة التي ذكرها بعض الزملاء الأفاضل،فأقول وبالله التوفيق :
    أولا :لحساب الأمبير لأي حمل وخاصة الأحمال التي تحتوي على محركات وخاصة التكييف فلا بد من ادخال معامل القدرة في الحسابات حيث يكون معامل القدرة منخفض في مثل هذه الأحمال ولذلك فإن قيمة التيار المحسوبة في المثال السابق خاطئة وسوف تتعدى هذه القيمة بلا شك وهذا يرجع الى معامل القدرة الخاص بكل تكييف
    ثانيا: لحساب تيار البدئ للمحرك فهذا يرجع الى نوع المحرك وهل هو أحادي الوجه أم غير ذلك والذي أريد أن أشير اليه في هذه النقطة أن الأخ الذي قام بحساب تيار البدئ فوجده قد تجاوز قيمة المفتاح فاعتقد أن المفتاح سيفصل لأجل هذا الفرق . وهذا الكلام في الحقيقة خطأ لأن هذه المفاتيح مصممة على تيار القصر وهناك فرق بين تيار القصر وبين زيادة تيار الحمل لذلك أقول لا يستلزم اذا تعدى تيار البدئ قيمة المفتاح أنه سيفصل بل هذا يرجع الى فترة تيار البدئ بالاضافة الى قيمة التيار وعمر المفتاح وعادة لا يفصل المفتاح في مثل هذه الحالة. وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا

    0 Not allowed!



  7. [17]
    lookpop
    lookpop غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الي الاخ توكتوك كلام سياتك ليس دقيق و يمكن للسائل ان يركب الجهاز علي هذا العداد ولاشيء يحدث لان امبير الجهاز يكون في حدود من ( 5 - 5.5 ) .

    0 Not allowed!



  8. [18]
    أبوبكر الحجازي
    أبوبكر الحجازي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ردا على الإخوة الأعزاء :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرطي الهندسة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اليك الحل اخي الكريم

    من المعروف ان 1 حصان = 746 وات تقريبا
    اي انه 1.25 حصان = 932.5 وات

    ومن المعروف ان الوات = الفولت * الامبير

    ولنفرض ان المكيف 220 فولت
    اذن الامبير المستهلك لديك يكون كالتالي
    932.5 / 220 = 4.22222222222222222222 امبير

    يعني ركب المكيف وفي بطنك يطيخه صيفي شلين

    وفق الله الجميع وارجوا ان اكون اققلت وافدت
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة toktok66 مشاهدة المشاركة
    لا يجوز لان lra اكبر من التيار العادي للتشغيل حوالي 5 مرات بمعنىانه لو يسحب حمل التشغيل 4.2
    سيكون في بدايه التشغيل سحب 4.2x 5 = 21 amp
    والقاطع الكهربي في لوحه التشغيل 10 امبير وسيفصل القاطع في بدايه عمل الجهاز
    لذلك أقول ردا على هذا الكلام السابق مايلي :
    إخواني الأعزاء حتى تعم الفائدة فأرجو من السادة الأفاصل أن يسندوا الكلام الى أهله كل في تخصصه وانا سأتكلم فيما يخصني بصفتي مهندس كهرباء لذا أحب أن أوضح بعض المفاهيم الخاطئة التي ذكرها بعض الزملاء الأفاضل،فأقول وبالله التوفيق :
    أولا :لحساب الأمبير لأي حمل وخاصة الأحمال التي تحتوي على محركات وخاصة التكييف فلا بد من ادخال معامل القدرة في الحسابات حيث يكون معامل القدرة منخفض في مثل هذه الأحمال ولذلك فإن قيمة التيار المحسوبة في المثال السابق خاطئة وسوف تتعدى هذه القيمة بلا شك وهذا يرجع الى معامل القدرة الخاص بكل تكييف
    ثانيا: لحساب تيار البدئ للمحرك فهذا يرجع الى نوع المحرك وهل هو أحادي الوجه أم غير ذلك والذي أريد أن أشير اليه في هذه النقطة أن الأخ الذي قام بحساب تيار البدئ فوجده قد تجاوز قيمة المفتاح فاعتقد أن المفتاح سيفصل لأجل هذا الفرق . وهذا الكلام في الحقيقة خطأ لأن هذه المفاتيح مصممة على تيار القصر وهناك فرق بين تيار القصر وبين زيادة تيار الحمل لذلك أقول لا يستلزم اذا تعدى تيار البدئ قيمة المفتاح أنه سيفصل بل هذا يرجع الى فترة تيار البدئ بالاضافة الى قيمة التيار وعمر المفتاح وعادة لا يفصل المفتاح في مثل هذه الحالة. وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا

    0 Not allowed!



  9. [19]
    سيف الدين محمدسعيد
    سيف الدين محمدسعيد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2014
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    اخي الكريم يمكنك تشغيله وانت مطمئن لانه يسحب اقل من5 امب

    1 Not allowed!



  10. [20]
    G.Johnson
    G.Johnson غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2013
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    انا فهمت ماذا يقصد الاخ توك توك وسأوضحه

    الكومبرسر لديه ثلاث اطراف كهربائيه
    (ملف الدوران / ملف البدء / الملف المشترك)

    عندما يعمل الكمبرسر بشكل طبيعي ويسحب التيار الذي تحدث عنه الاخوه يكون
    يكون المصدر الكهربائي مشبوك على ملفي (المشترك / الدوران)

    لكن في بدايه التشغيل فان الضاغط يحتاج الى دفعه من ملف البدء قبل ان يبدأ بالدوران بشكل طبيعي ويسحب التيار المعروف

    المشكله تكمن في اننا بحاجه الى وصل التيار الكهربائي بالبدايه ( بملفي الدوران والمشترك وملف البدء) و عندما يبدأ المحرك بالدوران بشكل طبيعي يجب فصل ملف البدأ

    للقيام بهذه الحركه نستخدم قطعه تسمى الريلاي

    هذه القطعه عباره عن ملف نحاسي فيه قلب حديدي وتركب على طرفي المحرك (ملف البدأ / ملف الدوران) ولها مدخل كهربائي واحد

    والطرف الكهربائي الثاني يوصل بشكل دائم مع الملف (الملف المشترك)

    عندي وصل الكمبرسر مع التيار الكهربائي بالبدايه فان التيار سيصل الى الملفين الاساسيين (المشترك والدوران) لكنه سيواجه صعوبه ببدأ الحركه لذلك يقوم بسحب تيار اضافي ليستطيع بدأ الحركه عندما يسحب هذا التيار الاضافي سيتولد مجال مغناطيسي داخل الملف النحاسي الخاص بالريلاي يكون كافي لتحريك القلب الحديدي فان القلب الحديدي سيقوم بوصل الملف الثالث (ملف البدأ) وعندها سيبدأ المحرك بالدوران بشكل طبيعي ويعود لسحب التيار الطبيعي اللس تكلم عنه الاخوه ولذلك سيقل المجال المغناطيسي داخل الملف النحاسي ويعود القلب الحديدي لمكانه

    الخطوره تكمن في فتره التشغيل وهي عندما يبدا الضاغط بسحب التيار الاضافي ليستطيع تحريك القلب الحديدي ووصل الملف الثالث (ملف البدأ) ليبدأ بالحركه

    تحدث الاخ توك توك عن هذا التيار واللذي يصل الى 4 اضعاف التيار المسحوب 20 امبير اثناء التشغيل مما يعني انه سيتجاوز التيار المسموح للقاطع الخاص بك وهو 10 امبير

    هذه العمليه تحدث بسرعه كبيره وقد تحدث بثواني ليس لدي خبره بالكهرباء لاعرف كم المده بالضبط لكن من الممكن ان تكون سريعه لدرجه لا تؤثر لو استخدمت القاطع 10 امبير

    لكن لو حدث عطل بقطعه الريلاي الخاصه بضاغط المكيف فهنا ستكون الخطوره العظمى
    كون الضاغط سيقوم بسحب كميه التيار المضاعفه بشكل مستمر لعدم قدرته على الدوران بسبب عدم وصل ملف البدأ

    0 Not allowed!



  