دورات هندسية

 

 

استفسار: هل عداد 10 أمبير يتحمل تركيب تكييف 1.25 حصان

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 20
  1. [1]
    الصورة الرمزية basembannis
    basembannis
    basembannis غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    استفسار: هل عداد 10 أمبير يتحمل تركيب تكييف 1.25 حصان

    استفسار


    عداد الكهرباء للشقة مكتبوب عليه:
    10 أمبير ، وجه واحد ، 50 ذبذبة

    و أريد تكييف واحد فقط في أحد الغرف 1.25 حصان لغرفة مساحتها: 3x3.5 م علما ان عندي في نفس الغرفة جهاز كمبيوتر و في الشقة عامة عندنا أجهزة أخرى .

    أرجوا أن أعرف هل العداد يتحمل تكييف 1.25 أو 1.15 حصان و لا يوجد مشكلة

  2. [2]
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,608

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 79
    Given: 11
    اخي الكريم نفس المشكلة كــــــــانت معاية امس

    وشغلت جهاز تكييف كارير 1.5 حصان ومفيش اي مشاكل الحمد لله

    بس لو عندك غسالة اتوماتك مينفعش تشغلهم مع بعض يا الغسالة يا التكييف

    مفيش مشكلة ان شاء الله بس نصيحة غير العداد خلية 40 امبير واعتقد الموضوع بسيط وغير مكلف
    عشان لو حبيت يكون عندك حمل عــالي في الشقة .

    واهم شئ يكون عندك مفتاح امان خارجي خارج الشقة عشان لو لقدر الله يفصل الكهربا عن كل الشقة

    تقبل تحياتي

    0 Not allowed!


    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██






  3. [3]
    basembannis
    basembannis غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية basembannis


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جدا على اهتمامك وردك يا م.محمد

    0 Not allowed!



  4. [4]
    اختصاصي تكييف
    اختصاصي تكييف غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اختصاصي تكييف


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 221
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    اخ الكريم تستطيع تركيب مكيفك وانت مرتاح لات حتى مكيف بقوة 1.5 حصان يستهلك اقل من 10امبير

    1 Not allowed!



  5. [5]
    نتانجن
    نتانجن غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية نتانجن


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 46
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 1
    اه يتحمل مع ملاحظة تركيب قاطع تيار نقلا عن مهندس محمد فتحي

    1 Not allowed!



  6. [6]
    basembannis
    basembannis غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية basembannis


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخواني شكرا لكم جميعا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    شرطي الهندسة
    شرطي الهندسة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية شرطي الهندسة


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 403
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اليك الحل اخي الكريم

    من المعروف ان 1 حصان = 746 وات تقريبا
    اي انه 1.25 حصان = 932.5 وات

    ومن المعروف ان الوات = الفولت * الامبير

    ولنفرض ان المكيف 220 فولت
    اذن الامبير المستهلك لديك يكون كالتالي
    932.5 / 220 = 4.22222222222222222222 امبير

    يعني ركب المكيف وفي بطنك يطيخه صيفي شلين

    وفق الله الجميع وارجوا ان اكون اققلت وافدت

    0 Not allowed!


    م/ حـــــ العنزي ـــــافظ


  8. [8]
    basembannis
    basembannis غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية basembannis


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الأخ شرطي الهندسة : شكرا جدا

    0 Not allowed!



  9. [9]
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية toktok66


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1,336
    Thumbs Up
    Received: 437
    Given: 261
    لا يجوز لان LRA اكبر من التيار العادي للتشغيل حوالي 5 مرات بمعنىانه لو يسحب حمل التشغيل 4.2
    سيكون في بدايه التشغيل سحب 4.2x 5 = 21 amp
    والقاطع الكهربي في لوحه التشغيل 10 امبير وسيفصل القاطع في بدايه عمل الجهاز

    0 Not allowed!



  10. [10]
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية toktok66


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1,336
    Thumbs Up
    Received: 437
    Given: 261
    لا يجوز لان LRA اكبر من التيار العادي للتشغيل حوالي 5 مرات بمعنى انه لو يسحب حمل التشغيل 4.2
    سيكون في بدايه التشغيل سحب 4.2x 5 = 21 amp
    والقاطع الكهربي في لوحه التشغيل 10 امبير وسيفصل القاطع في بدايه عمل الجهاز

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة