دورات هندسية

 

 

سؤال : هل هذه الخرسانة صالحه ؟

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 25
  1. [11]
    moham6
    moham6 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ الكريم كمال محمد
    بارك الله فيه و جزاك كل خير

    0 Not allowed!



  2. [12]
    أذكارصباح
    أذكارصباح غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية أذكارصباح


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 170
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي الكريم لنفسر علميا ما الذي حدث حتى أصبح الاسمنت متكتلا ثم قمت بتفتيته بسهولة، إن من خصائص الاسمنت و بصفته المادة اللاصقة في الخرسانة أن تتفعال مكوناته مع الماء لتكوين c-s-h المادة المسؤولة عن المقاومة، و ما حدث هو أن الاسمنت فعلا تفاعلت بعض مكوناته مع الرطوبة التي تعرض لها الأمر الذي جعله يتكتل، إلا أن الكمية المتفاعلة كانت قليلية جدا لانعدام الماء الكافي لذلك لم تكون مادة صلبة تماما و تمكنت من تفكيك الروابط التي تكونت ، و هذا يعني أن التأثير على مقاومة الخرسانة لن يكون كبيرا بإذن الله خصوصا أن كمية الاسمنت المتأثرة بالرطوبة قليلة . و رغم ذلك عليك إجراء اختبار المقاومة بكسر العينات بعد 28 يوم أو على الأقل بعد 7 أيام لمعرفة مقاومة الخرسانة في سن صغير.
    و إن كان ممكنا أن تعطينا السن الحقيقي للخرسانة لمعرفة الطريقة الصحيحة لقياس المقاومة فإن كان تجاوز 28 يوما يمكن قياس المقاومة في الورشة مباشرة عن طريق المسدس. بالتوفيق إن شاء الله

    0 Not allowed!



    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    "إذا قامـت الساعـة و فـي يـد أحدكــم فسيلـة و استطــاع أن يغرسهــا فليغرسهــا"

  3. [13]
    مهندس عمرو حسين
    مهندس عمرو حسين غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم اولا الاسمنت في اعتقادي غير صالح و اذا كانت كميته قليله فيفضل استبعاده و شيء طبيعي ان المقاول يقول انه صالح لانه ليس بمهندس و تعتبر خسارة له و احب ان انوه ان اختبار مقاومة الانضغاط (المكعبات) ليس كل شيء . اي لايعني نجاح المكعبات هو ان الخرسانه ناجحة و هذا موضوع يطول شرحه و الرجوع للكود و المراجع المختصة بذلك . و في حالة استخدام المكعبات فانه لا يعتد الا بكسر 28 يوم .
    و شكرا

    0 Not allowed!



  4. [14]
    م/مصطفى السواح
    م/مصطفى السواح غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 36
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moham6 مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم اخوتى ... لى سؤال ارجوا ان تتفضلوا بالاجابة عليه
    قمنا بصب قواعد خشبية باسمنت مخزن من اكثر من شهر
    لكنى لم استطيع تحديد المدة بالظبط
    المهم عند فتح الشكائر وجدنا اجزاء من الشيكارة متجمع مع بعضه
    ولكن عند فركه او عند الضغط عليه يكون سهل التفتيت
    يعنى يتفتت بسهوله
    وعند سؤال المقاول قال انه صالح للخرسانه
    لانه لو غير صالح يكون متحجر او متصلب
    ارجوا منكم التفضل بالافاده
    هل الاسمنت شك؟ اى غير صالح بالخرسانه
    مع العلم ان هذا الاسمنت حوالى ثلثين الكمية مع ثلث لم يخزن الا فترة بسيطة
    و اننا فعلا قمنا باستخدامه فهل يسبب مشاكل مستقبلا ؟
    وشكرا

    السلام عليكم
    فى البدايه نحب ان نتأكد من تاريخ إنتاج هذا الأسمنت ثم تتأكد من أنه تم تخزينه بطريقه جيده وانه لم يتعرض للمياه او الرطوبه ثم يتم أختباره فى معامل ويتم تحديد زمن الشك الإبتدائى وزمن الشك النهائى طبقا لما هو محدد بالكود
    فإذا وجد ان الأختبارات التى جرت على هذا النوع من الاسمنت أدت إلى نتائج فى حدود المسموح به طبق للكود فلا مانع من أستخدام الاسمنت
    أما إذا وجدت النائج غير مطابقه فلا يتم أستخدام هذا الاسمنت مطلقا تحت أى ظرف
    والله أعلم

    0 Not allowed!



  5. [15]
    thaer kurbaj
    thaer kurbaj غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم يشرفني ان اجيب اخي العزيز بان هدا الاسمنت غير مطابق للمواصفات بشكل كامل ومن الممكن ان لا يكو هناك وقت كاف لانتظار نتائج الكسر بعد سبعة ايام وان كانت غير مطابقه ما العمل؟
    ازاله الصبات البيتونيه ؟ يعني خسائر كبيره من الحصى والرمل والوقت .صحيح؟
    انل من رايي عدم استعمال هذه الماده وهي الاسمنت من الاساس

    0 Not allowed!



  6. [16]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moham6 مشاهدة المشاركة
    اشكركم اخوتى " bishr - abo alafkar - سالدان " شكرا جزيلا على الاهتمام
    وارجوا منكم الصبر على الاطالة.....
    الخرسانة كلها اخذت 17 طن اسمنت .
    و الاسمنت الذى اشك فيه (موضوع السؤال) كان فقط 4 طن
    وكان مخزن من 5 اسابيع .
    اما باقى الاسمنت يعنى 13 طن فان شاء الله جيد ليس به مشاكل
    هل يظل نفس الخوف من الخرسانة ؟
    او تأثير ال 4 طن يكون بسيط فى الكمية كلها اللى هى 17 طن
    اسف للاطاله و شاكر على المشاركة ..
    يا جماعه الراجل بيقول انه نفذ خلاص

    شوف يا باشا
    17 طن يعنى 340 شيكاره أستخدمت لصب وتنفيذ 48.5 م3 تقريبا
    4 طن يعنى 80 شيكاره أستخدمت لصب وتنفيذ 11.5 م3 تقريبا

    شوف انت بأه ال 11م3 يبقو أد ايه من 48 م3 ............ ده لو حضرتك بتحسبها بالطريق دى

    انما هى لا تحسب هكذا
    يجب معرفة قوة تحمل الخرسانه بكامل العمل
    ياعزيزى استخدم اختبار الخرسانه بأستخدام مطرقه شميدت بواسطة فنى مدرب وسجل النتائج
    وإن أمكن أرفاق النتائج للبت فى الامر

    وعنها يمكن الوصل إلى قرار قبول الخرسانه من عدمه

    وشكرا

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  7. [17]
    moham6
    moham6 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أذكارصباح مشاهدة المشاركة
    اخي الكريم لنفسر علميا ما الذي حدث حتى أصبح الاسمنت متكتلا ثم قمت بتفتيته بسهولة، إن من خصائص الاسمنت و بصفته المادة اللاصقة في الخرسانة أن تتفعال مكوناته مع الماء لتكوين c-s-h المادة المسؤولة عن المقاومة، و ما حدث هو أن الاسمنت فعلا تفاعلت بعض مكوناته مع الرطوبة التي تعرض لها الأمر الذي جعله يتكتل، إلا أن الكمية المتفاعلة كانت قليلية جدا لانعدام الماء الكافي لذلك لم تكون مادة صلبة تماما و تمكنت من تفكيك الروابط التي تكونت ، و هذا يعني أن التأثير على مقاومة الخرسانة لن يكون كبيرا بإذن الله خصوصا أن كمية الاسمنت المتأثرة بالرطوبة قليلة . و رغم ذلك عليك إجراء اختبار المقاومة بكسر العينات بعد 28 يوم أو على الأقل بعد 7 أيام لمعرفة مقاومة الخرسانة في سن صغير.
    و إن كان ممكنا أن تعطينا السن الحقيقي للخرسانة لمعرفة الطريقة الصحيحة لقياس المقاومة فإن كان تجاوز 28 يوما يمكن قياس المقاومة في الورشة مباشرة عن طريق المسدس. بالتوفيق إن شاء الله
    جزاك الله خيرا اخى على التفسير
    اما عن الخرسانة فكانت من سبعة ايام من تاريخ اليوم
    وشكرا

    0 Not allowed!



  8. [18]
    moham6
    moham6 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس عمرو حسين مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اولا الاسمنت في اعتقادي غير صالح و اذا كانت كميته قليله فيفضل استبعاده و شيء طبيعي ان المقاول يقول انه صالح لانه ليس بمهندس و تعتبر خسارة له و احب ان انوه ان اختبار مقاومة الانضغاط (المكعبات) ليس كل شيء . اي لايعني نجاح المكعبات هو ان الخرسانه ناجحة و هذا موضوع يطول شرحه و الرجوع للكود و المراجع المختصة بذلك . و في حالة استخدام المكعبات فانه لا يعتد الا بكسر 28 يوم .
    و شكرا
    شكرا مهندس عمرو
    لكن فعلا تم استخدام هذا الاسمنت

    0 Not allowed!



  9. [19]
    moham6
    moham6 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م/مصطفى السواح مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    فى البدايه نحب ان نتأكد من تاريخ إنتاج هذا الأسمنت ثم تتأكد من أنه تم تخزينه بطريقه جيده وانه لم يتعرض للمياه او الرطوبه ثم يتم أختباره فى معامل ويتم تحديد زمن الشك الإبتدائى وزمن الشك النهائى طبقا لما هو محدد بالكود
    فإذا وجد ان الأختبارات التى جرت على هذا النوع من الاسمنت أدت إلى نتائج فى حدود المسموح به طبق للكود فلا مانع من أستخدام الاسمنت
    أما إذا وجدت النائج غير مطابقه فلا يتم أستخدام هذا الاسمنت مطلقا تحت أى ظرف
    والله أعلم
    شكرا مهندس مصطفى
    للاسف لا اعرف ميعاد انتاج الاسمنت بالتحديد
    ولكن تخزينه عندى كان لمدة 5 أسابيع
    واوضح اننا قد استخدمنا الاسمنت فعلا
    اكرر شكرى

    0 Not allowed!



  10. [20]
    moham6
    moham6 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة thaer kurbaj مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم يشرفني ان اجيب اخي العزيز بان هدا الاسمنت غير مطابق للمواصفات بشكل كامل ومن الممكن ان لا يكو هناك وقت كاف لانتظار نتائج الكسر بعد سبعة ايام وان كانت غير مطابقه ما العمل؟
    ازاله الصبات البيتونيه ؟ يعني خسائر كبيره من الحصى والرمل والوقت .صحيح؟
    انل من رايي عدم استعمال هذه الماده وهي الاسمنت من الاساس
    تشرفت بردك الكريم
    والمشكلة اننا فعلا استخدمنا الاسمنت
    شكرا

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة