دورات هندسية

 

 

الرجاء المساعده عاجل جدا

النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. [1]
    alaa20002000
    alaa20002000 غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    الرجاء المساعده عاجل جدا

    السلام عليكم
    انا عندي مشكله في مبني اربعه ادوار بس فيه عمودين علي الواجهه الجانبيه للمبني فيهم ميل للخارج 4 سم لكل دور يعني الميل الكلي حوالي 16 سم من اول لاخر المبني لللعمودين وهما من اصل 15 عمود واكسات المبني (3*5)
    فارجوا توضيح مدي الخطوره للمبني وطرق الحل من فضلكم انا في الانتظار

  2. [2]
    م.احمد التعلب
    م.احمد التعلب غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 442
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaa20002000 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    انا عندي مشكله في مبني اربعه ادوار بس فيه عمودين علي الواجهه الجانبيه للمبني فيهم ميل للخارج 4 سم لكل دور يعني الميل الكلي حوالي 16 سم من اول لاخر المبني لللعمودين وهما من اصل 15 عمود واكسات المبني (3*5)
    فارجوا توضيح مدي الخطوره للمبني وطرق الحل من فضلكم انا في الانتظار


    بص يا باشمهندس علاء
    هو في حل ممكن تعمله re-disign للمنشاء بتعاك بالميل ده وساعتها هاتعرف تظبطه
    او تعيد الحسابات علي الميل ده
    و ان شاء الله هاتلاقي نسبة الخطر قليلة
    وبرده خد راي اهل الخبرة

    0 Not allowed!



  3. [3]
    مهندس تنفيذ
    مهندس تنفيذ غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس تنفيذ


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 197
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    الاعمد ه الطرفيه هى الاعمدة الاقل خطورة فى المبنى وانا لا اعتقد انه يكون هناك خطر وممكن تعمل حاجة ظريفة ممكن تخصم ال16 سم من قطاع العمود و تدخل المبنى كله على الساب وتنظر هل القطاع سيف ولا انسيف

    0 Not allowed!


    eng.moh.84 سابقا
    المقاولون العرب - فرع حلوان

  4. [4]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    لنفرض حمل العمود من كل دور 12 طن على أقل تقدير
    الحمل الكلي الأقصى= 12*4*1.1 = 52.8 طن
    العزم الكلي الإضافي المتولد على العمود = 52.8 * (16+2) /100=9.5 طن * م
    وهي قيمة متوسطة لا خطيرة جداً ولا قليلة

    ننتظر وجهة نظر الأساتذة الكرام

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  5. [5]
    النجاري
    النجاري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية النجاري


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 319
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0

    Red face

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    لنفرض حمل العمود من كل دور 12 طن على أقل تقدير
    الحمل الكلي الأقصى= 12*4*1.1 = 52.8 طن
    العزم الكلي الإضافي المتولد على العمود = 52.8 * (16+2) /100=9.5 طن * م
    وهي قيمة متوسطة لا خطيرة جداً ولا قليلة

    ننتظر وجهة نظر الأساتذة الكرام
    استاذ بشر من فضلك ممكن توضح لنا الامور التالية؟:
    الحمل الكلي الأقصى= 12*4*1.1 = 52.8 طن ........ ما هو الـ 1.1؟
    العزم الكلي الإضافي المتولد على العمود = 52.8 * (16+2) /100=9.5 طن * م ... ما هو الـ 2
    شاكرين جهودكم المتميزه ودعمكم المستمر

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML