    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيكو تكييف مشاهدة المشاركة
    والمرفق بتاع ابوبيدو مكتوب فيه


    MBH = 1000 btu/hour
    KBH = 1000 btu/hour


    طيب ايه الفرق؟؟
    اللي فهمته ان M=K
    بس معناهم ايه


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيكو تكييف مشاهدة المشاركة
    ايييييييييييون الله ينور عليك ويزيدك
    كده الكلام بقى جميل وواضح
    لان حتى اشري كاتب انها 1000btu/h ولكن لم يشرحها

    واكيد نفهم ان k تعبر عن si وbtu
    لا لسه فيه حاجه مش مفهومه معلش بقى يا انا انا صعيدى بجد
    طب لما هى k تعبر عن SI و ال M بتعبر عن IP
    ازاى يا زيكو طالعه ان m=k على حسب ما قلت فى حسابات ابو بيدو

    1 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  2. [132]
    هديل كريم
    هديل كريم غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 125
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو بيدو مشاهدة المشاركة
    بصراحة يا جماعة انا اللى اعرفه ان MBH معناها انك بتشيل الاصفار الثلاثة من قيمة الوحدة الحرارية البريطانية حتى لا يكون الرقم كبير بس ما فكرتش فى معنى حرف M وكنت الاول باتلخبط وباحسبها ميجا بس ما كانتش بتيجى لما باقسم على مليون
    ولكن اتضح لى من بحثى فى الموضوع ده من قبل ان الميجا دى وحدات si وال btu وحدات انجليزية وفى احد الكتب قرأت ان حرف ال Mمعناه 1000 فى لغة الارقام الرومانية

    وهذا الرابط فيه دليل كلامى:

    http://books.google.com.sa/books?id=...20mbh&pg=PA107

    الصفحة رقم 107 اول ما تفتح على ايدك الشمال وانت باصص
    وعلى فكرة الموضوع ما باظشى ولا حاجة احنا بنتناقش فى وحدات تكييف بردوا
    اخواني الاعزاء والله انا بشكركم على هذه الهمه يعني انتو بحق منورين المنتدى بعلمكم ودمكم الخفيف انا موضوع الmbh كان شاغلني لان اغلب المصادر تذكره لكن ما لقيت اي مصدر يشرح اي معناه بالضبط اني بأشكرك ثاني يا ابو بيدو وزيكوو zanitty
    واتمنى اني ما اكون خرجت عن الموضوع وحقيقي احنا شاكرين ليك يا ابو بيدو همتك على طرح موضوع كيفيه تصميم نظام للتبريد خطوه خطوه
    ربنا يجزيكم خير ويباركلكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون
    قبل ما انسى يا ابو بيدو الهديل هو صوت الحمام
    وسلام بقى على رأي اخوانا المصريين

    1 Not allowed!



  3. [133]
    نور محمد علي
    نور محمد علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية نور محمد علي


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 319
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    ياجماعة ياجماعة الخير الله يوفقكم اتركو ابو بيدو يكمل الموضوع وخلو الاسئلة كلها لما يخلص
    اكيد الاسئلة مهمة بس كل شي بوقتو حلو خلي الموضوع يتكمل وينتهي وبعدين نسأل اسألتنا كلها ونتناقش فيها
    والله ولي التوفيق

    1 Not allowed!



  4. [134]
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية toktok66


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1,336
    Thumbs Up
    Received: 436
    Given: 261
    nice but how we can estimate the cost of project??

    1 Not allowed!



  5. [135]
    Abdel-Naser
    Abdel-Naser غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2005
    المشاركات: 78
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    السلام عليكم
    يا اخوان اتركو المهندس يكمل الموضوع وبعدها اطرح الاسئلة او افتحو موضوع اخر عن الاستفسارات المطروحة وشكرا

    1 Not allowed!



  6. [136]
    هديل كريم
    هديل كريم غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 125
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 0
    الاخ ابو بيدو
    انا مثل ما قلتلك انا متابعه معاك بس عشان نفهم لازم اسال بعد اذنك
    اذاسمحت اللي اريد اسئل عنه هو التالي

    1-في المدخلات اللي دخلتها انت حاسب مساحه الغرفه رقم 1 تساوي150ft2 وعدد الاشخاص 4وبالنسبه ل OA VENTILATION REQUIREMENT انت كاتب 70 CFM
    طيب حسب الجداول اعلى معدل تهويه للشقق السكنيه وغرف النوم هي 9.5 LETER/SEC PER PERSON
    وتساوي تقريبا20 CFM
    اوكي طيب كيف تم اختيار هذي ال70 CFMللغرفه لان هذا حيرني
    بعدين فيه شي ثاني كيف قمت بحساب CFMللحمام علما انه في الجداول الحمامات والمطابخ بيكون الحد الاعلى ليها بين 15-25 LETER/SEC PER PERSON

    2-بالنسبه للاضاءه هل تم اهمال SCHEDULE OF LIGHTING لانه باعتبار انه فندق ومفتوح طول الوقت ولا كيف ؟

    3-في WALL TYPE انت اخترت الحائط من نوع MEDIUM WEIGHT WALL بدون ذكر تفاصيل الطبقات المؤلفه له هل يحتاج ندخل تفاصيل الطبقات ولا البرنامج هو يحسب من نفسه

    4-بالنسبه للROOF و FLOOR هل تم تجاهل قيمهم باعتبار ان المنطقه اللي اسفل من الغرفه واللي فوق الغرفه مبرده ايضا

    ارجو ان لا اكون بثقل عليك بس احنا المفروض انه ما نكون مجرد USER لبرنامج الهاب وانما نفهم ليه المدخلات تم ادخالها بالشكل هذا لتعم الفائده ونستطيع التعامل مع مختلف الحالات
    صح لو مو صح
    والله ينطيك العافيه وتكملنا الموضوع لانه شي ما عمله احد قبلك والله
    وجزاك الله خير

    1 Not allowed!



  7. [137]
    ابو بيدو
    ابو بيدو غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ابو بيدو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 260
    Thumbs Up
    Received: 88
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zanitty مشاهدة المشاركة
    عفوا انا اول مره اشوف المشاركه دى و عشان كده كررت الحسابات تانى
    عفوا ابو بيدو
    ولا يهمك يا قمر
    المهم اننا وصلنا للمعلومة
    اما كيف
    m=k
    فالمقصود ان اى حرف منهم لو اتحط بجانب قيمة الوحدة الحرارية البريطانية هايشيل الاصفار الثلاثة اى بيقسم قيمة البى تى يو على الف

    1 Not allowed!


    اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

  8. [138]
    ابو بيدو
    ابو بيدو غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ابو بيدو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 260
    Thumbs Up
    Received: 88
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hadeel karim مشاهدة المشاركة
    الاخ ابو بيدو
    انا مثل ما قلتلك انا متابعه معاك بس عشان نفهم لازم اسال بعد اذنك
    والله يا خت لو تراجعى المشاركات هاتلاقينى تقريبا كل مرة باقول ونرحب بالاستفسارات والملاحظات لان الاسئلة دى مثل البهارات بالطعام و بتعطى للموضوع طعم
    اذاسمحت اللي اريد اسئل عنه هو التالي

    1-في المدخلات اللي دخلتها انت حاسب مساحه الغرفه رقم 1 تساوي150ft2 وعدد الاشخاص 4وبالنسبه ل OA VENTILATION REQUIREMENT انت كاتب 70 CFM
    طيب حسب الجداول اعلى معدل تهويه للشقق السكنيه وغرف النوم هي 9.5 LETER/SEC PER PERSON
    وتساوي تقريبا20 CFM
    اوكي طيب كيف تم اختيار هذي ال70 CFMللغرفه لان هذا حيرني
    بعدين فيه شي ثاني كيف قمت بحساب CFMللحمام علما انه في الجداول الحمامات والمطابخ بيكون الحد الاعلى ليها بين 15-25 LETER/SEC PER PERSON

    2-بالنسبه للاضاءه هل تم اهمال SCHEDULE OF LIGHTING لانه باعتبار انه فندق ومفتوح طول الوقت ولا كيف ؟

    3-في WALL TYPE انت اخترت الحائط من نوع MEDIUM WEIGHT WALL بدون ذكر تفاصيل الطبقات المؤلفه له هل يحتاج ندخل تفاصيل الطبقات ولا البرنامج هو يحسب من نفسه

    4-بالنسبه للROOF و FLOOR هل تم تجاهل قيمهم باعتبار ان المنطقه اللي اسفل من الغرفه واللي فوق الغرفه مبرده ايضا

    ارجو ان لا اكون بثقل عليك بس احنا المفروض انه ما نكون مجرد USER لبرنامج الهاب وانما نفهم ليه المدخلات تم ادخالها بالشكل هذا لتعم الفائده ونستطيع التعامل مع مختلف الحالات
    صح لو مو صح
    والله ينطيك العافيه وتكملنا الموضوع لانه شي ما عمله احد قبلك والله
    وجزاك الله خير
    اولا احييك بانك بدات تفتحى الملفات وتدرسى المشروع بجدية والدليل على ذلك هذه الاسئلة الدقيقة كصوت الحمام رغم اننا قد تركنا مرحلة حسابات الهاب من فترة الا ان مراجعتها واستخراج الملاحظات منها مهم جدا لتعميم الفوائد والاستفادة من المشروع للجميع وانا اولكم


    - بالنسبة لمعدل التهوية للشخص فانى اخذتها (15 cfm)
    وتم حساب عدد 4 افراد للغرفة رغم ان معظم غرف الفندق سريرين لشخصين لكل غرفة ويوجد بعض الغرف كبيرة لعدد 3 او 4 افراد
    الا اننى اعتبرتها 4 اشخاص/غرفة للفندق كله على اساس ظروف حمل الذروة(peak Load)
    فاصبحت محتاج لكمية هواء جديد بقيمة 15cfm X 4persons = 60cfm
    فحسبتها انا Room Fresh Air = 70cfm
    هذه ال 70 دخلت الغرفة لتجديد الهواء ولابد من سحب نفس الكمية من الغرفة فكيف نسحبها؟؟

    قبل ذكر ذلك احب ان اوضح نقطة الا وهى ان ضغط غرفة النوم مطلوب ان يكون موجب (حتى لا يدخل للغرفة اى روائح من خارج الغرفة) وضغط الحمامات مطلوب ان يكون بالسالب(حتى لا يتسرب شىء من رائحة الحمام الى خارجه)

    لذلك هذه ال 70سحبنا جزء منها من الحمام وجزء من باب الغرفة
    واذا نظرنا الى مخطط تكييف المتكرر فسنجد ان كمية الهواء ال(fresh) الداخلة للغرفة 70cfm وكمية الهواء المسحوبة من خلال الحمامات 50cfm

    ارجو من الله ان اكون قد وفيت واجبت السؤال المقصود
    بالنسبة لباقى الاسئلة فللحديث بقية
    وانا استأذن من حضراتكم الان لان عندى موعد مهم
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    1 Not allowed!


    اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

  9. [139]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو بيدو مشاهدة المشاركة
    اولا احييك بانك بدات تفتحى الملفات وتدرسى المشروع بجدية والدليل على ذلك هذه الاسئلة الدقيقة كصوت الحمام رغم اننا قد تركنا مرحلة حسابات الهاب من فترة الا ان مراجعتها واستخراج الملاحظات منها مهم جدا لتعميم الفوائد والاستفادة من المشروع للجميع وانا اولكم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو بيدو مشاهدة المشاركة


    - بالنسبة لمعدل التهوية للشخص فانى اخذتها (15 cfm)
    وتم حساب عدد 4 افراد للغرفة رغم ان معظم غرف الفندق سريرين لشخصين لكل غرفة ويوجد بعض الغرف كبيرة لعدد 3 او 4 افراد
    الا اننى اعتبرتها 4 اشخاص/غرفة للفندق كله على اساس ظروف حمل الذروة(peak load)
    فاصبحت محتاج لكمية هواء جديد بقيمة 15cfm x 4persons = 60cfm
    فحسبتها انا room fresh air = 70cfm
    هذه ال 70 دخلت الغرفة لتجديد الهواء ولابد من سحب نفس الكمية من الغرفة فكيف نسحبها؟؟

    قبل ذكر ذلك احب ان اوضح نقطة الا وهى ان ضغط غرفة النوم مطلوب ان يكون موجب (حتى لا يدخل للغرفة اى روائح من خارج الغرفة) وضغط الحمامات مطلوب ان يكون بالسالب(حتى لا يتسرب شىء من رائحة الحمام الى خارجه)

    لذلك هذه ال 70سحبنا جزء منها من الحمام وجزء من باب الغرفة
    واذا نظرنا الى مخطط تكييف المتكرر فسنجد ان كمية الهواء ال(fresh) الداخلة للغرفة 70cfm وكمية الهواء المسحوبة من خلال الحمامات 50cfm

    ارجو من الله ان اكون قد وفيت واجبت السؤال المقصود
    بالنسبة لباقى الاسئلة فللحديث بقية
    وانا استأذن من حضراتكم الان لان عندى موعد مهم
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    و تقول فى موضوعك عاوز بقتوع التصميم يراجعوه
    يا راجل ده انت ما شاء الله عليك متمكن

    1 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  10. [140]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو بيدو مشاهدة المشاركة
    ولا يهمك يا قمر
    المهم اننا وصلنا للمعلومة
    اما كيف
    m=k
    فالمقصود ان اى حرف منهم لو اتحط بجانب قيمة الوحدة الحرارية البريطانية هايشيل الاصفار الثلاثة اى بيقسم قيمة البى تى يو على الف
    لا بقى
    لا
    لا و الف لا
    احنا مش وصلنا ان ده وحدات اس اى و التانى و حدات اى بى (مع ان ده لا يطبق فى
    الوحدات المضاعفه يعنى اعرف اننا ممكن نقول كيلو متر و مللى متر بس عمرى ما سمعت عن كيلو قدم و لا مللى قدم ) تضعيف الوحدات فى ال ip سيستم بيبقى بوحده منفصله يعنى مش المتر فكتها سنتيمتر ولكن فكتها بوصه يعنى وحده باسم تانى يعنى موضوع ال m ده مش راكب معايا
    و بعدين هنفترض ان الكلام صح
    ازاى اقول ان الكيلو متر بيساوى زيزو متر و يبقى الكيلو = زيزو
    متركبش صح يعنى ازاى يبقى فيه نفس الوحدتين فى نفس النظام
    حد يفهمنى لو كنت بتكلم غلط

    1 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  
صفحة 14 من 33 الأولىالأولى ... 410 11 12 13 1415 16 17 18 24 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML