    ماهي الاضرار نتيجة نقص الاسمنت في الخرسانة

    السلام عليكم ورحمة الله



    اخواني المهندسين


    قام احد الاصدقاء ببناء منزل له ولا زالت قيد الانشاء وقد قام بعمل

    الخرسانة المسلحة لبلاطة الدرور الارضي والجسور مؤخرا الا ان المقاول

    لم يستخدم كمية الاسمنت التى تتناسب مع مكعب السطح حيث واجمالي

    مكعب البلاطة مع الجسور حوالي 46.5 متر مكعب وقد استخدم فقط 236 كيس اسمنت

    اي بمعدل خمسة اكياس لكل متر مكعب فقط .


    ارجوا من حضارتكم ان تخبروني هل هناك من خطورة في ذلك ؟

    وهل هذه البلاطة والجسور سوف تكون قادرة على تحمل الحمولات واداء وظيفتها بشكل طبيعي ؟؟



  2. [2]
    مهندس تنفيذ
    مهندس تنفيذ غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس تنفيذ


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 197
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    طبعا هذه مخاطرة وذلك لعدة اسباب 1- سوء صناعة الخرسانة وذلك لانه مقاول اهالى وليس شركة كبيرة حيث من واقع الخبرة انه لو المقاول وضع 7 شكاير فى المتر ( 350 كجم / م3 ) لو اخذت مكعبات واختبرتها تكسير قد تصل الى 200 كجم وهذا لسوء الصناعه فما بالك لو وضع 250 كيف يكون الحال ؟؟؟؟؟؟ مع العلم ان كلامى لمستخدمى الخلاطة النحلة لا ادرى هل هى المستخدمة عندكم ام لا ......
    2 - فى التصميم المصمم فى الخرسانات المسلحة فى الغالب بيصمم عندنا على 350 كجم ولكن ممكن تعمل رىديزين (redesign ( للخرسانة على 250 كجم وثبت القطاعات الخرسانية وقارن الحديد وانظر هل الحديد الموجود فى المنشاء مطابق لهذا ام لا

    0 Not allowed!


    eng.moh.84 سابقا
    المقاولون العرب - فرع حلوان

  3. [3]
    م.احمد التعلب
    م.احمد التعلب غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 442
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.moh.84 مشاهدة المشاركة
    طبعا هذه مخاطرة وذلك لعدة اسباب 1- سوء صناعة الخرسانة وذلك لانه مقاول اهالى وليس شركة كبيرة حيث من واقع الخبرة انه لو المقاول وضع 7 شكاير فى المتر ( 350 كجم / م3 ) لو اخذت مكعبات واختبرتها تكسير قد تصل الى 200 كجم وهذا لسوء الصناعه فما بالك لو وضع 250 كيف يكون الحال ؟؟؟؟؟؟ مع العلم ان كلامى لمستخدمى الخلاطة النحلة لا ادرى هل هى المستخدمة عندكم ام لا ......
    2 - فى التصميم المصمم فى الخرسانات المسلحة فى الغالب بيصمم عندنا على 350 كجم ولكن ممكن تعمل رىديزين (redesign ( للخرسانة على 250 كجم وثبت القطاعات الخرسانية وقارن الحديد وانظر هل الحديد الموجود فى المنشاء مطابق لهذا ام لا


    كلام الباش مهندس eng.moh.84 صحيح و يجب الاخذ في الاعتبار ان هذا خطر جسيم و لا يمكن السكوت عليه

    0 Not allowed!



  4. [4]
    gafel
    gafel غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 308
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 2
    ممكن عمل redesign عند مهندس ثقة وخبير لأعطاء الجواب الشافي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    مهندس تنفيذ
    مهندس تنفيذ غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس تنفيذ


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 197
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    تحياتى للمهندس احمد التعلب حيث انى متابع مواضيعه ومشراكاته فهى طيبة شكرا حبيبى

    0 Not allowed!


    eng.moh.84 سابقا
    المقاولون العرب - فرع حلوان

  6. [6]
    أبو نادر
    أبو نادر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية أبو نادر


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 1,112
    Thumbs Up
    Received: 123
    Given: 307
    إذا كانت شروط الخلط والتنفيذ مناسبة وباستخدام 250 كيلو اسمنت للمتر المكعب بيتون ستكون المقاومة المميزة الاسطوانية للخرسانةحوالي F'c= 15Mpa ميغا باسكال وبالتالي يجب أن يتم التحقق و الحساب الانشائي على هذا الأساس

    0 Not allowed!


    لا تنسونى بدعوه بظهر الغيب لعلها دعوه من القلب فيقبلها رب العزه والجلال

  7. [7]
    مهندس مصطفى
    مهندس مصطفى غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مهندس مصطفى


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 407
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    إنخفاض نسبة الأسمنت و بالتالي إنخفاض مقاومة الخرسانة أخطر بكثير من إنخفاض التسليح حيث أن الأولى يترتب عليها الإنهيار المفاجىء و هو أخطر شئ يعنى جريمة جريمة جريمة فى حق من سيسكن العقار

    الحل هو عمل الإختبارات الغير متلفة للمبنى مثل

    1- مطرقة شميدت للتأكد من مقاومة الخرسانة
    2- إختبار التحميل للتأكد من كون السقف قادر على تحمل الأحمال الموكلة اليه

    و لو كان مخالف يدمر و بالتوفيق

    0 Not allowed!



  8. [8]
    *عابرسما*
    *عابرسما* غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي المهندس محمد

    كما فهمت من محور حديثك وبعض الذين قالو بقولك ان عمل الـ

    redesign هوووو من سوف يحدد صلاحية السطح من عدمة ؟؟

    ولكن ومن اجل ان افهم فهل المصقود بهذه العملية هو التأكد من التسليح

    ومدى قدرته على تعويض النقص في الخرسانة ام المقصود غير ذلك ؟؟

    ارجوا التوضيح ما الفائدة من الـ redesign ؟؟ كما ارجو اعطائنا لمحة

    عن كيفية خطوات عمل مثل هذه التجربة اوالدراسة ؟

    0 Not allowed!



  9. [9]
    *عابرسما*
    *عابرسما* غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس مصطفى مشاهدة المشاركة
    إنخفاض نسبة الأسمنت و بالتالي إنخفاض مقاومة الخرسانة أخطر بكثير من إنخفاض التسليح حيث أن الأولى يترتب عليها الإنهيار المفاجىء و هو أخطر شئ يعنى جريمة جريمة جريمة فى حق من سيسكن العقار

    الحل هو عمل الإختبارات الغير متلفة للمبنى مثل

    1- مطرقة شميدت للتأكد من مقاومة الخرسانة
    2- إختبار التحميل للتأكد من كون السقف قادر على تحمل الأحمال الموكلة اليه

    و لو كان مخالف يدمر و بالتوفيق


    اخي العزيز المهندس مصطفى وبقية الذين شاركونا النقاش في هذا الموضوع

    حسب كلامك اخي العزيز ان خطورة انخفاض كمية الاسمنت اكثر خطورة من

    نقص كمية الحديد بينما هناك من يقول ان مشاركة البيتون في الخرسانة المسلحة

    او مساهمته لا تتعدى 7% بينما غالبية تحمل الاجهاد والضغط يتحمله الحديد..

    خاصة البلاطات والجسور اما في الاعمده عكس ذلك ..

    ارجوا منكم التعليق هل هذا الكلام صحيح ؟؟؟ وان كان صحيح فهل هذا يعني تناقض

    مع طرح المهندس مصطفى ؟؟

    0 Not allowed!



  10. [10]
    عاشق السهر
    عاشق السهر غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية عاشق السهر


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 1,058
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 1
    يااخي ان نقص الاسمنت مؤثر خصوصا وان التنفيذ من قبل المقاولين يتم بطريقة سيئه جدا فاذا كان في الوضع العادي نخشى منهم فما بالك اذا قام بتنقيص الأسمنت ارجوا منك التاكد مثل ماتفضل الأخوه الأعضاء لكي لاتحصل اي مشاكل في المبنى

    0 Not allowed!