    أخ ابو عبيدة انا بسأل عن ال D- Rating اللى بيحصل للمولدات نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو بيكون كام للماكينات الكوهلر لكل درجة مئوية

    0 Not allowed!



  2. [62]
    tawfik31008
    tawfik31008 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 60
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    أخ ابو عبيدة لماذا لاترد على سؤالى

    0 Not allowed!



  3. [63]
    فرج الحاسي
    فرج الحاسي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله عنا خيرا.... وجعلها الله ثقلا في ميزان حسناتك

    0 Not allowed!



  4. [64]
    papy
    papy غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيك ونحتاج الى صور

    0 Not allowed!



  5. [65]
    أبو عبيدة بن سعد
    أبو عبيدة بن سعد غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية أبو عبيدة بن سعد


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 53
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tawfik31008 مشاهدة المشاركة
    أخ ابو عبيدة لماذا لاترد على سؤالى
    حسنًا أخي سأجيبك ... ( بعد الصلاة )

    0 Not allowed!


    لخدمة بيع وصيانة المولدات الأمريكية KOHLER داخل المملكة وخارجها ...
    م./ مصطفى سعد

  6. [66]
    أبو عبيدة بن سعد
    أبو عبيدة بن سعد غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية أبو عبيدة بن سعد


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 53
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tawfik31008 مشاهدة المشاركة
    أخ ابو عبيدة انا بسأل عن ال D- Rating اللى بيحصل للمولدات نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو بيكون كام للماكينات الكوهلر لكل درجة مئوية
    السلام عليكم .. أخي الكريم / توفيق .. حياك الله وبياك

    بخصوص سؤالك أخي عن Derating في مولدات Kohler ... فدعني أعطيك نبذه بسيطة عن المحركات المثبتة مع المولدات ثم نشرع للدخول في الموضوع:

    20kW - 230kW >>>> نوع المحرك :John Deere

    275kW - 500kW >>> نوع المحرك : Volvo

    250kW - 450kW >>> نوع المحرك : Detroit Diesel

    600kW - 2000kW >> نوع الحرك : Mitsubishi

    أسباب الـ Derating:

    هناك سببين أساسيين لذلك: أولهما : إرتفاع درجة الحرارة الجوية المحيطة بالمحرك (المولد). وثانيهما: إرتفاع المحرك (المولد) ذاته عن سطح البحر.


    وعليه فإن درجات الحرارة المعتادة للمحركات المصنوعة خصيصًا للمولدات تتراوح درجة حرارتها من 25 درجة إلى 40 درجة. (وهنا في المملكة يتم حساب درجة الحرارة الجوية 50 درجة) (ويكون D-rating تقريبًا : 1.0% per 10C temperature above 40C)

    أي أن سعة المولد الواطية تقل واحد بالمائة عند العمل في درجة حرارة 50C

    أما إذا أخذنا في الإعتبار الإرتفاع عن سطح البحر
    Derate: 0.5% per 100m elevation above 1000m

    أي أن سعة المولد تقل بنسبة 0.5 لكل 100 متر بعد 1000متر علوًا عن سطح البحر .


    أرجوا أن أكون قد أجبت على سؤالك أخي الحبيب، وفي إنتظار المزيد من أسألتكم الفواحة.

    0 Not allowed!


    لخدمة بيع وصيانة المولدات الأمريكية KOHLER داخل المملكة وخارجها ...
    م./ مصطفى سعد

  7. [67]
    mostaf ahmed
    mostaf ahmed غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الله يكرمك ويكثر من معلوماتك ختى تفيدنا بها

    0 Not allowed!



  8. [68]
    داعي الشوق
    داعي الشوق غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مشكورين على هذه المعلومات القيمة

    0 Not allowed!



  9. [69]
    باهر عزت
    باهر عزت غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عايز اعرف اية اللي يكسر الكرنك مولد كمنز 450 ك .وات عايز كمان كتاب عن تجميع المولد كهربائيا وميكانيكا كمنز 450 ك.وات

    0 Not allowed!



  10. [70]
    sermad
    sermad غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 82
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ممممممممممممممممممششششششششششششكككككككككككووووووووو ريين

    0 Not allowed!



  
صفحة 7 من 12 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 78 9 10 11 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML