  1. [11]
    محمد تكيف
    محمد تكيف غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية محمد تكيف


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 121
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الرجاء معرفه اذا كان التشلير تبريد المكثف هواء(الرجاء التشيك على المراوح +نظافه المكثف+التشيك على معايره صمام التمدد)
    أذا كان التبريد ماءالرجاء مراجعه ضغط الطلمبه+برج التبريد+ مراجعه مصافى خط مياه تبريد المكثف)
    مراجعه ضغط الكباس
    + التشيك على فلتر خط السائل أذا وجد

    0 Not allowed!



  2. [12]
    طروقااا_تيتو
    طروقااا_تيتو غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Thumbs up الحل

    بسم الله الرحمن الرحيم اخى العزيز المش مهندس يجب عليك اولا قراة الضغوط من الشيلر اثناء تشغيله لمده العشر دقائق اذا وجدت الlow preمنخفض زياده عن الزوم يعنى عامل faqewomابحث عن السلونيد وتاكد من عمله بطريقه صحيحه منتظر ردك