    الاطوال المناسبة لتمديدات النحاسية ل split unit

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    انا عندي فيلا تحت الانشاء من دورين وملحق الصالتين كبيرة وخليت فيها تكييف مركزي مع الممرات والغرف خليتها split unit وطلبت من فني التكييف يحط ال comprosser التابع ال split unit فوق سطح الملحق يعني (ما فوقه الا السماء)
    وطلع اطول تمديدة نحاسية حوالي 22 متر و المكفات الي ان شاء الله بستخدمها اما دايكن او LG
    لتوضيح فقط التمديدات النحاسية الي يمر فيها الفريون من الكمبروسر الى الموزع الهوائي في الغرفة
    طبعا مساحات الغرف محسوبة بالظبط
    سألت فني التكييف وقالي معاك 28 متر بالنسبة لدايكن و24 متر بالنسبة LG مع زيادة الفريون لتعويض المسافات الطويلة وانا مادري ويش الحل اصدقه ولا اسأل
    سؤالي هو ما هي الاطوال المناسبة لتمديدات النحاسية ل split unit
    و هل يؤدي لنفس كفأت التبريد مثل ان يكون الكومبرسور خلف موزع الهواء مباشرة (الشكل المعتاد الي نشوفه في معظم المباني)
    ونشكر لكم السماح لنا بالمشاركة

  2. [2]
    maysem
    maysem غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 38
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    اخي الكريم بالنسبة للاطوال المسموحة لانابيب النحاس فهذا يرجع للشركة المصنعة وتوصيات تركيب السبلت الموضحة بدليل التركيب ويمكنك الرجوع لدليل التركيب ل lg او دايكن ولكن يجب الانتباه الى نقطة مهمة وهي هناك فرق بين اقصى طول لانبوب النحاس وبين اقصى فرق بالارتفاع بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ابوماريا
    ابوماريا غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا maysem على الرد السريع بس الظاهر انة اعطي الخبز خبازه ولو اكل نصفة

    0 Not allowed!



  4. [4]
    أحمد عدنان الشويكي
    أحمد عدنان الشويكي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية أحمد عدنان الشويكي


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السىلام عليكم
    اخي انا عملت في اجهزة lg فترة جيدة لايوجد مشكلة لغاية 25 متر ولكن هناك شرط لأي مكيف يجب مراعاة تركيب مصيدة زيت اذا كانت المسافة عمودية كل 5 متر واذا غير ذالك عند كل مكان ترتفع فيه الماسورة وايضا مثل ما قال اخي ميسم ارجع الى الكتيب التابع للشركة تجد ذالك موضح بطريقة افضل .

    0 Not allowed!



  5. [5]
    Badran Mohammed
    Badran Mohammed غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,726
    Thumbs Up
    Received: 138
    Given: 0
    شركة ال جي لديها منتج يسمى mps يصل الطول الكلي للبايب 45 متر هذا الستندر اما السبلت المنفصل انا رابط لغاية 20متر طبيعي اما الستندر هو 15 متر
    مـــــــــــــــــــــــــــع تقديري للجميع

    0 Not allowed!



  6. [6]
    ابوماريا
    ابوماريا غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شاكر للجميع التفاعل مع الموضوع
    في اشياء كثيرة كنت اجهلها مع الردود السريعة صرت اناقش فنيي التكييف

    0 Not allowed!



  7. [7]
    نصير عبد الرزاق
    نصير عبد الرزاق غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 1,061
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 0
    أعلم أخي العزيز أنه كلما زاد طول البايب عن ال(15 متر) تزداد الخسائر أي البرشر دروب . وشكرا

    0 Not allowed!



  8. [8]
    rewesh
    rewesh غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية rewesh


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 97
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    لايجب زياده طول المواسير عن 20 متر لان زالك يعمل على زياده الحمل على الضاغط مما يقلل من عمله بكفاة ....ممايقلل العمر الافتراضى للضاغط

    0 Not allowed!



  9. [9]
    شيخ الحارة
    شيخ الحارة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 354
    Thumbs Up
    Received: 30
    Given: 46
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوماريا مشاهدة المشاركة
    شكرا maysem على الرد السريع بس الظاهر انة اعطي الخبز خبازه ولو اكل نصفة
    يبدو لي أنك تشكر الأخ لأنه حاول مساعدتك
    و إلا فإن رده ينبأ عن خبرته و عن كرمه إذ هب للإجابة على سؤالك .

    0 Not allowed!


    استغفرُ الله ، استغفرُ الله ، استغفرُ الله

  10. [10]
    اشرف 66
    اشرف 66 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 174
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الاخوة الاعزاء

    قرأت الموضوع و قرأت الردود

    و لكن

    فى نقطه مهمه لا احد ذكر قدرة المكييف و كم يسمح لنا بمد المواسير النحاسيه له

    اى هل يعقل ان مكييف 12000 btu ان امد له 20 متر اهل هذا معقول؟

    لابد من تحديد قدرة المكييف و كم مسوح لنا مد المواسير له حسب كل نوع

    شكرا للجميع