سناب المهندسين

 

دورات هندسية

 

 

ماذا يحدث للمحولة عند نقصان التردد

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11
  1. [1]
    الصورة الرمزية بشير الهيتي
    بشير الهيتي
    بشير الهيتي غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 790
    Thumbs Up
    Received: 47
    Given: 0

    ماذا يحدث للمحولة عند نقصان التردد

    كلنا بعرف المعادلة العامة للقوة الدافعة الكهربية المستنتجة فى ملفات المحول و هى
    1 -------- V=4.44 * B * A * N * F * Kw
    حيث
    V = جهد الملف الأبتدائى
    B = كثافة الفيض المغناطيسى
    A = مساحة مقطع القلب الحديدى للمحول
    F = التردد
    N = عدد لفات الملف الأبتدائى
    Kw = معامل اللف

    V/F= 4.44 * B * A * N * Kw ------------ 2

    C = Constant = 4.44 * A * N * Kw

    3 ----------- V/F = C * B

    من المعادلةرقم 3 نكتشف ان كثافة الفيض المغناطيسى تتناسب تناسب عكسى مع التردد و هنا تكمن الخطورة فى نقص التردد حيث ان كثافة الفيض سوف تزدات زيادة كبيرة عند نقص التردد و بما ان مساحة مقطع القلب الحديدى ثابتة فسوف ترتفع درجة الحرارة ارتفاع كبير مما يؤدى الى انهيار المادة العازلة مما يؤدى الى نقض العمر الأفتراضى للمحول و ينطبق هذا الكلام على المحركات التآثيرية ايضا .
    ومما سبق نجد انه لاتوجد اى خطورة فى زيادة التردد
    ملحوظة توجد اجهزة حماية ضد ارتفاع درجة الحرارة فى المحولات

    --------------------------------------------------------------------------------

  2. [2]
    عطية السيد
    عطية السيد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    انا مازلت وساظل ادعو لك وادعو الله ان يكثر من امثالك . وجزاكم الله خيرا
    اخوك م\عطية السيد

    0 Not allowed!



  3. [3]
    المحقق الهندسي
    المحقق الهندسي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية المحقق الهندسي


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 105
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيك يا اخي العزيز

    0 Not allowed!



  4. [4]
    salemop31
    salemop31 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية salemop31


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور جدا

    0 Not allowed!


    " صاحب الهمة يحيى امة "

  5. [5]
    Ali Ibrahim Elssei
    Ali Ibrahim Elssei غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    dear i think this very good information pls go head

    0 Not allowed!



  6. [6]
    باسمي
    باسمي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 203
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 27
    نحن في العراق تحترق شهريا عشرات المحولات واعتقد ان هذا هو احد الاسباب اضافة الى الحمل الزائد وسوء شبكات الجهد المنخفض

    0 Not allowed!



  7. [7]
    المجبري جالو
    المجبري جالو غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية المجبري جالو


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 175
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكوووور أخي في الله
    ما فائدة زيادت التردد

    0 Not allowed!



  8. [8]
    هشام قداح
    هشام قداح غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    م

    وفقك الله

    0 Not allowed!



  9. [9]
    نوران الوائلي
    نوران الوائلي غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 372
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكوووووووووووووووووووووور الله يوفقك

    0 Not allowed!



  10. [10]
    egy-power
    egy-power غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    as you said my friend, with lower frequency and higher voltage , saturation take place and this is too danger for transformers, so the ratio v/f is very important

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML