دورات هندسية

 

 

هل يجوز أن يكون ارتفاع الجائز الثانوي أكبر من ارتفاع الجائز الرئيسي المستند عليه

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 19
  1. [1]
    شادي يس
    شادي يس غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 238
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 44

    هل يجوز أن يكون ارتفاع الجائز الثانوي أكبر من ارتفاع الجائز الرئيسي المستند عليه

    هل يجوز أن يكون ارتفاع الجائز الثانوي أكبر من ارتفاع الجائز الرئيسي المستند عليه وذلك لأسباب معمارية
    وما هي الاجراءات اللازمة لعمل ذلك ( حديد إضافي - شِروط أخرى ...)

  2. [2]
    سنا الإسلام
    سنا الإسلام غير متواجد حالياً
    عضو شرف


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 10,476

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 257
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اذا كنت تقصد بالارتفاع اى العمق
    لا يصح ان يكون عمق الكمرة الثانوية اكبر من عمق الكمرة الرئيسية والا فكيف سترتكز على الكمرة الرئيسية ليمتد الحديد السفلى والعلوى بالكمرة الثانوية داخل الكمرة الرئيسية
    من الممكن ان يكون عرض الكمرة الثانوية اكبر من الكمرة الرئيسية لظروف معمارية
    ولكن لا يصح ان يكون عمق الكمرة الثانوية اكبر من عمق الكمرة الرئيسية

    0 Not allowed!


    متغيبة عن الملتقى

  3. [3]
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 1,866
    Thumbs Up
    Received: 269
    Given: 472
    الزميل العزيز يس السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    أنا بقول أيضا إذا كانت الكمرة الثانوية ارتفاعها أكبر لسبب معماري و ليس إنشائي
    يمكن ذلك أي حمولتها بسيطة جداً و الارتكاز على الكمرة الرئيسية يكون جزء معلق بالكمرة الرئيسية
    و غير ذلك أجزم بأنه لا يجوز و إلا انقلبت الآية
    و يصبح الرئيسي ثانوي و الثانوي رئيسي
    و السلام بالختام

    0 Not allowed!



  4. [4]
    محمددنيا
    محمددنيا غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية محمددنيا


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 217
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    أنا شفتها فى الجامعة عندنا معولة كدا كانت الكمرة الثانوية لها عمق أكبر من الرئيسية و سألت معيد فقالى ممكن يكون لها حادة أيام ما اتبنت

    0 Not allowed!


    اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار

  5. [5]
    سلامعي
    سلامعي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الاخوة الاعزاء
    لا مانع من ذلك مع التقيد بما يلي:
    1- تثبيت (anchor) نهاية حديد تسليح الكمرة الثانوية.
    2- اضافة حديد تسليح لحمل الكمرة الثانوية من نهايتها المتصلة بالرئيسية. يتم حساب كمية حديد التسليح الحامل من حساب رد الفعل للكمره الثانوية.
    3- قد يكون هناك عزم في نهاية الكمرة الثانوية. يحسب ذلك من التحليل الانشائي. ينتقل العزم بشكل لوي (torsion) في الكمرة الرئيسية ويحسب من التحليل الانشائي. يضاف حديد تسليح لمقاومة ذلك عند الحاجة.

    مع التقدير...

    0 Not allowed!



  6. [6]
    كمال محمد
    كمال محمد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 487
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 7
    لا يوجد أي مشكلة في كون ارتفاع الجسر الثانوي أكبر من الرئيسي ويلجا لهذا الحل غالبا لأسباب تصميمية قاهرة نتيجة للتصاميم المعمارية التي قد تمنعك من زيادة ارتفاع الجسر الرئيسي

    سوف أبحث عندي على أحد المشاريع التي تم تبني مثل هذه التصاميم فيها وأرفعه لاحقا بإذن الله

    0 Not allowed!



  7. [7]
    alohaloha
    alohaloha غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    There is no problem that the secondary beam has more depth than the main beam. load is transfered by shear, so the longitudinal reinfrocement arrangement makes no difference, as load is transfered by concrete.*

    0 Not allowed!



  8. [8]
    شادي يس
    شادي يس غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 238
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 44
    الأخ العزيز سلامعي
    أرجو التوضيح أكثر وإن كان هناك مثال على ذلك يكون أحسن
    ولك جزيل الشكر

    0 Not allowed!



  9. [9]
    adel albanhawe
    adel albanhawe غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 32
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لا توجد مشكلة مع مراعاة الاتي :
    يتم تسليح الحديد الرئيسي للكمرة الثانوية
    يتم عمل ميول للحديد الرئيسي للكمرة الثانوية عندا تصاله بالكمرة الرئيسية في حدود 1:3
    فرق السقوط بين الكمرتين يتم تسليحه بحديد ثانوي ونفس ابعاد الكانات
    الحمل الاضافي علي الكمرة الرئيسية من فرق السقوط هايكون بمثابة فيل شايل نملة يتم اهماله
    كانك بالضبط عملت الكمرتين بنفس الا رتفاع ثم لحمت في الكمرة الثانوية بعد الصب جزء خرسانة اضافي
    الهم اني وجدت قلبي فارغا فملاته بحنانك
    وتطلعت فيه فلم اجد فيه غير سواك
    صلي عليك الله يا علم الهدي
    ماهبت النسائم ولا لاحت علي الايك الحمائم
    سيدي ابا القاسم يا رسول الله

    0 Not allowed!



  10. [10]
    المهندس ابوعادل
    المهندس ابوعادل غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية المهندس ابوعادل


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 113
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    قمنا قبل عدة سنوات بتنفيذ كوبري في الاردن كان ال Girder مرتكزا على ال diaphragm ولا ارى اي مشكلة في ذلك

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة