  1. [1]
    امال عظمى
    امال عظمى غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    مشكلة تعشيش في جدران خزان

    السلام عليكم
    لدينا مشكله ونأمل ان نجد الحل لديكم


    اثناء صب جدران الخزان الارضي كان هناك تسرب للخرسانه بمقدار 2 م3 تقريباً على قاعدة الخزان وبعد اصلاح مكان التسرب الذي استغرق حوالي االساعتين ثم استكمال صب بقية جدران الخزان وعند فك الخشب تبين وجود تعشيش وفاصل على شكل عروق في عرض جدران الخزان

    فما الحل وجزاكم الله كل خير

  2. [2]
    المهندس رائدهاني
    المهندس رائدهاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية المهندس رائدهاني


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 135
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ارجو التوضيح حول كيفية التصليح لمكان التسرب وبأي طريقة وهل اسخدمت مضافات خاصة فيه ام تم تصليح القالب الخشبي فقط ؟ وكيف حصلت الموافقة على الصب بدون الانتباه لهذا التسرب ؟

    0 Not allowed!



  3. [3]
    صوت الرعود
    صوت الرعود غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الأخ الفاضل ((امال عظمى))
    موضوع التعشيش يأتي لعدة اسباب فإن تفاديتها فلن يكون لديك تعشيش وهي
    1- توزيع الحديد في العنصر الانشائي
    يجب أن تكون المسافات بين قضبان الحديد لا تقل عن 5سم حتى يمكن لأكبر حجم من الحصمة الدخول وعدم التراكب .وأن تكون مسافة بين الكانة ولوحة الطوبار لا تقل عن 4 سم
    2- قوام الخرسانة
    يجب أن تكون الخلطة ذات قوام لدن ومخلوطة بدرجة جيدة ، ونسبة الماء فيها حسب النسب التصميمية وتفادى الخلط اليدوي لأنه لا ينتج الخلطة التصميمية الدقيقة.
    3- رج الخرسانة
    استخدم الرجاج اثناء الصب أو الدق على العنصر بضربات موزعة حتى لا يحدث تراكب وتعشيش.
    ملاحظة
    أما إن حدث معك وترغب في معالجته فما عليك سوى عمل خلطة اسمنت مع رمل بنسبة 1 : 1 وتضيف لها مادة البوند وتليس مكان التعشيش بضغط بحيث تضمن دخول الخلطة الى الداخل
    .


    اليك بعض صور التعشيش





    تقبل تحياتي /المهندس أحمد

    0 Not allowed!



  4. [4]
    امال عظمى
    امال عظمى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس رائدهاني مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ارجو التوضيح حول كيفية التصليح لمكان التسرب وبأي طريقة وهل اسخدمت مضافات خاصة فيه ام تم تصليح القالب الخشبي فقط ؟ وكيف حصلت الموافقة على الصب بدون الانتباه لهذا التسرب ؟
    علماً بأن سبب التسرب هو نتيجة كسر لوح البليوت :confused:

    0 Not allowed!



  5. [5]
    المهندس رائدهاني
    المهندس رائدهاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية المهندس رائدهاني


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 135
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخت امال ... من الصور التي ارفقها الزميل صوت الرعود في مشاركته يبين انواع من التعشيش الذي قد يحصل في المنشأ الخرساني ولاسباب عديدة لامجال لذكرها الان ... وبالنسبة لمشكلتكم فاني اعتقد بان التعشيش الحاصل على شكل قريب الى الكهف لتسرب الخرسانة بشكل مفاجىء... ففي مثل هذه الحالة يتم عمل قالب حول المنطقة المعششة وضخ الكونكريت فيها واذا كانت في القاعدة السفلى للجدار يتم عمل فتحة لدخول الكونكريت ( اي مثل طريقة صب الاعمدة الطويلة )وقبل ذلك يتم رش مكان اتعشيش جيدا او استخدام مواد مضافة مثل cbrاو مشابهاتها مع الانتباه جيدالعملية الصب وتوزيع الضغط بشكل متساوي اثناء ضخ الكونكريت وباستخدام البلي وود في القالب كما اوضحتي في الاجابة تكون هذه العملية بسيطة نوعا ما والاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي ابداها مشكورا الزميل صوت الرعود واذا ظهرت اي شقوق شعرية مستقبلا ( وهذا قد يحدث في حالات كثيرة بعد معالجة التعشيش )فيمكن السيطرة عليها بالحقن الايبوكسي الخاص وحسب حجم الشقوق الحاصلة او حسب توصية الاستشاري للمشروع وانا شخصيا افضل الايبوكسي الكونكريتي بنسب 1:3 مع الرمل الناعم جدا والمهم في كل الحالات مراعاة الدقة في التثبيت والتقويات واسناد القالب والمعالجة بشكل صحيح وللفترة الكافية ...كما ارجو اجابتي بشكل اكثر وضوحا حول استفساري لكيفية التصليح والمعالجة ... مع تمنياتي بالتوفيق

    0 Not allowed!



  6. [6]
    مهندس تنفيذ
    مهندس تنفيذ غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس تنفيذ


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 197
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    حدث هدا عندنا فى المشروع ولكن التعشيش كان خفيفا مثل الصورة الاولى لمشاركة الاخ احمد وتمت المعالجة بمادة من شركه سيكا زهب احدنا اليهم وشرح اليهم الموقف و جاء بالمادة وهى تحقن باله تشبه الحقنة ويتم ملو الخزان وننظر هل هناك مناطق يحدث بها تسريب ويتم الحقن يوما بيوم حتى لا يحدث تسريب تماما

    0 Not allowed!


    eng.moh.84 سابقا
    المقاولون العرب - فرع حلوان

  7. [7]
    moss2000
    moss2000 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية moss2000


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 317
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 190
    السلام عليكم
    من الصور المرفقة يتم المعالجة بمعجون ايبوكسى وحسب العمق (هناك معجون للتعشيش الخفيف والتعشيش العميق والذى يتم تنفيزة على طبقات) وان كان هذا التعشيش بالداخل يتم استخدام مواد ايبوكسية اضافية بعد المعجون لاستواء السطح تماما وغلق جميع المسامات لاستحالة النفازية وبعد ذلك الصنفرة والدهان الايبوكسى
    وان كان بالخارج فيتم عمل المعجون ثم الهان سواء بالدهان الايبوكسى الخارجى او الاسمنتى وحسب مواصفات المشروع وبالطبع يتم تطبيق المعجون بعد ازالة المواد السائبة بالخرسانة والزنبرة الجيدة - وافضل مواد احدى الشركات الكبرى وكمثال شركة فوسام او باسيف
    مع تحياتى
    البارودى

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    يا ريت الأخت المهندسه آمال
    توضح الحاله تماما مع أرفاق صور للمشروع
    وتوضيح مواصفات المشروع

    لأنه فى الغالب إن لم يكن دائما وعلى الإطلاق لا يقبل أى فصل من أى نوع بحوائط الخزانات

    وشكرا

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  9. [9]
    مش لاقي
    مش لاقي غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 897
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 462
    جزاكم الله كل خير .

    0 Not allowed!



  10. [10]
    EngAnas
    EngAnas غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    use non shrinkage grout to cover the segregated areas