    بسم الله الرحمن الرحيم

    في الفتره الماضيه ظهر منقاش حول كميه المياه((وليس معدل تدفق المياه)) في دائره المياه المثلجه
    وبعد البحث عن تفاصيل الموضوع تم التوصل الى الاتي:

    -كميه المياه المثلجه تلعب دور مهم في الحد (التقليل) من معدل اعاده التشغيل للكباسات
    (والمعروف بعمليه السيكله)) تؤدي الى احداث هذه العمليه الضاره بالضاغط وكفاءته وطول عمره وذلك لان الكميه القليله للمياه في الدائره تؤدي الى عدم انتظام درجات حراره المياه ولذلك يتوجب توفير اقل قدر مسموح به من المياه في الدائره
    وهذه الكميه ليس لها معادلات او طرق حسابيه انما هيه نسب تأخذ بناء على الخبره


    ويوجد في المرفقات شرح كافي ووافي للموضوع

    وفقكم الله لما يحبه ويرضاه

  2. [2]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    تسلم يا زيكو يا كبير

    0 Not allowed!



  3. [3]
    خالد العسيلي
    خالد العسيلي غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى
    الصورة الرمزية خالد العسيلي


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 976
    Thumbs Up
    Received: 26
    Given: 0
    الله يجزيك كل خير يا باشا التكييف يا كبير

    0 Not allowed!



    ادعوا لأخيكم ان ييسر الله أمره ويفرج كربه
    و ادعوا لإخوتكم في سورية أن يكتب لهم الله النصر
    إنه على ذلك قدير


  4. [4]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0

    استفسار

    :confused::confused::confused::confused::confused: :confused::confused::confused::confused::confused: :confused::confused:
    لدي سؤال فيما يخص الـ buffer tanks
    التشيلرات وانظمة التثليج عامة اليوم اصبحت ذات تقنية عالية حيث انها:
    - اما ان تعمل على مراحل اي ان يكون فيها العديد من الضواغط التي تعمل حسب متطلبات الحمل
    - او ان تعمل الضواغط نفسها بسعات تتناسب مع الحمل الحراري.
    -او يتم استخدام البايباس للماء حسب الحمل الحراري
    السؤال: هذه العوامل الثلاثة (وربما يوجد غيرها) الا تجعل من قضية البفر تانك قضية منتهية لا لزوم لها؟
    السؤال موجه الى كل من لديه فكرة عن الموضوع

    0 Not allowed!



  5. [5]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد محمد خالد مشاهدة المشاركة
    :confused::confused::confused::confused::confused: :confused::confused::confused::confused::confused: :confused::confused:
    لدي سؤال فيما يخص الـ buffer tanks
    التشيلرات وانظمة التثليج عامة اليوم اصبحت ذات تقنية عالية حيث انها:
    - اما ان تعمل على مراحل اي ان يكون فيها العديد من الضواغط التي تعمل حسب متطلبات الحمل
    - او ان تعمل الضواغط نفسها بسعات تتناسب مع الحمل الحراري.
    -او يتم استخدام البايباس للماء حسب الحمل الحراري
    السؤال: هذه العوامل الثلاثة (وربما يوجد غيرها) الا تجعل من قضية البفر تانك قضية منتهية لا لزوم لها؟
    السؤال موجه الى كل من لديه فكرة عن الموضوع
    اخي جهاد المفكّر الكبيييييييييير
    اعتقد ان كلامك صحيح وفي مكانه ولكن اعتقد انه من ناحيه اخرى ان buffer tank
    يضمن اقل كميه مياه في الشبكه لتغطيه الحمل المطلوب ((تستطيع ان تعتبره الحد الادنى المسموح به))
    واذا كان ناتج قسمه كميه المياه على اطنان التبريد اكبر من الرقم المسموح فلا داعي للخزان وان كان اقل يجب تركيبه للاسباب السابقه الذكر

    0 Not allowed!



  6. [6]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيكو تكييف مشاهدة المشاركة
    اخي جهاد المفكّر الكبيييييييييير
    اعتقد ان كلامك صحيح وفي مكانه ولكن اعتقد انه من ناحيه اخرى ان buffer tank
    يضمن اقل كميه مياه في الشبكه لتغطيه الحمل المطلوب ((تستطيع ان تعتبره الحد الادنى المسموح به))
    واذا كان ناتج قسمه كميه المياه على اطنان التبريد اكبر من الرقم المسموح فلا داعي للخزان وان كان اقل يجب تركيبه للاسباب السابقه الذكر
    اشكرك استاذي الكبير زيكو على التوضيح

    0 Not allowed!



  7. [7]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13
    وارغب ان اضيف انك ممكن ان لاتحتاج للخزان --- في جميع الاحوال!!
    كيف ان تختار اقطار مواسير اكبر تحتوي كميه مياه اكبر وبالتالي تكون المشكله غير منظوره وهذا يتطلب خبره جيده بالتصميم

    ولك جزيل الشكر استاذي جهاد الرائع

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيكو تكييف مشاهدة المشاركة
    وارغب ان اضيف انك ممكن ان لاتحتاج للخزان --- في جميع الاحوال!!
    كيف ان تختار اقطار مواسير اكبر تحتوي كميه مياه اكبر وبالتالي تكون المشكله غير منظوره وهذا يتطلب خبره جيده بالتصميم
    ابداع جديد من ابداعاتك
    جزاك الله كل خير

    0 Not allowed!



  9. [9]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد محمد خالد مشاهدة المشاركة
    ابداع جديد من ابداعاتك
    جزاك الله كل خير
    الابداع=جهاد

    واحب ان اعترف اني تعلمت منك الكثير
    وها انا امد يدي بأقل من القليل

    فتح الله عليك وزادك من علمه

    0 Not allowed!



  10. [10]
    sameh_omar
    sameh_omar غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا علي مجهودكم الرائع واعضائه محترمين جداونشطاء جدا

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML