    اولا يجب تحديد سبب المشكلة الرئيسى هل الشيلر ام وحدات المناولة
    1- اذا كان الشيلر هل السبب هى استطاعة الشيلرام ان الشيلر ال100 به مشكلة اى لايقوم بوظيفته كما يجب اى انه يحتاج عملية صيانة مثل انسدا د مواسير المكثف او المبخر نتيجة الترسيب بها اذا كان ذلك فلاداعى لتغير الشيلر وانما يلزم اجراء الصيانة المتبعة له كمايجب.
    اما اذا كان السبب هواستطاعة الشيلر وهذه يمكن الحكم عليها من خلال بداية عمل الشيلر هل كان يقوم بوظيفتة كما
    يجب ام لا اذا كان يعمل جيدا فمعنى ذلك ان التصميم جيد والسليكش للشيلر مضبوط وفى هذه الحالة لاداعى ايضا من تغير الشيلر و نبحث عن سبب اخر للمشكلة .اما اذا كان اداء الشيلر من البداية ضعيف فانه يلزم تغيره باخر 200 وفى هذه الحالة يجب تغير وحدات المناولة وكذلك المضخات لان اساس اختيارهما مبنى على حسابات الاحمال وحيث ان الاحمال اتغيرت نتيجة تغير شيلر 100طن تبريد باخر 200طن فانه يلزم تغير وحدات المناولة والمضخات.
    2-اما اذا كان السبب هو وحدات المناولة طبعا بعد التاكد من ان الشيلر يعمل بكفاءة عالية فقد يكون السبب هو
    انسداد كويل التبريد نتيجة ترسيب الاملاح بداخله وتاكله اوان السبب ان الفان الخاصة بوحدة المناولة بها مشكلة تجعلها لاتؤدى عملها كمايجب لذلك يجب التاكد من ان الوحدة تعمل جيدا سبب اخر هو هل كمية المياة الباردة الواصلة لوحدة المناولة كافية املا حيث قد تكون مضخة الماء البارد به مشكلة.
    الخلاصة انه لاحلال شيلر باخر فانه يجب التاكد من ان المكونات الاخرى لدائرة التبريد تعمل بحالة جيده(الصيانة الوقائية) حتى تكون عملية التغير ذات جدوى عملية وغير ذلك فاعتقد ان القيام بعملية احلال الشيلرمن البداية كان الاختيار الخطأ. هذا والله اعلا واعلم
    واعتذر للاطالة والسلام عليكم

    0 Not allowed!



  3. [33]
    مهندس مشهور
    مهندس مشهور غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أحاول معك جاهداً تفسير الوضع عندك:

    كان يوجد خطأ في التصميم لذلك لجأت لتشلر أكبر ,,, نحلل الموقف كالتالي:

    1- كمية المياه المثلجة اقل من المطلوب دخولها على التشلر.
    2- ضغط المياه المثلجة أقل من الضغط المطلوب لذلك التشلر.
    3- التشلر يفصل سيفتي ترموستات لأن كمية المياه الداخلة تخرج عند درجة حرارة اقل من 4 درجات سليزية.
    4- على الرغم من ان باقي كمية المياه لم تحقق درجة الحرارة المطلوبه و نسبة التدفق تقل نتيجة تكون الثلج داخل المبخر الخاص بالتشلر فتعلو درجو حرارة مياه التبريد داخل الشبكة.

    هذا تفسير تقريبي للمعلومات المتاحة من خلال شرحك للموقف لديك ارجو ان اكون قد وفقت

    0 Not allowed!



  4. [34]
    ahmadhuseen
    ahmadhuseen غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2011
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Smile

    اسمع يا صديقي انا اعتقد ان الشيلر تم تبديله بسبب ان هناك اماكن جديدة تم ادخالها لكي يقوم التشيلر بتوصيل الماء المثلج اليها هذا هو السبب اذا كان هذا عادي سوف نقوم بتمديد المناطق الجديدة بالبايب عادي اما في حال انه كان هناك خلل في حساب الاحمال الحرارية في الغرف القديمة فهذه مشكلة كبيرة فسوف نقوم باستبدال ايضا غير التشيلر الوحدات الدخلية خاصة اذا كانت fan coil unit هي كل غرفة لها رحدة داخلية مستقلة ليش مثل air handlerسوف يمدد دكت لكل غرفة في الحالة الاولى سوف نقوم بتغيير كل الوحدات وعندما تستبدل الوحدات يجب تغيير البايب الناقل للماء وحتى حجم الدكت اذا كنا نستخدم الدكت اما الثانية ممكن نبقي على القديمة فقط نغير من حجم الدكت وعدد الغرف التي تغذيها كل وحدة

    0 Not allowed!



  5. [35]
    منعم محمد عيسوى
    منعم محمد عيسوى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2011
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى العزيزان تراجع على محابس الاتزان على الطلمبات ايضا على محابس الاتزان الموجودة على خروج مياة الشيلر وتقوم بفتحها لزيادة الفلو داخل الدائرة وان امكن تغيير الطلمبات ايضاوتراجع على محابس الاتزان الموجودة على ahu اما تغيير كمية الهواء فدة ينشئ عنة دلتا بى عالية او صوت عالى داخل المكان اوعدم الشعور بالراحة يبقى العمل فى الفلو لان كلنا يعلم ان زيادة معدل السريان داخل الدائرة ينشئ معدل اكبر فى عملية التبريد***

    0 Not allowed!



  6. [36]
    mustafatel
    mustafatel غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية mustafatel


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 550
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 10
    I'm with bsma100, the chiller will work less time thats it.

    0 Not allowed!


    Mustafa Telawi
    Mechanical Engineering

    Sikorsky Aircraft
    United Technologies Corp
    Precision Gear Team


  7. [37]
    leo1965726
    leo1965726 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2011
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ان زيادة قدرة التشلر أو تحديد قدرته تتم بعد انهاء الخطوات التاليه:
    1- تحديد كافة احمال المبنى حسابيا وكذلك تحديد كميات المياه المُبرده لكل وحدة تكيف وبالتالي حمل المبنى وكمية المياه اللازم تدويره لتحقيق التبريد المطلوب.
    2- بعد ذلك تقوم بحساب قدرة المضخات اللازمه لتدوير المياه في شبكة التبريد (إحتساب فواقد الضغط في الشبكه كاملة بما في ذلك وحات التبريد وملحقاتها).
    3- أثناء الخطوه الأولى يتم تحديد أقطار كافة المواسير الرئيسيه والفرعيه في الشبكه (مع الأخذ بعين الأعتبار بعدم تجاوز السرع المسموح بها لكافة الشبكه).
    بعد ذلك يتم التقرير بزيادة قدرة التشلر أم لا.

    لذلك لا بد من اعادة الحسابات والتحقق من الواقع فيما يخص شبكة المواسير واقطارها ووجود محابس للمعايره لكل وحدة تكييف داخليه أو خارجيه(Fan Coil Unit, Air Handling Unit)

    0 Not allowed!



  8. [38]
    امازيغي وافتخر
    امازيغي وافتخر غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2011
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز: ارجو منك تزويدنا بمعلومات على درجة الحرارة الخروج من التشلير وكم عند وصولها لغرفة مناولة الهواء وشكرا.

    0 Not allowed!



  9. [39]
    قصي عبد الوهاب
    قصي عبد الوهاب غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2011
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم اخواني محتاج احد يوضحلي كيفية حساب حمل التبريد لمستشفى صغيرة مساحتها 300 متر مربع...ارجو المساعدة من قبل اخواني الاعزاء ولكم جزيل الشكر


    0 Not allowed!



  10. [40]
    samiribrahim
    samiribrahim غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2012
    المشاركات: 42
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 2
    1\ هناك علاقة وثيقة بين قدرة الشيلر وكمية الماء وكذلك اقطار المواسير وكل هذا تم تجاهله وبالتالى لاتنتظر نتيجة ايجابية بل العكس هو المتوقع واخشى ان يحدث ما هو اسوا
    2\ اعتقد ان انخفاض كفاءة التكييف تعود الى عدم اجراء الصيانات المطلوبة لشبكة الماء قبل اتمام الاحلال