عاجل جداً ... رجاء حار جداً ... آمل الدخول لجميع مهندسي التكييف

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 23 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 42
  1. [11]
    magdygamal_8
    magdygamal_8 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية magdygamal_8


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 333
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 4
    الواضح أن المشروع محتاج الى إعادة التصميم ومادام ( ahu + fcu ) لم تتغير فسوف تظل المشكله قائمة
    ولذلك إنني أنصحك إذا كنت تبحث عن الوقت عليك بسرعة إعادة التصميم وبقدر الإمكان حاول وضع الأجهزة الموجوده في أماكن أخري مناسبة وتزويد المنظومه بأجهزة إضافية حسب التصميم الجديد وربنا يوفقك إن شاء الله

    0 Not allowed!



  2. [12]
    الجريسي
    الجريسي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية الجريسي


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 104
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    من خلال السؤال والمداخلات والاستفسارات عن بعض الامور الغامضة بالموضوع استنتجت ان هناك امر لم يتم التطرق اليه ألا وهو برج التبريد ( cooling tower ) والخاص بتبريد المكثف حيث انه في حال كون التشيلر من هذا النوع فأنه بالتأكيد سيحتاج الى اعادة حساب سعة وكفاءة برج التبريد وان اهماله سيؤدي الى ارتفاع الضغوط وعدم كفاءة عمل وحدة التبريد وان كانت جديدة واكبر من الوحدة السابقه ,,, تقبلو تحياتي ..

    0 Not allowed!



  3. [13]
    مازن45
    مازن45 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية مازن45


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 106
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 3
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الي المهندس المحترم صاحب المشكله:
    اليك الآتي :


    قبل أي حاجه أعرفك الليله بتاعت التشلر (عباره عن دورة تبريد عادية خالص المبخر بتاعه بأسميه كولر cooler وهو عباره عن مبادل حراري مابين وسيط التبريد في دورة التبريد والماء الذي يغذي كويل التبريد في وحدة المناولة والمكثف بتاع دورة التبريد ممكن يتبرد بالهواء عن طريق مراوح أو عن طريق برج تبريد).

    نيجي للمهم أي تشيلر بيديك سعة معينه السعة دي بتبقي داله في حاجتين (وأكيد أي إستشاري يعرف) درجة الحرارة وكمية التدفق للماء داخل التشيلر يعني من الآخر بيديك (لتر في الثانيه أو كام جالون في الدقيقه أيا كانت وسيلة القياس)

    عرفت المعلومات دي نيجي بقي للمهم

    * التشلر القديم أستبدل بآخر جديد أولا إحنا منعرفش هيدي نفس كمية المياه ولا لأ ممكن يكون في التشلر الجديد بيدي نفس كمية المياه وهو غير في فرق درجات الحراره أو كبر كمية تدفق المياه ومثبت درجة الحرارة وذلك يحدث عند تصميم التشيلر .

    * نيجي بقي لوحدات المناوله هنتعرض لكويل التبريد لابد أن تحافظ علي كمية دخول المياه له ليه؟؟ علشان يديك التبريد المطلوب لأنه لو كبرت الكميه في وحدة الزمن اللي داخله هيزيد التبريد ولو قلت هيديك أقل ولو ثبتت بس غير في درجة حرارة الدخول والخروج برده هيغير سعة التبريد للكويل إذن اللله كلها عاوزه دراسه وإنت ممكن تدرسها بنفسك وتشوف جميع المتغيرات .................................... إذن الليله كلها في كويل وحدة المناوله وكمية المياه اللي داخلاله بس برده متنساش لو كنت بتبرد التشلر ببرج تبريد لازم تاخد بالك لأن سعة التشلر زادت فلابد من إختيار برج تبريد جديد .

    أرجو أن أكون أفدت

    0 Not allowed!


    لا تبخل بالعلم
    أثابنا وأثابكم الله

  4. [14]
    ah_nasser
    ah_nasser غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله
    طبعا جميع الأخوة قدموا أفكار صحيحة ولكن أردت أن أحلل الأمور بالترتيب:
    1- بالنسبة للنظام قبل تركيب الشيلر الجديد هل كانت المشكلة في ارتفاع درجات حرارة الأماكن المكيفة كلها أم مناطق التكييف جيد ومناطق التكييف ضعيف ( هذا سؤال مهم لنحكم هل التقصير من وحدات مناولة الهواء أم غيرها) , يمكن تجربة بسيطة إطفاء عدد من وحدات مناولة الهواء وترك الوحدات تعمل فقط في المكان الذي فيه عجز بالتكييف ( أي تخصيص كل استطاعة الشيلر إلى مكان معين ) ومنها نستنتج هل العجز ناتج عن الوحدات أم عن الشيلر ودائماً يجب مراقبة درجات حرارة الماء عند الدخول والخروج لوحدات المناولة وللشيلر والمقارنة بينها فإذا وصلت وحدة مناولة الهواء بدرجة الحرارة إلى الدرجة المطلوبة يكون العجز بالماء البارد (أي الشيلر أو الشبكة) أما إذا لم تصل وحدة مناولة الهواء إلى درجة الحرارة المطلوبة في الغرفة رغم تخصيص الشيلر لها فهذا يدل أن العجز في وحدة مناولة الهواء وهنا أود التركيز على نظافة الفلاتر المركبة لأن الفلاتر المتسخة تقلل من تدفق الهواء إلى الغرف وبالتالي انخفاض معدل التكييف
    2- قرأت أنكم استبدلتم الشيلر باستطاعة الضعف وحافظتم على تدفق الماء نفسه وهذا يعتبر من الأخطاء الجسيمة لأن تدفق الماء يكون تابع لاستطاعة الشيلر فقط وذلك للمحافظة على فرق درجات حرارة بين مدخل ومخرج الشيلر (5 درجات ) لذلك يؤدي المحافظة على تدفق الماء القليل إلى أن يكون الفارق 10 درجات وبالتالي انخفاض الضغط المنخفض للفريون في المبخر وهذا يؤدي إلى مشاكل كبيرة
    يرجى اجراء التجارب السابقة واعطاء البيانات لنكون على تواصل
    والسلام
    م: أحمد

    0 Not allowed!



  5. [15]
    مازن45
    مازن45 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية مازن45


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 106
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 3
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أحب أن أشكر م أحمد
    معلومه مهمه جدا كنت نسيت أقولهالكم إن التشلر لما بيزيد يعني أن كميه التدفق بتزيد وإنت يتقول (أي صاحب المشكله) إنكم غيرتم بس التشلر ولاحظ إن الكويل بتاع وحدة المناوله هو هو .... وده غلط ..... ومن الطبيعي إنك تلاقي التبريد هو هو لأن الكويل متغيرش الصفوف هي هي والمساحه هي هي .... هو مصمم علي إنه يشيل حمل معين وبعدين درجه حرارة الماء اللي داخلله هي هي درجة الحرارة حوالي خمس دجات مئويه ماهو الإ إنك زودت كمية المياه اللي خارجه من التشلر وبالتالي لما بيدخل الكويل مساحة مقطع المواسير هي هي فالسرعه هتزيد أو ضغط المياه داخل المواسير هيزيد وده غلط غلط
    لابد من تعديل وحدة المناوله علي الوضع الجديد وشكرا
    م مازن

    0 Not allowed!


    لا تبخل بالعلم
    أثابنا وأثابكم الله

  6. [16]
    eng ahmed nassar
    eng ahmed nassar غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    و الله انا ارى انه اذا كان سبب تغيير التشيلر هو زيادة الاحمال المراد تكييفها فان ذلك الحل مناسب الا اذا كانت وحدات مناوله الهواء غير مناسبه لتلك الاحمال اساسا فيعتبر هذا الحل غير مناسب و يجب عمال حسابات احمال اخرى و تصميم جديد اما اذا كانت وحدات مناوله الهواء كافيه ولكن العجز فى الحمل اى ان درجات حراره الماء الراجع لا تستطيع التشيلرات القديمه التغلب غليها فارى ان الحل مناسب

    0 Not allowed!



  7. [17]
    mnci
    mnci غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية mnci


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 6,862
    Thumbs Up
    Received: 103
    Given: 0
    جزيتم الخير جميعا
    .....................0

    0 Not allowed!



  8. [18]
    eng-ksa
    eng-ksa غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 46
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخي العزيز

    ارى عجبا من كلامك

    كيف يتم استبدال تشيلر دون استبدال المضخات ووحدات مناولة الهواء

    من طريقة سوالك وطرحه

    يتبين انك لا تعلم وظائف اجزاء ومكونات التشيلرات

    سوف اختصر لك الاجابه بكل بساطه واترك لك الاجابه


    التشيلر : وظيفته فقط انتاج ماء بارد جدا عن درجة 4 درجة مئوية تقريبا ولكمية معينة من الماء.
    المضخات: وظيفتها فقط هي نقل الماء المثلج من التشيلرات الى وحدات المناوله واعادتة الى التشيلر من جديد.
    اوحدات المناوله: تقوم باخراج كميات معينة من الهواء محسوبه بدرجات حرارة محسوبه ايضا.
    المجاري الهوائية : تقوم بنقل الهواء البارد وبالكميات المنتجه من وحدات مناولة الهواء لايصالها الى اماكن التكييف.
    القريلات وصناديق التجميع: تقوم بتوزيع الهواء لكل منطقة من مناطق المبنى المراد تكييف وتكون تلك الكميات محسوبه بدقه حيث انه يجب ان تكون كميات مبنية على احمال محسوبه مسبقا.

    لذا ومن ماسبق

    هل استبدال التشيلر يساهم بشي دون الاجزاء الاخرى



    تقبل تحياتي


    اخوك

    المهندس/ منصور

    السعودية

    0 Not allowed!



  9. [19]
    papa
    papa غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 131
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى الكريم المشكلة هتكون الطرمبات مع تنظيف الدائرة

    0 Not allowed!



  10. [20]
    zaki5555
    zaki5555 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية zaki5555


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 110
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لابد من مراجعة تصميم التشيلر حتى يعطى الكفاءة المطلوبة

    0 Not allowed!



  