دورات هندسية

 

 

أفضل تصميم

النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. [1]
    المهندس الكندي
    المهندس الكندي غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    أفضل تصميم

    السلام عليكم يا جماعة الخير
    سؤال لو سمحتم
    عندما يكون عندنا قاعه كبيره ومربعه ونريد تكييفها لينير وواجهتها زجاج من ناحيه واحده
    من الافضل وضع مخارج الهواء بالقرب من الزجاج ام مداخل الهواء ولماذا؟
    شكرا

    من مواضيع المهندس الكندي :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    محمد أحمد الشريف
    محمد أحمد الشريف غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية محمد أحمد الشريف


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 1,002
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 27
    الافضل ان توضع فى الجانب المقابل للزجاج وتوضع مداخل الهواء ( الراجع ) فى جانب الزجاج

    0 Not allowed!



  3. [3]
    مهندس الشرقيه
    مهندس الشرقيه غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 151
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    اعمل جزء بجانب الجدار والاخر بجانب الزجاج

    والباقي اعمله راجع

    0 Not allowed!



  4. [4]
    fuadmidya
    fuadmidya غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية fuadmidya


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 209
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 1
    الافضل ان الجانب المقابل للزجاج

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ahmadhuseen
    ahmadhuseen غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2011
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Smile

    انا في رايي اعمل مداخل الهواء عند الواجهه والمداخل بعيد عنها لان سوف يتم ارجاعه حتى يبرد اذا وضعناه عند الوجهة سوف نعمل على زيادة حرارته وباتالي نققل من كفاءة الوحدة الداخلية لكن هذا الكلام لن يوثر بشكل كبير

    0 Not allowed!



  6. [6]
    hikal007
    hikal007 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية hikal007


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 503
    Thumbs Up
    Received: 95
    Given: 151
    يفضل أن تكون مخارج الهواء بعيدا بقدر كافى عن الواجهه الزجاجيه . لأن درجه حراره الزجاج ممكن تنخفض حتى تصل إلى نقطة الندى للهواء الخارجى فيحدث تكثف على الجدران الخارجيه للزجاج .. وده بيزداد إحتمال حدوثه فى الأماكن التى تكون فيه الرطوبه عاليه

    0 Not allowed!



  7. [7]
    صابر الحناجره
    صابر الحناجره غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 188
    Thumbs Up
    Received: 33
    Given: 1
    السلام عليكم
    أنا أقوم بتزويد الهواء للغرفة من جهة الزجاج ، وذلك لسببين :
    أولا : إذا كان نظام التكييف يستخدم أيضا للتدفئة في الشتاء ، فأنت تحتاج لتزويد الهواء بجانب الزجاج ، و ذلك لكي تسخن الزجاج وتمنع التكاثف عليه ، و أيضا لأن الأشخاص الموجودين بجانب الزجاج سيشعرون بالبرودة حتى و إن كانت درجة حرارة الهواء مساوية لدرجة الحرارة التصميمية ، بسبب خسران الحرارة بالإشعاع بشكل كبير في تلك المنطقة .
    ثانيا : محيط المبنى ، و خصوصا الواجهات الزجاجية الكبيرة ، تؤدي لإرتفاع درجة الحرارة في المناطق المجاورة لها ، و بالتالي ستؤدي للشعور بعدم الراحة لأي شخص في هذه المنطقة ، و أيضا لتسرب إشعاع حرارى من الخارج حتى مع إستخدام الستائر .

    لذلك أنصحك بتزويد الهواء بجانب الزجاج .

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML