دورات هندسية

 

 

تجميد ضاغطة المكيف

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 16
  1. [1]
    الطريق
    الطريق غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 101
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    تجميد ضاغطة المكيف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عندي مكيف سعة 25 طن يحتوي على ضاغطتين
    المشكلة ان احدى هذين الضاغطتين دائما ما تكون متجمدة اي يتجمع الثلج عليها وعلى انابيبها
    علما ان الراديتر الخاصة بالهواء الراجع هي نضيفة وكل راديترات الجهاز نضيفة
    ولا اعرف السبب
    مع شكري وتقديري للكل

  2. [2]
    مهندس شاهين
    مهندس شاهين غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز الاحتمال الاول. تأكد من كميه الغاز الموجوده داخل المنظومه بأستخدام الكيجات وقارن بين الضاغطين هنالك احتمال كبير بوجود كميه كبيره من الغاز داخل الضاعط والاحتمال الثاني ان الضاغط لايفصل ابدا. تأكد من الثيرموستات

    0 Not allowed!



  3. [3]
    قاسم2000
    قاسم2000 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 29
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اعتقد انة سيكون هناك كمية أكثر من الكمية المحددة

    0 Not allowed!



  4. [4]
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,608

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 79
    Given: 11

    Exclamation

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاسم2000 مشاهدة المشاركة
    اعتقد انة سيكون هناك كمية أكثر من الكمية المحددة
    أعتقد ان كمية الفريون في الدائرة قليله برجـــــــاء قياس الضغط

    وفي انتظارك

    0 Not allowed!


    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██






  5. [5]
    قاسم2000
    قاسم2000 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 29
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أعتقد أنا كمية غاز الفريون قليلة أوالاحتمل الثانى الاوهو ان الهواء الخرجمن التكيف المبرد يقبلة عاق

    0 Not allowed!


    الله أكبر ولله الحمد

  6. [6]
    جواد الدرويش
    جواد الدرويش غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الاحتمالات هي :-
    * زيادة في كمية الشحنه وهو الاحتمال الاقوى .
    * ان الضاغط يعمل بصوره مستمره دون ان يتوقف بتأثير الثرموستات , دقق .
    * سرعة دوران دولايب الهواء في المبخر قليله وذلك بسبب ارتخاء الاحزمه الناقله .

    0 Not allowed!



  7. [7]
    محمد أحمد الشريف
    محمد أحمد الشريف غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية محمد أحمد الشريف


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 1,002
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 27
    احتمال تلف او عدم عمل بلف التمدد الحرارى بشكل صحيح لذا يجب قياس ضغط الشحنة بهذه الدائرة ثم فصلها لمدة 20 دقيقة وبعدها تشغلها مرة اخرى وتقيس الضغط المنخفض والعالى وبذلك تصل لقرار

    0 Not allowed!



  8. [8]
    وسيم اللامي
    وسيم اللامي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 70
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم افحص صمام التمدد ربما يكون مفتوح كثيرا مما يؤدي الى هذه الحالة

    0 Not allowed!



  9. [9]
    ala0o0o1
    ala0o0o1 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2011
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا ياورد

    0 Not allowed!



  10. [10]
    حسوبة بلال على
    حسوبة بلال على غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2011
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    احتمال وجود ثلاثة مشاكل اولا نتاكد من الشحنة بقراة امبير الضاقط ثانيا مراجعة الثيرمستات ثالثا التاكد من المنظومة الداخلية