دورات هندسية

 

 

أجهزة الحماية للشيلرات

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4
النتائج 31 إلى 38 من 38
  1. [31]
    ahmadhuseen
    ahmadhuseen غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2011
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Smile

    شكرا يا احلا معندسين بالدنيا جد انا استفدت من هذه المعلومة

    0 Not allowed!



  2. [32]
    عمرو2011
    عمرو2011 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2011
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اريد وظيفه الفلوسوتش

    0 Not allowed!



  3. [33]
    خالد محمود محمد
    خالد محمود محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 94
    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    • مفتاح التدفق ( فلوسوتش ) flow switch :-
    جهاز يركب بشبكة مياه التشيلر المركزية باتجاه خط ( خروج الماء ) حيث انه مجهز بريشة
    ( صفيحه ) يتم وضعها في مسار المائع داخل الأنبوب ويعطي إشارة حول وجود تدفق للمائع أو عدمه , ففي حالة توقف الماء عن السريان بسبب توقف طلمبات المياه عن العمل أو لأي سبب أخر مثل قلة ضغط الماء , فان ريشة المفتاح تظل ثابتة وبالتالي تقوم بفصل تلامسه مما يؤدي إلي توقف وحدة الشيلر بأكملها عن العمل لحين إزالة العطل وبذلك نحمي الكولر ونضمن عدم تكون ثلج داخل الكولر الأمر الذي قد يؤدي إلي حدوث انفجار به وتلفه وبالتالي حدوث تسريب ( تسريب وسيط التبريد أو اختلاطه بالماء )

    0 Not allowed!



  4. [34]
    abdelsalamn
    abdelsalamn غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 603
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 2

    رد: أجهزة الحماية للشيلرات

    جزاك الله كل خير

    0 Not allowed!



  5. [35]
    samsalah
    samsalah غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2011
    المشاركات: 193
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 2

    رد: أجهزة الحماية للشيلرات

    مشكورين

    0 Not allowed!



  6. [36]
    ahmed_kotb
    ahmed_kotb غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية ahmed_kotb


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عند حدوث ارتفاع الضغط فى خط الطرد يبدا الضغط فى الارتفاع بالتالى يقوم الهاى بريشر بالفصل واضاء لمبه اى كان اللون دليل على ارتفاع الضغط
    اما فى حالة اللو برشر يحدث تسريب او سدد فى الدائرة فيبدا اللو برشر بالفصل واضاء لمبه خاصه باللو دليل على فصل اللو برشر
    ملحوظة هامه فى اللشيلر كل دائرة لها هاى وللو خاص بكل دائره اما الانتى فريز فهو لكلتا الدائرتين هو والفلوسوتش اى عوامة المياه الداخله للشيلر

    0 Not allowed!


    احمدقطب

  7. [37]
    ahmed_kotb
    ahmed_kotb غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية ahmed_kotb


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الله ينور عليك يا استاذ /خالد بس الflow swith بيركب على الدخول للكويل ويوجد وسيله ثانيه بس فى الاداء العوامه احسن وهو الانتى فريز ودائما يكون مضبط على 5 درجات مئويه انا حصل فى الشكره اللى انا شغال فيها العطل ده بس كان السبب فيه واحد كهرباء لما العوامه فصلت عمل عليها كوبر غيرنا كباس والكويل

    0 Not allowed!


    احمدقطب

  8. [38]
    meto101
    meto101 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 5
    الله يبارك فيكم يا شباب ..الموضوع دة مهم جدا ..

    0 Not allowed!



  
صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML