دورات هندسية

 

 

أجهزة الحماية للشيلرات

صفحة 1 من 4 12 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 38
  1. [1]
    م0 عادل هاشم
    م0 عادل هاشم غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 229
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    أجهزة الحماية للشيلرات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أسأل عن أجهزة الحماية فى التبريد والتكييف عموما وخصوصا فى الشيلرات
    مثال high pressure switsh , low pressure switsh وخلافه
    مكانهم فى الدائرة
    واحتمالات عملهم

    جزاكم الله خيرا

  2. [2]
    م0 عادل هاشم
    م0 عادل هاشم غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 229
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أفيدونى أرجوكم .

    0 Not allowed!



  3. [3]
    مهندس شاهين
    مهندس شاهين غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز هناك اجهزه سيطره كثيره في منظومات الجلر وخاصه الحديثه منها اجهزه السيطره على الضغط ودرجه الحراره والتيار وعند عدم توفر الماء في ابراج التبريد بالأضافه الى high pressure switsh حيث يوجد بين خط الدفع وال cond.ويعمل على قطع التيار الكهربائي بخاصيه التحسس ويوجد ال low pressure switsh في جزء ال evap.

    0 Not allowed!



  4. [4]
    q23
    q23 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    high pressure
    عند وصول ضغط خط الطرد الى 410-425 PSI في الفريون R-22 في الفريون 134a
    275-290 PSI يعمل على فصل الدائرة الكهربائية

    low pressure
    عند وصول ضغط السحب الى 20 psi يعمل على فصل الدائرة الكهربائية



    هذا الاجهزة يتم تركيبها كهربائيأ على الاشارة الخارجة من الكنترول على التوالي (الفاز الخارج من الريليه الخاص بالكنترول) حيث اذا مرت الاشارة بالتلامسات هذه الاجهزة وكانت مغلقة تصل الى ملف الكتانتور ويودي الى تولد مجال مغناطيسي يؤدي الى جذب التلامسات الخاصة به و ذلك يؤدي الى توصيل الكهرباء الى الضاغط

    1 Not allowed!



  5. [5]
    ahmedbayoumy
    ahmedbayoumy غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ahmedbayoumy


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 384
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 43
    من اهم الاشياء هم
    1- مقياس الضغط العالى ومقياس الضغط المنخفض ويكونوا الاثنين عند خط السحب والطرد للكباس والريسيت لهم فى لوحة الكنترول للتشيلر
    2- انتى فريز وهو اذا حدث تجمد عند خط السحب او الطرد للكباس او فى المبخر ويكون الريسيت له ايضا فى لوحة الكنترول الموجوده للتشيلر
    3- وجود الفلو سويتش وهو اذا توقفت المياه عن دخول او الخروج من الشيلر فانة يوقف الشيلر تماما

    0 Not allowed!



  6. [6]
    q23
    q23 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    phase failure relay
    هو عبارة عن جهاز يعمل على التحقق من الكهرباء الداخلة الى الشيلر ويعمل على فصل الكهرباء في الحالات التالية:
    ارتفاع-انخفاض الفولتية
    عكس احدى الفازات الثلاثة (R S T)
    فقد احدى الفازات الثلاثة

    pump inter lock
    هو تلامس N.O يتم تركبيه على كنتاتور الخاص بالمضخة و ظيفته التحقق من عمل المضخة
    مع الشيلر و عندما يكون الكنتاتور بوضع NO يصبح التلامس الراكب عليه بوضع إغلاق و بالتالي الفاز الخارج من الكنترول سوف يمر في هذا التلامس ويعود اليه مرة اخرى و عندها سيفهم الكنترول ان المضخة تعمل

    0 Not allowed!



  7. [7]
    م0 عادل هاشم
    م0 عادل هاشم غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 229
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أشكر الجميع على المرور
    ولكنى ياجماعة أعرف كل ذلك
    ولكن أريد أن أعرف متى يرتفع الضغط فيفصل الهاى
    ومتى ينخفض فيفصل اللو
    أى ما هى الأسباب أو المؤشرات التى عندما نرى الهاى أو اللو فاصلين يتم استنتاجها ومعالجتها
    أرجو الإفادة

    0 Not allowed!



  8. [8]
    مهندس محمود ناجى
    مهندس محمود ناجى غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مبدئياً شرح ممتاز والاحسن لويترجم الكلام على رسمة كنترول مبسطة

    0 Not allowed!



  9. [9]
    موفق محمد علي
    موفق محمد علي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لسلام عليكم ارجوا لتفضل بتزويدي مخطط كهربائي ( wairing daigram) للسبلت نوع LG 2 TON

    0 Not allowed!



  10. [10]
    بسيوني حسن
    بسيوني حسن غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية بسيوني حسن


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 262
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    الله ينور عايزين توضيح اكثر في هذا المجال لان القليل من يعرفة ولي سؤالفي هذا المجال وهو عن فكرة عمل السلونيد في دائرة الشيلر وارجو الاجابة بسرعة

    0 Not allowed!



  