دورات هندسية

 

 

أرجو الرد سريعا عن كيفية تعلية مبنى قائم

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 14 من 14
  1. [11]
    ahmedna3em
    ahmedna3em غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    طبعا مش هضيف شىء زياده عن اساتذتى

    لكن احب اؤكد ان اخطر شىء هيقابلنا هى التربه
    لازم نتحقق من ال B/C ونعمل الاختبارات المطلوبه
    وانا عايز اقول حاجه وهى ان محدش بيعمل تعليه اكتر من دور او اتنين او تلاته بالكتير اوى
    وفى حاله التعليه دور واحد من الممكن منحتجش عمل اى اضافات للمبنى غير بس عمل قمصان للاعمده
    اما فى حاله التعليه باكتر من كده فهنتضطر اننا نزرع اعمده وهيبقى الموضوع صعب ومكلف
    ومحدش كتير بيشتغل فى ال repair او ال strengthening
    وبالتالى الموضوع هيبقى مكلف

    على فكره انا طالب فى اخر سنه ومشروع تخرجى عن الموضوع ده
    والفايده منه هى ازاى احل المشاكل اللى هتقابلنى فى التعليه
    لكن مش معنى كده ان مشروعى قابل للتنفيذ
    للدراسه ليس الا وده للاسباب اللى شرحتها

    0 Not allowed!



  2. [12]
    شوشو شرديه
    شوشو شرديه غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هل من الممكن عند التعليه عمل تصميم جديد وأخذ المنشأ القديم كfactor of safty

    0 Not allowed!



  3. [13]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شوشو شرديه مشاهدة المشاركة
    هل من الممكن عند التعليه عمل تصميم جديد وأخذ المنشأ القديم كfactor of safty

    استفسارك غير مفهوم او ان هنالك لبس لديك .... اختي انظري المشاركة السابقة لي والتي وضحت فيها طريقة الدراسة الواجب عملها بهذا الشأن ...

    ولكن اي معامل امان تتكلمين عنه هنا ؟؟

    فالمبنى قائم بخمسة ادوار وانت لم تقدمي اي معلومات اذا ما كان التصميم الاصلي لهذا المبنى اعتمد ليكون المبنى 15 دور ..

    ومع ذلك / فلنفرض الشكل التالي :

    قمنا بدراسة انشائية لمبنى 15 دور بناء على معطيات التصميم الجديد .. ووجدنا ان القواعد لا بد ان تكون raft ( حصيرة ,,لبشة ) بسمك 150 سم مثلا ( او على اوتاد خرسانية ) .... وان القواعد الموجودة حالية هي قواعد منفصلة بسماكات مختلفة ( 60 سم وليكن ) ..

    هل يستوي الامر بهذه الكيفية !!!!!! بالطبع لا ناهيك عن قطاعات الاعمدة وجدران القص المطلوبة لمبنى من 15 دور اذا ما قارناها مع المبنى القائم ..

    لا بد من تقديم معلومات كافية عن الحالة لديك .... ويجب عدم الاستهانة ابدا ابدا ابدا بوضع حلول غير مدروسة ستكون نتائجها بلا شك خطيرة جدا ..

    واشير انه يجب عمل دراسة جدوى في حال تم هدم المبنى القائم وانشاء مبنى جديد 15 دور .. لتبيان جدواها الاقتصادية ... ( هذا في حال ان المبنى الاصلي لم يصمم ل 15 دور ) وهذا ما ارجحه
    او الابقاء على المبنى القائم كما هو .. ودراسة مدى امكانية تعلية دور او دورين بعد دراسة دقيقة حسب البنود التي اوضحتها في مشاركتي السابقة ..

    0 Not allowed!


    قال صلى الله عليه وسلم:
    "
    أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام "
    صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906).

  4. [14]
    شوشو شرديه
    شوشو شرديه غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لاهتممامكم جميعا. كنت أقصد أنه هل من الممكن التصميم من جديدعلى 15 دور واعتبار أن المنشأ القديم غير موجود أصلا ويتم بعد ذلك عمل قطاعات للأعمده عن طريق عمل قمصان للأعمده القديمه وعمل الأساسات مثلا micro piles

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML