دورات هندسية

 

 

أرجو الرد سريعا عن كيفية تعلية مبنى قائم

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14
  1. [1]
    شوشو شرديه
    شوشو شرديه غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    أرجو الرد سريعا عن كيفية تعلية مبنى قائم

    المبنى القديم 5 أدوار solid slap يتم تعليته ليصبح 15 دور flat slap كيف يتم ذلك أرجو الرد سريعا

  2. [2]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شوشو شرديه مشاهدة المشاركة
    المبنى القديم 5 أدوار solid slap يتم تعليته ليصبح 15 دور flat slap كيف يتم ذلك أرجو الرد سريعا
    السلام عليكم
    اخي شوشو يمكن ذلك مع الانتباه لما يأتي
    اولا- انشاء اسس جديده حول المبنى القديم لتحمل اعمده مع جسور beams رابطه لهذه الاعمده وافضل ان تكون الاعمده اكثر من صف واحد اي صفين من الاعمده تنشا على الاسس الجديده المحيطه بالمبنى القديم وكل الاعمده الجديده مربوطه مع بعضها بكمرات beams وطبعا حسب تصميم مدروس يتم اعداده لهذا الغرض
    ثانيا- بعد انجاز الاعمده يتم صب السقف للبناء الجديد الذي يكون منسوبه اعلى من المبنى القديم
    ملاحظه------
    سوف يكون سمك السقف الفلات الجديد معتمدا على ابعاد المبنى القديم الذي ارجو ان يكون بابعاد صغيره ليكون مناسبا للسقف الفلات والا فان الامر قد يحتاج الى نوع اخر من التسقيف
    والله اعلم وسوف انتظر معك ردود اخرى
    تحياتي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    شوشو شرديه
    شوشو شرديه غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لاهتمامك ولكن هل في السقف الflat سوف يتم ازالة بعض الأعمده وهل ستصبح القواعد raft or pils وهل سيتم تحويل بعض الأعمده لتصبح shear wall

    0 Not allowed!



  4. [4]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شوشو شرديه مشاهدة المشاركة
    شكرا لاهتمامك ولكن هل في السقف الflat سوف يتم ازالة بعض الأعمده وهل ستصبح القواعد raft or pils وهل سيتم تحويل بعض الأعمده لتصبح shear wall
    السلام عليكم
    اخي شوشو لا شكر على واجب فمن واجبي كعضو في هذا الملتقى ان اعطي كل ما استطيع ان اعطيه خاصة وان هذا الملتقى الرائع قد افادني وله فضل كبير في زيادة معلوماتي
    اما بالنسبه لسؤالك فهنا لا بد من عرض المخططات التفصيليه للمبنى القديم لكي يمكن الاجابه على سؤالك
    مع اعتزازي وتقديري لشخصك

    0 Not allowed!



  5. [5]
    مهندس تنفيذ
    مهندس تنفيذ غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس تنفيذ


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 197
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شوشو شرديه مشاهدة المشاركة
    شكرا لاهتمامك ولكن هل في السقف الflat سوف يتم ازالة بعض الأعمده وهل ستصبح القواعد raft or pils وهل سيتم تحويل بعض الأعمده لتصبح shear wall
    كما تفضل اخى مشكورا ان الامر يعتمد على الرسومات التفصيلية الا انه القواعد raft or piles دى بتعتمد بشكل كبير على نوع التربه لو معامل التربة k ضعيف بنسبة 90 بالميه piles والامر للرسومات وشكرا لكم جميعا

    0 Not allowed!


    eng.moh.84 سابقا
    المقاولون العرب - فرع حلوان

  6. [6]
    FARHAT MZ
    FARHAT MZ غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي شوشو
    بالاضافة الى ما ورد من استكمال للموضوع كذلك يجب معرفة حالة البناء القديم وعمره وظروف استثماره

    0 Not allowed!



  7. [7]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شوشو شرديه مشاهدة المشاركة
    المبنى القديم 5 أدوار solid slap يتم تعليته ليصبح 15 دور flat slap كيف يتم ذلك أرجو الرد سريعا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شوشو شرديه مشاهدة المشاركة
    شكرا لاهتمامك ولكن هل في السقف الflat سوف يتم ازالة بعض الأعمده وهل ستصبح القواعد raft or pils وهل سيتم تحويل بعض الأعمده لتصبح shear wall

    بالواقع التبس الامر علي فالاستفسار كان عن " تعلية عشرة ادوار اضافية على مبنى قائم "

    ومن ثم تمت الاشارة الى استفسار اخر عن امكانية تعديل في القواعد والنظام الانشائي للمبنى ..

    فلتعديل القواعد والنظام الاشائي لمبنى قائم " ان لم يكن مصمما اساسا على عدد الادوار النهائي 15 دور " سيحتاج الى تقنيات خاصة ودراسة دقيقة لوضع المبنى شخصيا لا اومن بامكانية تنفيذها بسهولة .


    وقد قمنا بالكثير من اعمال التعلية ولكن بحدود ضيقة اي " من ثلاثة ادوار الى خمسة " او من 5 ادوار الى 7 " واتبعنا كل الخطوات التالي ذكرها ...
    ويجدر الاشارة اننا كنا نقوم بتعدييل الاسقف من هوردي الى مسطحة او PT او غير ذلك وهذا ابدا ليس المعضلة هنا .


    وبشكل عام لتعلية ادوار اضافية على مبنى قائم هنالك عدة خطوات رئيسية يجب القيام بها قبل اتخاذ قرار التعلية / اهمها :


    1- توفر الحسابات الانشائية الاساسية للمشروع موضحة الحمولات على الاعمدة وقوة الخرسانة المصمم على اساسها المبنى ونتائج فحص التربة ونوع الحديد المستخدم وقوته ....

    وذلك لتحديد ما ان كان المبنى مصمم بالفعل لعدد الادوار المراد تعليتها ام لا ..

    2- عمر المبنى .

    3- ان لم تتوفر الحسابات الانشائية .. هنا يجب عمل الاتي /

    3-1 / اخذ عينات core test للاعمدة من كل الطوابق ومن القواعد لتحديد مقاومة الخرسانية الحقيقية .


    3-2- الحفر بمساحة محدود حول المبنى وصولا للقواعد محاولين تحديد قدرة تحمل التربة وان لم يكن ذلك ممكنا ,, نتوصل الى هذه النتيجة اما من تحمل التربة في المباني المجاورة او ان كانت هنالك ارض مجاورة تحمل نفس الظروف نقوم بعمل فحص لهذه التربة ونقيم على اساسها المبنى المعني بالامر .

    3-3 عمل دراسة انشائية جديدة تحدد قدرة تحمل الاعمدة والاسس الموجودة ( حسب الابعاد الحقيقية والتسليح الموجود وقوة الخرسانة الفعلية .. ) .


    3-4 نقيم الجملة الانشائية الموضوعة سابقا ومدى تلائمها مع مقاومة الاحمال الجانبية ( الرياح والزلازل ) فعندما نتكلم عن مبنى من 15 دور هنا لا بد من دراسة هذه الاحمال بخلاف ما ان كان المبنى مقتصر على خمسة ادوار فقط ( حسب الارتفاع بالطبع والنشاط الزلزالي للمنطقة) .


    3-5 نحدد نوع السقف المراد استخدامه / وهذا اصل استفسارك ولكني اجده اخر همي هنا فليست المشكلة هي تحويل سقف solid to flat وانما امكانية التعلية هي ما يقلقني .
    ومنه نحدد الاحمال المنقولة من الاسقف الى الاعمدة من الطابق ال 15 الى الارضي ومن ثم القواعد لنحدد ما امكانية تحمل هذه العناصر ( الموجودة اصلا ) لهذه الاحمال .


    3-5 وبالاخر ندرس المشاكل المعمارية المرتبطة بامر التعلية .


    ارجو ان تكون الامور قد اتضحت لك ومن خلال ذلك تستطيع تحديد ما ان كان امكانية التعلية متوفرة ام ان الامر سيحتاج الى خطة عمل اخرى .

    وتقبلوا تحياتي

    0 Not allowed!


    قال صلى الله عليه وسلم:
    "
    أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام "
    صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906).

  8. [8]
    sasaegy
    sasaegy غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 112
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شوشو شرديه مشاهدة المشاركة
    المبنى القديم 5 أدوار solid slap يتم تعليته ليصبح 15 دور flat slap كيف يتم ذلك أرجو الرد سريعا
    اخي العزيز : 1-اذا كان المبني القديم 5ادوار فهل المصمم اخذ في اعتباره ان المبني سيتم تعليته مستقبلا بعشرة ادوار اضافيه وتم تنفيذ 5 ادوار وتـأجل تنفيذ باق الادوار لظروف ما فاعتقد ان منشأ بهذا الارتفاع يجب ان يكون له نوته ولوحات تنفيذيه فيمكنك مراجعتها .
    2- اذا كان المبني لايوجد له اي لوحات فيجب مراجعة قطاعات اعمدة الدور الارضي والقواعد وحساب الحمل الآمن لها وهل سيتحمل الاوزان الناتجة عن الزيادة في الارتفاع .
    3- لايمكن احاطة المبني بصف اوصفين من الاعمدة الجديدة في حالة عدم قدرة الاعمده الداخليه علي الاحمال الناتجة من احمال 10 ادوار جديده .
    4- اوافق المهندس محمد زايد في الاقتراحات والدرسات المطلوبه قبل البدأ في اي خطوة تنفيذيه.

    والله الموفق ,,,,,,,,,,,

    0 Not allowed!



  9. [9]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شوشو شرديه مشاهدة المشاركة
    المبنى القديم 5 أدوار solid slap يتم تعليته ليصبح 15 دور flat slap كيف يتم ذلك أرجو الرد سريعا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع كبير جدا يا اخت شوشو - والمشكله ليست في نظام البلاطات - واعتقد ان الاخ محمد زايد وضح الاسلوب الامثل لعمل دراسه شامله للموضوع والتي يجب ان تتم من قبل متخصصين في مجال التربه والترميم والتصميم

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  10. [10]
    ibnmessaoud10
    ibnmessaoud10 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ibnmessaoud10


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 819
    Thumbs Up
    Received: 100
    Given: 21
    important لا بد ان تكون على دراية ب technical knowledge للمبنى القديم لايجاد حل اكثر صحة, واذا كان العكس تقوم بالحسابات على اساس هيكل مستقل ولكن تكون لديك مشكلة buckling و كذا wind load هذا اذا قمت بتركيز الاعمدة حول المبنى القديم مع ربطها بجسور للحد من buckling phenomena
    و كذا لابد من اعتبار wind load على المبنى القديم
    اما اذا اردت التحميل على المبنى القديم فهذه عملية كثيرة الخطورة و نسبة السلامة غير موجودة اضلا
    اما اذا كان التصميم في البداية ل 15 طابق فليس عندك اي مشكلة

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة