    لواحات التوزيع داخل المنازل Distribution Boards

    هل من الأفضل أستخدام لوحة توزيع للكهرباء بكل دور في منزل يتكون من دورين مع العلم أن مصدر التغذية واحد وموصل بلوحة توزيع الدور الأرضي وهل يوجد ضمن المواصفات مايؤكد ذلك ويرجى دعم الاجابة بالمواصفة الدالة على ذلك

    0 Not allowed!



  2. [82]
    محمد عبد سوياني
    محمد عبد سوياني غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    مشكله فنيه اريد لها حلا

    اوجه مشكله فنية لا اجد لها تفسير , الا وهي انه يوجد لدي مشروع صاله رياضية مغلقه وقد استخدمت كشافات انارة في الصاله من نوع philepc خاصة ب metal halide وقدرة الكشاف 1000 وات , ولكن تكرر عندي انحرق بعض البوبينات في الكشافات , حيث تم تلف (انحرق) اربع بوبينات خلال ثلاثه ايام . والكشاف يوجد فيه ترانس وبوبين ولمبة ميتل هاليد 1000 وات , رغم ان الكهرباء الواصله منتظمة وانه يوجد كل عوامل الامان من تأريض وغير ذلك فلا اجد سبب علمي او فني لحرق البوبين في بعض الكشافات .ارجاء وبصوره مستعجله جدا مساعدتي
    اخوكم المهندس محمد داود

    0 Not allowed!



  3. [83]
    smoke2050
    smoke2050 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..
    عندي سؤال و ارجو من المختصينالاجابة و لهم جزيل الشكر..

    ماهي التأثيرات عند تشغيل جهاز منزلي متل التلفاز او جهاز التكيف على فرق جهد اقل من المطلوب؟؟
    و هل له نفس التأثير عن تشغيلة على فرق جهد اعلى من المطلوب؟

    0 Not allowed!



  4. [84]
    تاج تاججج
    تاج تاججج غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    كيفية توصيل القاطع التفاضلي

    1 Not allowed!



  5. [85]
    moh_abomoaz
    moh_abomoaz غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية moh_abomoaz


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    ارجوا مساعدتى فى حساب مقطع سلك الصاعد لعمارة مكونة من 10 طوابق بكل دوب3 شقق (200 متر+ 225+ 235 متر ) وطبعا المساحات الفعليه تقل عن هذه الارقام 25% وجزاكم الله خيرا*

    0 Not allowed!



  6. [86]
    micho tawfik
    micho tawfik غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    من الافضل يا اخى ان تستعمل المحول معه المبات لانه تزيد من عمر المبه وامه بالنسبه الى الديمر فهذا يرجع الى من يرغب بيه بحيثو يريد اناره اقوى او اضعف وهذا لا يعنى اى مشكله بالنسبه للمحول ولا علاقة له لكن بالنسبه للمحول فيكون من الافضل استخدامه

    0 Not allowed!



  7. [87]
    مأمون
    مأمون غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية مأمون


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Access control system

    أخي العزيز
    فيما يتعلق بنظام فتح الابواب بالكرت المغناطيسي أو بما هو معروف Access control system, فهو نظام أمني لإقفال الابواب ولا يتم فتح هذه الابواب الا عن طريق كارت ممغنط حيث يتكون النظام مما يلي:
    1- Card reader (قارئ الكارت المغناطيسي ويكون خارج الغرفة )
    2- Push button (كباسة فتح الباب من الداخل )
    3-magnetic lock (المغناطيس الذي يوضع على الباب لقفله )
    4-magnetic contact (التماس الذي يوضع على دفة الباب لتمسك بالمغناطيس عند مرور التيار
    5- Access control panel (اللوحة التي تربط العناصر السابقة مع بعضها وتعطي الاوامر لفتح وقفل الباب .

    0 Not allowed!



  8. [88]
    أبوخليفة
    أبوخليفة غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    اولا اخوانى الكرام انا لست بمهندس كهربائى وثانيا الله سبحانة رزقنى بمنزل جديد.
    المشكلة واتمنى افادتما فيها من المختصيين الكرام. حيث عن انتقالى الى المنزل الجديد قمت بتشغيل الانارة والتكييف لمدةيوميين بدون ظهور اى مشاهل. ولكن المفاجى فى اليوم الثالث انقطعت الكهرباء من المنزل. حيث انفصل القاطع الرئيسى وعند محاولة ارجاعة لا يستمر ولا ثانية. وجميع القواطع الاخري بوضعية "اون" وعند ارجاعها الى وضع " اوف " نفس الشى القاطع على نفس الوضع. تم الاستعانة بفنى كهرباء ولكن للاسف حتى الثالث لم يتمكن من معرفة الخطأ.

    ممكن حد يساعدنا بالحل؟

    وشكرا لكم

    0 Not allowed!



  9. [89]
    alssafee
    alssafee غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 2
    اخي العزيز ابو خليفة ربما تكون سعة القاطع الرئيسي صغيرة مما ادى الى تلفه بعد اشتغال الاحمال جميعها واتوقع ان عند تغيير القاطع بقاطع جديد اكبر سعة قد يتم حل المشكلة

    0 Not allowed!



  10. [90]
    alssafee
    alssafee غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 2
    اخي العزيز مامون نشكرك على توضيح (( نظام فتح الابواب بالكرت المغناطيسي)) ونرجو منك توضيح كيفية تغذية القفل بالكهرباء