دورات هندسية

 

 

مشكلة تعشيش أسفل الأعمدة

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3
النتائج 21 إلى 27 من 27
  1. [21]
    المهندس ابوعادل
    المهندس ابوعادل غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية المهندس ابوعادل


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 113
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    انا اتفق مع الجميع على ان التكسير هو الحل الافضل
    المطلوب من المهندس هو رفع نسبة الامان
    وحتى لو كانت فكرة الاصلاح ناجعة فاعتقد ان تطبيقها سيكون صعبا جدا بحيث يتبقى منطقة بين اسفل العمود ومواد الحقن مفصولة بطبقة من الهواء
    التكسير ارخص واسلم
    والسلام

    0 Not allowed!



  2. [22]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hossamhmad مشاهدة المشاركة
    انا رايي انك تزرع اعمدة جديدة عشان تقلل الحمل علي كل عمود لان كفاءة العمود قلت بسسب مشكلتك +صب التعشيش ببعض الاضافات
    موضوع تزريع أعمده ....... يحكمنا فيه البحور والرسومات المعماريه
    وطبعا المفروض أن البنايه يبقى فيها عمود واحد فى مكانه بطوله وعرضه وليس عمودين فى نفس المكان لعدم فساد المساحات والصوره المعماريه
    وشكرا

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  3. [23]
    الاقدام
    الاقدام غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    ايها الاخوة الاعزاء , الصور بتوضح ان دة مش تعشيش ابدا , هذا يعتبر فراغ كامل يصل عمقة فى احد الاعمدة الى 20سم وهذا خطير , وافضل حل فى رأيى هو تكسير هذة الاعمدة وخصوصا ان السقف لم يتم تنفيذة بعد والوضع ما زال غير معقد .

    0 Not allowed!



  4. [24]
    vedel85
    vedel85 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخي المهندس اولا اعمل تكسير بسيط باسفل العمود مكان التعشيش حتى توصل لنواة العمود واذا شفت بخبرتك انها معششة وغير مكتنزة لازم تكسر العمود ما في حل
    وذا كانت مكتنزة فالحل بسيط ازل كل الخرسانة الضعيفة من الاسفل ونظف الحديد وبعد هيك اضف مادة كيميائة اسمها bonging concrat وامزجها مع مادة تشبه الاسمنت اسمها masterflow 4400i بحيث تكون المادة الكيميائية bonding concrat وهي مادة لونها متل الحليب وسائلة بنسبة 1 لتر ماء الى 1 لتر من هل المادة وامزجها مع الماسترفلو بس بظن يا اخي المهندس انك ما تاكدت من هبوط الخرسانة قبل الصب او انك صبيت من ارتفاع اكتر من 1.5 متر وعلى كل حال التسليح عندك خفيف مو كتير وبنصحك انك تطلب من مصنع الخرسانة الي بيورد الخرسانة يضيف مادة ملدنة supperplestecizer

    0 Not allowed!



  5. [25]
    باسم رزوق
    باسم رزوق غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي الكريم
    من المعلوم ان قوة القص عند اسفل العمود تكون اعظمية والبيتون يلعب الدور الكبير في مقاومة هذه القوة وخاصة اذا لم يكن هناك جدران قص في المبنى وهذا التعشيش في هذه المنطقة سبب فصل الارتباط بين القاعدة و العمود ولكن حسب معرفتي فهناك مواد خاصة لمعالجة مثل هذه الحالات من شركة سيكا مثلا وهي مواد اقوى من الخرسانة نفسهاولكن ممكن تكون مكلفة.

    0 Not allowed!


    BR.SSEM

  6. [26]
    Eng-khaled/BHIT
    Eng-khaled/BHIT غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية Eng-khaled/BHIT


    تاريخ التسجيل: Jan 2011
    المشاركات: 459
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 12
    جزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  7. [27]
    hamad 2010
    hamad 2010 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2013
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 2

    رد: مشكلة تعشيش أسفل الأعمدة

    التكسير افضل

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3